عندي في محطة مياه drive نوعه cutler hamer svx 900 وفجأة بعد مرور سنه ونصف من التشغيل الدائم لوحظ أنخفاض وارتفاع في سرعة الموتور وبعج الكشف تم ملاحظة أنخفاض وأرتفاع في قيمة المللي أمبير عند أطراف كارتة الــdrive رغم ثبوت قيمة المللي أمبير من plc out وبالصدفه بعد محاولات عديده من الأصلاح تم فك tie rap وحعل كابل إشارة الملللي أمبير وحده بعيد عن أي كابلات لوحظ ثبوت قيمة المللي أمبير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول   السبت 27 أغسطس 2011 - 11:45

محمد محمد أبوعرب كتب:
عندي في محطة مياه drive نوعه cutler hamer svx 900 وفجأة بعد مرور سنه ونصف من التشغيل الدائم لوحظ أنخفاض وارتفاع في سرعة الموتور وبعج الكشف تم ملاحظة أنخفاض وأرتفاع في قيمة المللي أمبير عند أطراف كارتة الــdrive رغم ثبوت قيمة المللي أمبير من plc out وبالصدفه بعد محاولات عديده من الأصلاح تم فك tie rap وحعل كابل إشارة الملللي أمبير وحده بعيد عن أي كابلات لوحظ ثبوت قيمة المللي أمبير

بالفعل فان هذا ناتج من تاثير ال noise او الinterference وبالتالى فانه لابد ان يكون كابل الsingal سواء كانت ميللى فولت او ميللى امبير لابد ان يكون الكابل الخاص بهما يكون shield

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 45
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول   السبت 27 أغسطس 2011 - 16:20

بالفعل اخى متولى فقد حدثت نفس المشكلة معى لكابل قراءة حساس درجة حرارة يمر بجوار كابل باور لماتور يعمل بمغير سرعه وكانت القراءات مترددة وخاطئة وبمجرد ابعاد كابل الحساس تم ضبط القراءة بدون مشاكل وبعدها تم تغير الكابل الى كابل شيلد وانتهت المشكلة

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول   السبت 27 أغسطس 2011 - 23:40

السلام عليكم

ايضا احرص على ان تربط ال Shield بال Erth من جهة واحدة فقط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس محمد رفعت
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 137
العمر : 30
العمل/الترفيه : مهندس كنترول
تاريخ التسجيل : 29/06/2011

مُساهمةموضوع: رد: هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول   الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 2:08

لماذا نربط ال earth من جهة واحدة فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول   الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 3:01

مهندس محمد رفعت كتب:
لماذا نربط ال earth من جهة واحدة فقط

لان ربطه من الطرفين من الممكن ان يشكل دائرة تسمى Ground Loop, و التي تعمل على انتاج فولتية تؤدي الى مرور تيار كهربائي, هذا التيار بدوره يؤثر على الاشارة.
و لذلك يفضل الربط من نهاية واحدة فقط منعا لتشكل التيارات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 45
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول   الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 7:00

وهل ربط الـ erth من جهة واحدة يعتبر توصيل صحيح ام خاطئ وهل ربطه من جهه واحدة فى حالة المجسات فقط ذات الاشارات صغيرة القيمة

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول   الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 7:03

ميدو كتب:
وهل ربط الـ erth من جهة واحدة يعتبر توصيل صحيح ام خاطئ وهل ربطه من جهه واحدة فى حالة المجسات فقط ذات الاشارات صغيرة القيمة

السلام عليكم

الملف التالي يشرح الموضوع بالتفصيل:

http://www.google.jo/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CEUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fstore.gedigitalenergy.com%2FFAQ%2FDocuments%2FGeneral%2FGER-3205.pdf&ei=VMhkTqqSCIOF-wblvpyqCg&usg=AFQjCNHPqoQ4zBVQr2tdyIJVpfNayiSpQg&sig2=HtENhXaA4OVDSPZY2E2fiw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الفقير لله
لواء
لواء
avatar

عدد الرسائل : 1844
العمر : 38
الموقع : ارض السواد
تاريخ التسجيل : 08/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول   الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 13:37



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
هل هناك تأثير على أشارة المللي أمبير لكابل إدا تم وضعه بجوار كابلات كنترول
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى الإلكترونيات الصناعية ومغيرات سرعة المحركات Motor drives-
انتقل الى: