 chein de garde pour la communication entre le s5 et pcs7 v7.1

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmed tebbal
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 11/10/2011

مُساهمةموضوع: chein de garde pour la communication entre le s5 et pcs7 v7.1    الأربعاء 12 أكتوبر 2011 - 8:14

اSALAM
J'AI UN PROBLEME SUR LA SURVEILLANCE DE LA COMMUNICATION ENTRE S5 115U ET PCS7 V7.1.
COMMENT PROGRAMMER LE CHIEN DE GARDE POUR LA SURVEILLANCE
MERCI
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
TAHAR
جندي
جندي


عدد الرسائل : 1
العمر : 61
تاريخ التسجيل : 01/03/2012

مُساهمةموضوع: رد: chein de garde pour la communication entre le s5 et pcs7 v7.1    الإثنين 12 مارس 2012 - 15:33

ahmed tebbal كتب:
اSALAM
J'AI UN PROBLEME SUR LA SURVEILLANCE DE LA COMMUNICATION ENTRE S5 115U ET PCS7 V7.1.
COMMENT PROGRAMMER LE CHIEN DE GARDE POUR LA SURVEILLANCE
MERCI

salam
t. tahar
tu a résolu ton problème en éliminant la CPU s5 et gardé uniquement la periferie s5 commandé par s7 400
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
chein de garde pour la communication entre le s5 et pcs7 v7.1
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: