منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 الى استاذي ابوروان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
denger741
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 198
تاريخ التسجيل : 02/09/2008

مُساهمةموضوع: الى استاذي ابوروان   الأربعاء 16 نوفمبر 2011 - 16:28

الى الاخ ابوروان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد نقشنا معا موضوع انه تم الاستغناء عن الانكودر في قياس الطول عندنا في الشركة ولقد قمت بتحميل البرنامج على الموقع لتحديد كيفية ذلك ولقد اتضح لي قبل فترة اني رافع البرنامج القديم قبل التعديل ولقد اتضح استخدم slect switch ارجو منك استاذي العزيز توضيح ذلك
http://hotfile.com/dl/135238127/ded59ba/Strand1.zip.html



المشكلة الثانيه لقد توقفت الة عن العمل ولا نعرف ماهو السبب بالضبط وعند التشيك اتضح لي ان في FB210 في NETWORK 12 ان العنوان M203.0 في حالة ON ولكن لاعرف من وين هذا العنوان الرجاء مساعدتي في هذه
http://www.4shared.com/file/rRygiq-Z/C2801PLC.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
denger741
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 198
تاريخ التسجيل : 02/09/2008

مُساهمةموضوع: رد: الى استاذي ابوروان   السبت 10 ديسمبر 2011 - 20:54

اخواني الاعزاء لا اراى تفاعل مع السؤل هذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: الى استاذي ابوروان   الأحد 11 ديسمبر 2011 - 12:39


الأخ العزيز denger741

أعتذر لأني لم أرى الموضوع غير اليوم نظرا لظروف خاصة منعتني من المتابعة المستديمة وأرجو من الأخوة الزملاء الذين لديهم القدرة على الإجابة المتابعة معي وسوف أحاول دراسة الموضوع جديا في أقرب فرصة إن شاء الله

خاصة العطل الموجود في الجزء الثاني

مع خالص التمنيات بالتوفيق

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: الى استاذي ابوروان   الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 - 10:15



الأخ العزيز denger

بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك فلديك ثلاث وحدات داخل مشروع واحد والمشكلة في الوحدة CPU 416-2DP ومن خلال Cross Reference table ستجد أن الميموري M203.0 يتم إنتاجها في الدالة FB204 في Network21 حيث ستجدها كما في الصورة التالية وهي خاصة بدائرة التوقف المفاجئ E-stop في الماكينة


ويمكنك تتبعها داخل نفس البلوك وعمل Monitoring عليها للتوصل إلى سبب التوصيل المستمر كما تقول

أرجو أن يساعد هذا في حل المشكلة إن شاء الله

أما بخصوص الجزء الأول من سؤالك فأذكر أنني تحدثت في تفصيله كثيرا في موضوع آخر وما به من وحدات مغيرات سرعة وغيرها حيث يتم نقل السرعة عن طريق شبكة الاتصال مع مغيرات السرعة.

وسوف أبحث عن الموضوع القديم وبه الكثير من التفاصيل إن شاء الله وهو يحمل نفس الاسم Strand

مع خالص التمنيات بالتوفيق

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: الى استاذي ابوروان   الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 - 10:28



رابط الموضوع القديم

http://hassanheha.forumn.org/t7372-topic


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
 
الى استاذي ابوروان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: