موضوع: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الثلاثاء 12 يوليو 2011 - 23:46
سوال يا بشمهندس على عندى مشكل عندى card flex input فية نقطة فى ال channel تالفة وعاوز اغيارها بنقطة اخر انا مش لاقى aliase لل tag المطلوب وانا card مرتبط معايا على control net
عدد الرسائل : 951 العمر : 35 الموقع : الموصل العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية تاريخ التسجيل : 21/02/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الأربعاء 13 يوليو 2011 - 0:16
roka كتب:
سوال يا بشمهندس على عندى مشكل عندى card flex input فية نقطة فى ال channel تالفة وعاوز اغيارها بنقطة اخر انا مش لاقى aliase لل tag المطلوب وانا card مرتبط معايا على control net
السلام عليكم ..
لم افهم .. هل تقول ان عمود الاستعارة alias باكمله غير موجود ام ال channel المطلوب فقط غير موجود ??
بما ان الكارت مرتب عبر الcontrolnet اذن عليك معرفة في اي راك يقع الكارت ورقم الشقبslot له .. ويمكنك ذلك من برنامج ال RSLinx حيث تستطيع استعراض المنظومة كاملة ومعرفة ال local والRack1,2,3 وهكذا..
بعد ذلك ابحث عن النقطة المطلوبة مثلا RACK3:11:I.Ch1Data لتمثيل القناة الثانية في الشقب الحادي عشر الواقع في الراك الثالث ..
اذا واجهة مشكلة وكان الامر يختلف عنما ذكرته .. يمكنك ارسال الملف وساحاول مساعدتك
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الخميس 14 يوليو 2011 - 14:29
جزاك الله خيرا على الرد انا لقيت الaliseولكن انا مش فاهم نقطة فى هذا الموضوع انا ال المفروض الsignal input 0to20mA تدخل عندى على data type realعشان هى Analogeلكن موجود فى البرنامج على data type intgerوكمان الكارت نوعه anloge ونوعه1794-IE8/B وعاوز اسئلك سوال اخر انا عندى ALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataوعاوز احولها الى R1_S01_N03:0:I.Ch4Data هل هذا يوثر على شي فى البرنامج انا عاوز بس اتاكد عشان البرنامج حرج
عدد الرسائل : 5693 العمر : 38 الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين تاريخ التسجيل : 21/11/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الجمعة 15 يوليو 2011 - 2:34
roka كتب:
جزاك الله خيرا على الرد انا لقيت الaliseولكن انا مش فاهم نقطة فى هذا الموضوع انا ال المفروض الsignal input 0to20mA تدخل عندى على data type realعشان هى Analogeلكن موجود فى البرنامج على data type intgerوكمان الكارت نوعه anloge ونوعه1794-IE8/B وعاوز اسئلك سوال اخر انا عندى ALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataوعاوز احولها الى R1_S01_N03:0:I.Ch4Data هل هذا يوثر على شي فى البرنامج انا عاوز بس اتاكد عشان البرنامج حرج
السلام عليكم
سأتحدث فى الموضوع عن طريق برنامج SLC500
بالنسبة للسؤال الاول الخاص بالــreal/antger
اكيد القيمة الreal دخلة على تعليمة لتكون antger معتقدش البرنامج هيديك القيمة انتجر مباشر
وعن طريق الـــــN ممكن اخلى القيمة عندى
binary OR octal OR decimal OR hex/bcd وبخصوص السؤال الثانى والخاص بتغيير ch فى كارتة الــanalog سأمشى على المثال الذى وضعتة انت
R1_S01_N03:0:I. وهذا خطأ بالنسبة للـــSLC500
وهى كالتالى R1_SO1_i:1:3 وعند تغيير ch3 to ch4
تأخذ كابل ch3 وتضعة فى ch4 ثم تدخل على البرنامج
واذا كانت الكارتة فى slot 1 ورقم الــch3 نعمل بحث على i:1.3 ونغير رقم 3 لتكون 4
واذا كما تقول ان القراْة بتكون مباشرة N فبجب عمل بحث على N:1.3
وتغيير 3 ونكتب 4 ولكن يجب ضبط ch4 ليكون مثل ch3 فى الـــ ma / v
دعنا ندردش فى الموضوع
لماذا البرنامج بيحول ch من i to n
لان فى حالة وضع كونتكات (i) فى البرنامج كثيرة فنحن فى هذة الحالة بنعمل حمل على الكارتة وبعتير الــn شيئ وهمى لدى البرنامج ومن خلالة ممكن وضع اى قيمة لة وهذا لم يؤية على الكارتة لان الكارتة لها خرج واحد فقك وهو الــi وبيتم تحويلة الى الــn
كما هو الحال فى مثلان المفاتيح فى مفتاح الاتوماتيك مثلان بيكون علية تشغيل كثير لدى البرنامج وعن وبتم عمل خرج للمفتاح وليكن b3 وعن طريق الـــb3 ممكن عمل اى عدد من الكونتكات فى البروجكت وهذا لم يؤئر بأى حمل على الكارتة
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الجمعة 15 يوليو 2011 - 5:51
جزاكم الله خيرا ولكن بالفعل القيمة دخله مباشر علىALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataمن real to integerمباشر وهذا المخلينى محتار ليه المبرمج عامل كده هل هو عاوز قيم صحيحه من غير كسور ام ماذا؟
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الجمعة 15 يوليو 2011 - 6:14
وكمان o/p طالع real وكمان الغريب ان o/p داخل عليه فى جزء من البرنامج فى موضع اخر real وللعلم ان الداخل عليه ليس alise ولكن base وغير مربوط باي alise يعنى لو فرضنا ان هو واخد olp منه طيب i/p ماذا يفعل بها
عدد الرسائل : 5693 العمر : 38 الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين تاريخ التسجيل : 21/11/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الجمعة 15 يوليو 2011 - 7:28
roka كتب:
وكمان o/p طالع real وكمان الغريب ان o/p داخل عليه فى جزء من البرنامج فى موضع اخر real وللعلم ان الداخل عليه ليس alise ولكن base وغير مربوط باي alise يعنى لو فرضنا ان هو واخد olp منه طيب i/p ماذا يفعل بها
السلام عليكم
فى اى حال من الاحوال لازم يكون الــo/p بيخرج بصورة real لان لو خرج بصورة N البلف مش هينفذ الامر لانة من فاهم القيمة الرقمية ويجب ان يكون الخرج بقيمة REAL والتى بتكون قيمة كهربائية
رجاء اخى العزيز فى حالة وجودنا فى المنتدى فى وقت واحد رجاء الدخول على الدردشة
عدد الرسائل : 951 العمر : 35 الموقع : الموصل العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية تاريخ التسجيل : 21/02/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الجمعة 15 يوليو 2011 - 9:06
roka كتب:
جزاك الله خيرا على الرد انا لقيت الaliseولكن انا مش فاهم نقطة فى هذا الموضوع انا ال المفروض الsignal input 0to20mA تدخل عندى على data type realعشان هى Analogeلكن موجود فى البرنامج على data type intgerوكمان الكارت نوعه anloge ونوعه1794-IE8/B وعاوز اسئلك سوال اخر انا عندى ALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataوعاوز احولها الى R1_S01_N03:0:I.Ch4Data هل هذا يوثر على شي فى البرنامج انا عاوز بس اتاكد عشان البرنامج حرج
بالنسبة لتحويل القناة من 3 الى 4 .. لا يؤثر بشرط تحويل التاك اين ما وجد في البرنامج طبعا ..
roka كتب:
جزاكم الله خيرا ولكن بالفعل القيمة دخله مباشر علىALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataمن real to integerمباشر وهذا المخلينى محتار ليه المبرمج عامل كده هل هو عاوز قيم صحيحه من غير كسور ام ماذا؟
نعم نستخدم ال int عند عدم الرغبة باستخدام الكسور .. ولكن هل يمكن اخذ صورة لمقطع البرنامج الذي تتحدث عنه .. لكي نفهم الموضوع بصورة صحيحة..
roka كتب:
وكمان o/p طالع real وكمان الغريب ان o/p داخل عليه فى جزء من البرنامج فى موضع اخر real وللعلم ان الداخل عليه ليس alise ولكن base وغير مربوط باي alise يعنى لو فرضنا ان هو واخد olp منه طيب i/p ماذا يفعل بها
الرجاء ارفاق البرنامج او اخذ صور له قدر الامكان لنستطيع المساعدة ..
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الجمعة 15 يوليو 2011 - 10:06
جزاكم الله خيرا هذا ما كنت اود ان اتاكد منه يا بشمهندس على واسال الله العظيم ان ينفع بك الامه وان يزيدك الله فى علمك وشكر خاص ل mr/slc500 واسال الله العظيم ان يبارك فى هذا المنتدى
عدد الرسائل : 5693 العمر : 38 الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين تاريخ التسجيل : 21/11/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الجمعة 15 يوليو 2011 - 12:42
لى سؤال حتى نفتح المجال لمعرفة اكبر
بالنسبة للــــslc500 موقع الارفام الصحيحة بتكون فى الــINTERER والارقام التى بها كسور يمكن وضعها بالــــFLOAT
عدد الرسائل : 951 العمر : 35 الموقع : الموصل العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية تاريخ التسجيل : 21/02/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الجمعة 15 يوليو 2011 - 12:53
mr/slc500 كتب:
لى سؤال حتى نفتح المجال لمعرفة اكبر
بالنسبة للــــslc500 موقع الارفام الصحيحة بتكون فى الــINTERER والارقام التى بها كسور يمكن وضعها بالــــFLOAT
ازاى بنأخذ ارقام بها كسور ببرنامج SLC5000
الاخ الكريم تامر .. تحياتي ..
لا يوجد SLC5000 ولكن Logix5000 كما تحدثنا في مكالمتنا الهاتفية مؤخرا..
الحقيقة التعامل مع الارقام في كل البرامج المنطقية متماثل الصحيح int في كل البرامج int والحقيقيreal في كل البرامجreal وهكذا .. لكن ما يميز برنامج عن آخر هو طريقة العنونة ..
في برنامج ال 500 تكون العنونة عن طريق جدول البيانات او الData table الذي كنت قد شرحت جزء كبير منه جزاك الله خيرا .. وفي هذا الجدول لكل نوع بيانات عنصر خاص ..
في ال5000 تكون العنونة اسهل بكثير .. حيث ما عليك الا كتابة الاسم الذي ترغب به (اي اسم) ثم تختار نوع العنصر int float real bool ...etc ..فيأخذ مكانه في البرنامج
القصد .. ان ما تفهمه من برنامج ال 500 من حيث نوع المتغير هو بالضبط الحاصل في برنامج ال5000 ..
عدد الرسائل : 112 العمر : 36 الموقع : العراق بغداد العمل/الترفيه : مهندس سيطرة تاريخ التسجيل : 07/05/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الأحد 24 يوليو 2011 - 3:16
بالنسبة للاشارات التماثلية تاخذ القيم حسب الجدول والموجود في المنتدى ويتم تكميمها داخل البرنامج بلستخدام الايعاز (scp) والتعامل مع ارقام جديدة افتراضية وانشاء الله ساقوم بتوضيح الطريقة حال الانتهاء من الكتاب الجديد وهو بناء مشروع متكامل في رس 500 تحياتي
عدد الرسائل : 4224 العمر : 32 الموقع : Egypt العمل/الترفيه : automation engineer تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الأحد 24 يوليو 2011 - 3:24
harith كتب:
بالنسبة للاشارات التماثلية تاخذ القيم حسب الجدول والموجود في المنتدى ويتم تكميمها داخل البرنامج بلستخدام الايعاز (scp) والتعامل مع ارقام جديدة افتراضية وانشاء الله ساقوم بتوضيح الطريقة حال الانتهاء من الكتاب الجديد وهو بناء مشروع متكامل في رس 500 تحياتي
جزاكم الله خيرا على التوضيح واعانك الله على اكمال المشروع
_________________ I am so far behind, I think i am first
عدد الرسائل : 5693 العمر : 38 الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين تاريخ التسجيل : 21/11/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الأحد 24 يوليو 2011 - 15:29
harith كتب:
بالنسبة للاشارات التماثلية تاخذ القيم حسب الجدول والموجود في المنتدى ويتم تكميمها داخل البرنامج بلستخدام الايعاز (scp) والتعامل مع ارقام جديدة افتراضية وانشاء الله ساقوم بتوضيح الطريقة حال الانتهاء من الكتاب الجديد وهو بناء مشروع متكامل في رس 500 تحياتي
السلام عليكم اخى العزيز المهندس حارث
نحن فى انتظار الكتاب بفارغ الصبر ويوجد بالمنتدى شرح للتعليمة scp صوت وصورة على الرابط التالى
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الأربعاء 27 يوليو 2011 - 16:44
السلام عليكم ورحمة الله عندى سؤال مهم جدا يا بشمهندس على فى نفس الموضوع اول سؤال ما هو الفرق بين isolated card and unisolated card ؟ اسؤال المهم والاخطر هو ان اعرف منين اذا كان الكارت source, sink هو الكارت ال انا عاوز اعرفه flex i/o 1794-iE8
عدد الرسائل : 951 العمر : 35 الموقع : الموصل العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية تاريخ التسجيل : 21/02/2010
موضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي الأربعاء 27 يوليو 2011 - 18:21
roka كتب:
السلام عليكم ورحمة الله عندى سؤال مهم جدا يا بشمهندس على فى نفس الموضوع اول سؤال ما هو الفرق بين isolated card and unisolated card ؟ اسؤال المهم والاخطر هو ان اعرف منين اذا كان الكارت source, sink هو الكارت ال انا عاوز اعرفه flex i/o 1794-iE8
بالنسبة للسؤال الاول : يتم استخدام كارتات ال Isolated للتعامل مع المعدات التي لا تشترك بمصدر القدرة الكهربائية مع المنظومة نهائيا ( المعدات التي يتم تغذيتها منفردة - ذات الاربع اسلاك) اما اذا كان المقياس المستخدم بنظام السلكين او ( two wire system) فهذا لا يحتاج الى عزل حيث يمكن ان يتوحد الخط المشترك دون مشاكل .. هذا على حد علمي
بالنسبة للسؤال الثاني : ال sink و الsource تخص كارتات الادخال المنطقي فقط Digital input ولا دخل لها بالاشارات التماثلية.
الكارت المطلوب معرفته هو analog - 8 input - single ended - non isolated
وهذا رابط للمانيوال الخاص به http://www.luxhojconsulting.com/data/Reliance%20-%201794%20IE8%20Analog%20Input%20Module.pdf