مُساهمةموضوع: عطل في plc   الأحد 11 سبتمبر 2011 - 2:09

المنظومه عباره عن خط انتاج محابس مياه
الخط وقف مره واحده بدون اي رساله انذار
بس لمبه sfمنوره في plc
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 44
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الأحد 11 سبتمبر 2011 - 3:08

اخى الكريم تاكد من سلامة كابل البروفى باص ان وجد احتمال هناك عطل بالكابل

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أحمد رأفت
مقدم
مقدم


عدد الرسائل : 497
العمر : 28
الموقع : Eygypt
العمل/الترفيه : Electrical Engineering
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الأحد 11 سبتمبر 2011 - 5:23

اختى الكريمة تاكدى من البروفى بص
on or off
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الأحد 11 سبتمبر 2011 - 10:24

doaa mobasher كتب:
المنظومه عباره عن خط انتاج محابس مياه
الخط وقف مره واحده بدون اي رساله انذار
بس لمبه sfمنوره في plc

لابد من اعطاء تفاصيل اكثر عن العطل

فمثلا لابد من ذكر نوع الCPU المستخدمه لديكم وعن طريق الاتصال بها خلال برنامج SIMATIC manager

يمكن تحديد العطل بسهوله ان شاء الله عن طريق alarm massages التى تعطيها الCPU

كذلك لو كان هناك شبكه profibus كما قال الاخوه الزملاء فهى تحتاج ايضا لعمليه فحص وهى بسيطه

اما من خلال الدخول على الhardware configuration عن طريق فحص الشبكه حيث ستكون الشبكه مبينه بال

wrining diagram لها ويبين هذا الرسم توصيل محطات profibus مع بعضها ومع الCPU والتى تعتبر هى ال

master فى الشبكه , وبالتالى اذا كان هناك محطه station او درايف او SSI encoder او اى شىء متصل بالشبكه

سيظهر فى هذا الرسم على انه به علامه cross او لا يوجد تغذيه 24 فولت لهذه المحطه station

وبالتالى يتم فحصها

كذلك يمكن فحص سوكتات البروفى باص جميعها والتاكد من ان مفتاح ال terminating resistor يكون on فى بدايه

الشبكه ويكون ايضا on فى نهايتها , وما غير ذلك يكون هذا المفتاح off

كذلك لو كان هناك وحدات distributed I/O modules يمكن فحصها ايضا حيث انها تعطى alarm معين عند وجود

عطل بها عن طريق ال indication LED'S الموجوده بها والتى تشبه الLED's الموجوده فى الCPU

كذلك لو كان هناك درايف به profibus communication module يمكن ايضا متابعه الIndication LED's

الخاصه بهذه الموديولات وهل هى تعمل دون alarm او لا

كل هذه الاجراءات تتم فى حاله حدوث مثل هذه الاعطال

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أحمد رأفت
مقدم
مقدم


عدد الرسائل : 497
العمر : 28
الموقع : Eygypt
العمل/الترفيه : Electrical Engineering
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 5:09

metwally.mustafa كتب:
doaa mobasher كتب:
المنظومه عباره عن خط انتاج محابس مياه
الخط وقف مره واحده بدون اي رساله انذار
بس لمبه sfمنوره في plc

لابد من اعطاء تفاصيل اكثر عن العطل

فمثلا لابد من ذكر نوع الCPU المستخدمه لديكم وعن طريق الاتصال بها خلال برنامج SIMATIC manager

يمكن تحديد العطل بسهوله ان شاء الله عن طريق alarm massages التى تعطيها الCPU

كذلك لو كان هناك شبكه profibus كما قال الاخوه الزملاء فهى تحتاج ايضا لعمليه فحص وهى بسيطه

اما من خلال الدخول على الhardware configuration عن طريق فحص الشبكه حيث ستكون الشبكه مبينه بال

wrining diagram لها ويبين هذا الرسم توصيل محطات profibus مع بعضها ومع الCPU والتى تعتبر هى ال

master فى الشبكه , وبالتالى اذا كان هناك محطه station او درايف او SSI encoder او اى شىء متصل بالشبكه

سيظهر فى هذا الرسم على انه به علامه cross او لا يوجد تغذيه 24 فولت لهذه المحطه station

وبالتالى يتم فحصها

كذلك يمكن فحص سوكتات البروفى باص جميعها والتاكد من ان مفتاح ال terminating resistor يكون on فى بدايه

الشبكه ويكون ايضا on فى نهايتها , وما غير ذلك يكون هذا المفتاح off

كذلك لو كان هناك وحدات distributed I/O modules يمكن فحصها ايضا حيث انها تعطى alarm معين عند وجود

عطل بها عن طريق ال indication LED'S الموجوده بها والتى تشبه الLED's الموجوده فى الCPU

كذلك لو كان هناك درايف به profibus communication module يمكن ايضا متابعه الIndication LED's

الخاصه بهذه الموديولات وهل هى تعمل دون alarm او لا

كل هذه الاجراءات تتم فى حاله حدوث مثل هذه الاعطال


جزاك الله خير على المعلومات الجميله دى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 44
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 5:43

الله عليك م / متولى جزاك الله خيرا

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
doaa mobasher
عريف
عريف


عدد الرسائل : 16
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندسةكهرباء
تاريخ التسجيل : 04/09/2011

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 - 4:45

شكرا عالمعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل