منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 مشكلة كبيرة جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مهندس محمد رفعت
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 137
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندس كنترول
تاريخ التسجيل : 29/06/2011

مُساهمةموضوع: مشكلة كبيرة جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   الأربعاء 16 نوفمبر 2011 - 2:14

لدي كارت SIMATIC NET بة مشكلة وهو انة دائما يعمل مشكلة SYSTEM FAULT علي CPU 312C CPU 3152DP ولم اعرف ما هو سبب المشكلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4214
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة كبيرة جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   الأربعاء 16 نوفمبر 2011 - 10:07

مهندس محمد رفعت كتب:
لدي كارت SIMATIC NET بة مشكلة وهو انة دائما يعمل مشكلة SYSTEM FAULT علي CPU 312C CPU 3152DP ولم اعرف ما هو سبب المشكلة

هناك عده محاور فى هذا الموضوع

اولا اذكر لنا نوع الموديول الخاص بSIMATIC NET على سبيل المثال CP اى communication processor ومعه الرقم الخاص به مثل CP342-2

كذلك لابد من فحص باقى العناصر على الشبكه مثل distributed I/O modules and HMI's او انفرتر او انكودر

او اى شىء من هذا القبيل متصل بالشبكه

والحل الامثل هو الاتصال بالCPU وعمل online monitoring للشبكه وتحليل ما بها من اعطال

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة كبيرة جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   الأربعاء 16 نوفمبر 2011 - 11:38



الأخ العزيز

هل الخطأ لديك يوقف الماكينة عن العمل أم أنه مجرد لمبة بيان SF تضئ ؟

يمكنك أن تقوم بتحميل البلوك OB86 خالي بدون كتابة أي شئ داخله إلى CPU حيث يعني تجاوز خطأ النظام الخاص بالاتصال وبالتالي تعمل الوحدة مع وجود الخطأ غير المؤثر والذي ربما يكون ناتج عن استخدام عنصر مطابق في الموديل لكنه مختلف في الإصدار مثلا (من المكونات) في منظومة الاتصال.

مع خالص التمنيات بالتوفيق

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
alaaproject
ملازم أول
ملازم أول


عدد الرسائل : 102
العمر : 26
تاريخ التسجيل : 26/09/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة كبيرة جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   الجمعة 18 نوفمبر 2011 - 13:47

PLCMan كتب:


الأخ العزيز

هل الخطأ لديك يوقف الماكينة عن العمل أم أنه مجرد لمبة بيان SF تضئ ؟

يمكنك أن تقوم بتحميل البلوك OB86 خالي بدون كتابة أي شئ داخله إلى CPU حيث يعني تجاوز خطأ النظام الخاص بالاتصال وبالتالي تعمل الوحدة مع وجود الخطأ غير المؤثر والذي ربما يكون ناتج عن استخدام عنصر مطابق في الموديل لكنه مختلف في الإصدار مثلا (من المكونات) في منظومة الاتصال.

مع خالص التمنيات بالتوفيق



السلام عليكم
يفضل كشف الخطاء من خلال الدياكنوز لكي لاتتراكم الاخطاء

ومن خلال الدياكنوز نجد الخلل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.google.ae
 
مشكلة كبيرة جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: