منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
roka
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 66
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

مُساهمةموضوع: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الأربعاء 13 يوليو 2011 - 5:46

سوال يا بشمهندس على عندى مشكل عندى card flex input فية نقطة فى ال channel
تالفة وعاوز اغيارها بنقطة اخر انا مش لاقى aliase لل tag المطلوب وانا card مرتبط معايا على control net
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الأربعاء 13 يوليو 2011 - 6:16

roka كتب:
سوال يا بشمهندس على عندى مشكل عندى card flex input فية نقطة فى ال channel
تالفة وعاوز اغيارها بنقطة اخر انا مش لاقى aliase لل tag المطلوب وانا card مرتبط معايا على control net

السلام عليكم ..

لم افهم .. هل تقول ان عمود الاستعارة alias باكمله غير موجود ام ال channel المطلوب فقط غير موجود ??

بما ان الكارت مرتب عبر الcontrolnet اذن عليك معرفة في اي راك يقع الكارت ورقم الشقبslot له ..
ويمكنك ذلك من برنامج ال RSLinx حيث تستطيع استعراض المنظومة كاملة ومعرفة ال local والRack1,2,3 وهكذا..

بعد ذلك ابحث عن النقطة المطلوبة مثلا RACK3:11:I.Ch1Data لتمثيل القناة الثانية في الشقب الحادي عشر الواقع في الراك الثالث ..

اذا واجهة مشكلة وكان الامر يختلف عنما ذكرته .. يمكنك ارسال الملف وساحاول مساعدتك

مع خالص التمنيات بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
roka
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 66
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الخميس 14 يوليو 2011 - 20:29

جزاك الله خيرا على الرد
انا لقيت الaliseولكن انا مش فاهم نقطة فى هذا الموضوع انا ال المفروض الsignal input 0to20mA تدخل عندى على data type realعشان هى Analogeلكن موجود فى البرنامج على data type intgerوكمان الكارت نوعه anloge ونوعه1794-IE8/B وعاوز اسئلك سوال اخر انا عندى ALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataوعاوز احولها الى R1_S01_N03:0:I.Ch4Data هل هذا يوثر على شي فى البرنامج انا عاوز بس اتاكد عشان البرنامج حرج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5690
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الجمعة 15 يوليو 2011 - 8:34

roka كتب:
جزاك الله خيرا على الرد
انا لقيت الaliseولكن انا مش فاهم نقطة فى هذا الموضوع انا ال المفروض الsignal input 0to20mA تدخل عندى على data type realعشان هى Analogeلكن موجود فى البرنامج على data type intgerوكمان الكارت نوعه anloge ونوعه1794-IE8/B وعاوز اسئلك سوال اخر انا عندى ALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataوعاوز احولها الى R1_S01_N03:0:I.Ch4Data هل هذا يوثر على شي فى البرنامج انا عاوز بس اتاكد عشان البرنامج حرج

السلام عليكم

سأتحدث فى الموضوع عن طريق برنامج SLC500

بالنسبة للسؤال الاول الخاص بالــreal/antger

اكيد القيمة الreal دخلة على تعليمة لتكون antger معتقدش البرنامج هيديك القيمة انتجر مباشر

وعن طريق الـــــN ممكن اخلى القيمة عندى

binary OR octal OR decimal OR hex/bcd
وبخصوص السؤال الثانى والخاص بتغيير ch فى كارتة الــanalog سأمشى على المثال الذى وضعتة انت

R1_S01_N03:0:I. وهذا خطأ بالنسبة للـــSLC500

وهى كالتالى R1_SO1_i:1:3
وعند تغيير ch3 to ch4

تأخذ كابل ch3 وتضعة فى ch4 ثم تدخل على البرنامج

واذا كانت الكارتة فى slot 1 ورقم الــch3 نعمل بحث على i:1.3 ونغير رقم 3 لتكون 4

واذا كما تقول ان القراْة بتكون مباشرة N فبجب عمل بحث على N:1.3

وتغيير 3 ونكتب 4 ولكن يجب ضبط ch4 ليكون مثل ch3 فى الـــ ma / v

دعنا ندردش فى الموضوع

لماذا البرنامج بيحول ch من i to n

لان فى حالة وضع كونتكات (i) فى البرنامج كثيرة فنحن فى هذة الحالة بنعمل حمل على الكارتة وبعتير الــn شيئ وهمى لدى البرنامج ومن خلالة ممكن وضع اى قيمة لة وهذا لم يؤية على الكارتة لان الكارتة لها خرج واحد فقك وهو الــi وبيتم تحويلة الى الــn

كما هو الحال فى مثلان المفاتيح فى مفتاح الاتوماتيك مثلان بيكون علية تشغيل كثير لدى البرنامج وعن وبتم عمل خرج للمفتاح وليكن b3 وعن طريق الـــb3 ممكن عمل اى عدد من الكونتكات فى البروجكت وهذا لم يؤئر بأى حمل على الكارتة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
roka
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 66
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الجمعة 15 يوليو 2011 - 11:51

جزاكم الله خيرا
ولكن بالفعل القيمة دخله مباشر علىALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataمن real to integerمباشر وهذا المخلينى محتار ليه المبرمج عامل كده هل هو عاوز قيم صحيحه من غير كسور ام ماذا؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
roka
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 66
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الجمعة 15 يوليو 2011 - 12:14

وكمان o/p طالع real وكمان الغريب ان o/p داخل عليه فى جزء من البرنامج فى موضع اخر real وللعلم ان الداخل عليه ليس alise ولكن base وغير مربوط باي alise يعنى لو فرضنا ان هو واخد olp منه طيب i/p ماذا يفعل بها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5690
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الجمعة 15 يوليو 2011 - 13:28

roka كتب:
وكمان o/p طالع real وكمان الغريب ان o/p داخل عليه فى جزء من البرنامج فى موضع اخر real وللعلم ان الداخل عليه ليس alise ولكن base وغير مربوط باي alise يعنى لو فرضنا ان هو واخد olp منه طيب i/p ماذا يفعل بها


السلام عليكم

فى اى حال من الاحوال لازم يكون الــo/p بيخرج بصورة real لان لو خرج بصورة N البلف مش هينفذ الامر لانة من فاهم القيمة الرقمية ويجب ان يكون الخرج بقيمة REAL والتى بتكون قيمة كهربائية

رجاء اخى العزيز فى حالة وجودنا فى المنتدى فى وقت واحد رجاء الدخول على الدردشة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الجمعة 15 يوليو 2011 - 15:06

roka كتب:
جزاك الله خيرا على الرد
انا لقيت الaliseولكن انا مش فاهم نقطة فى هذا الموضوع انا ال المفروض الsignal input 0to20mA تدخل عندى على data type realعشان هى Analogeلكن موجود فى البرنامج على data type intgerوكمان الكارت نوعه anloge ونوعه1794-IE8/B وعاوز اسئلك سوال اخر انا عندى ALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataوعاوز احولها الى R1_S01_N03:0:I.Ch4Data هل هذا يوثر على شي فى البرنامج انا عاوز بس اتاكد عشان البرنامج حرج

بالنسبة لتحويل القناة من 3 الى 4 .. لا يؤثر بشرط تحويل التاك اين ما وجد في البرنامج طبعا ..

roka كتب:
جزاكم الله خيرا
ولكن بالفعل القيمة دخله مباشر علىALISE R1_S01_N03:0:I.Ch3Dataمن real to integerمباشر وهذا المخلينى محتار ليه المبرمج عامل كده هل هو عاوز قيم صحيحه من غير كسور ام ماذا؟

نعم نستخدم ال int عند عدم الرغبة باستخدام الكسور ..
ولكن هل يمكن اخذ صورة لمقطع البرنامج الذي تتحدث عنه .. لكي نفهم الموضوع بصورة صحيحة..

roka كتب:
وكمان o/p طالع real وكمان الغريب ان o/p داخل عليه فى جزء من البرنامج فى موضع اخر real وللعلم ان الداخل عليه ليس alise ولكن base وغير مربوط باي alise يعنى لو فرضنا ان هو واخد olp منه طيب i/p ماذا يفعل بها

الرجاء ارفاق البرنامج او اخذ صور له قدر الامكان لنستطيع المساعدة ..

مع خالص التمنيات بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
roka
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 66
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الجمعة 15 يوليو 2011 - 16:06

جزاكم الله خيرا
هذا ما كنت اود ان اتاكد منه يا بشمهندس على واسال الله العظيم ان ينفع بك الامه وان يزيدك الله فى علمك
وشكر خاص ل mr/slc500
واسال الله العظيم ان يبارك فى هذا المنتدى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5690
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الجمعة 15 يوليو 2011 - 18:42

لى سؤال حتى نفتح المجال لمعرفة اكبر

بالنسبة للــــslc500 موقع الارفام الصحيحة بتكون فى الــINTERER
والارقام التى بها كسور يمكن وضعها بالــــFLOAT

ازاى بنأخذ ارقام بها كسور ببرنامج SLC5000
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الجمعة 15 يوليو 2011 - 18:53

mr/slc500 كتب:
لى سؤال حتى نفتح المجال لمعرفة اكبر

بالنسبة للــــslc500 موقع الارفام الصحيحة بتكون فى الــINTERER
والارقام التى بها كسور يمكن وضعها بالــــFLOAT

ازاى بنأخذ ارقام بها كسور ببرنامج SLC5000

الاخ الكريم تامر .. تحياتي ..

لا يوجد SLC5000 ولكن Logix5000 كما تحدثنا في مكالمتنا الهاتفية مؤخرا..

الحقيقة التعامل مع الارقام في كل البرامج المنطقية متماثل الصحيح int في كل البرامج int والحقيقيreal في كل البرامجreal وهكذا .. لكن ما يميز برنامج عن آخر هو طريقة العنونة ..

في برنامج ال 500 تكون العنونة عن طريق جدول البيانات او الData table الذي كنت قد شرحت جزء كبير منه جزاك الله خيرا .. وفي هذا الجدول لكل نوع بيانات عنصر خاص ..

في ال5000 تكون العنونة اسهل بكثير .. حيث ما عليك الا كتابة الاسم الذي ترغب به (اي اسم) ثم تختار نوع العنصر int float real bool ...etc ..فيأخذ مكانه في البرنامج

القصد .. ان ما تفهمه من برنامج ال 500 من حيث نوع المتغير هو بالضبط الحاصل في برنامج ال5000 ..

مع خالص التمنيات بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
harith
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 112
العمر : 35
الموقع : العراق بغداد
العمل/الترفيه : مهندس سيطرة
تاريخ التسجيل : 07/05/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الأحد 24 يوليو 2011 - 9:16

بالنسبة للاشارات التماثلية تاخذ القيم حسب الجدول والموجود في المنتدى ويتم تكميمها داخل البرنامج بلستخدام الايعاز (scp) والتعامل مع ارقام جديدة افتراضية وانشاء الله ساقوم بتوضيح الطريقة حال الانتهاء من الكتاب الجديد وهو بناء مشروع متكامل في رس 500 تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4220
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الأحد 24 يوليو 2011 - 9:24

harith كتب:
بالنسبة للاشارات التماثلية تاخذ القيم حسب الجدول والموجود في المنتدى ويتم تكميمها داخل البرنامج بلستخدام الايعاز (scp) والتعامل مع ارقام جديدة افتراضية وانشاء الله ساقوم بتوضيح الطريقة حال الانتهاء من الكتاب الجديد وهو بناء مشروع متكامل في رس 500 تحياتي

جزاكم الله خيرا على التوضيح واعانك الله على اكمال المشروع

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5690
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الأحد 24 يوليو 2011 - 21:29

harith كتب:
بالنسبة للاشارات التماثلية تاخذ القيم حسب الجدول والموجود في المنتدى ويتم تكميمها داخل البرنامج بلستخدام الايعاز (scp) والتعامل مع ارقام جديدة افتراضية وانشاء الله ساقوم بتوضيح الطريقة حال الانتهاء من الكتاب الجديد وهو بناء مشروع متكامل في رس 500 تحياتي

السلام عليكم اخى العزيز المهندس حارث

نحن فى انتظار الكتاب بفارغ الصبر ويوجد بالمنتدى شرح للتعليمة scp صوت وصورة على الرابط التالى

http://hassanheha.forumn.org/t8569p5-topic

ودا لنك موضوع الانلوج الموجود فى المنتدى للانلوج

http://hassanheha.forumn.org/t8569-topic

ونحن بأنتظار الكتاب وجزاكم الله عنا كل خير

تحياتى لك اخى العزيز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
roka
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 66
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الأربعاء 27 يوليو 2011 - 22:44

السلام عليكم ورحمة الله عندى سؤال مهم جدا يا بشمهندس على فى نفس الموضوع اول سؤال ما هو الفرق بين isolated card and unisolated card ؟
اسؤال المهم والاخطر هو ان اعرف منين اذا كان الكارت source, sink هو الكارت ال انا عاوز اعرفه flex i/o 1794-iE8
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الخميس 28 يوليو 2011 - 0:21

roka كتب:
السلام عليكم ورحمة الله عندى سؤال مهم جدا يا بشمهندس على فى نفس الموضوع اول سؤال ما هو الفرق بين isolated card and unisolated card ؟
اسؤال المهم والاخطر هو ان اعرف منين اذا كان الكارت source, sink هو الكارت ال انا عاوز اعرفه flex i/o 1794-iE8

بالنسبة للسؤال الاول :
يتم استخدام كارتات ال Isolated للتعامل مع المعدات التي لا تشترك بمصدر القدرة الكهربائية مع المنظومة نهائيا ( المعدات التي يتم تغذيتها منفردة - ذات الاربع اسلاك)
اما اذا كان المقياس المستخدم بنظام السلكين او ( two wire system) فهذا لا يحتاج الى عزل حيث يمكن ان يتوحد الخط المشترك دون مشاكل ..
هذا على حد علمي

بالنسبة للسؤال الثاني :
ال sink و الsource تخص كارتات الادخال المنطقي فقط Digital input ولا دخل لها بالاشارات التماثلية.

الكارت المطلوب معرفته هو
analog - 8 input - single ended - non isolated

وهذا رابط للمانيوال الخاص به
http://www.luxhojconsulting.com/data/Reliance%20-%201794%20IE8%20Analog%20Input%20Module.pdf

بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
roka
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 66
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي   الخميس 28 يوليو 2011 - 6:28

جزاكم الله خيرا على سرعة الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
لا اجد alias للتاك المطلوب في كارت flex من الن برادلي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتدى ألن برادلي Allen Bradley-
انتقل الى: