منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 سؤال مهم جدا في خرج اي PLC

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مهندس محمد رفعت
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 137
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندس كنترول
تاريخ التسجيل : 29/06/2011

مُساهمةموضوع: سؤال مهم جدا في خرج اي PLC   الخميس 7 يوليو 2011 - 16:35

هو ال بي ال سي بيخرج CONTACT Q0.0 ولا بيخرج 24 فولت وليه انا باخد COMMON وبيكن سالب للخرج وبعد كده باخد Q0.0 تخرج علي ريلاي A1 والطرف التاني من الكويل بياخد A2 وليه ما باخدش Q0.0 تطلع علي طرفي الريلاي ال COMMON علي طرف وال Q0.0 علي الطرف الاخر انا جربت التجربة دة الريلاي لم يعمل ولم افم ما السبب في ذلك وجزاكم الله خيراااااااااااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس محمد رفعت
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 137
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندس كنترول
تاريخ التسجيل : 29/06/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في خرج اي PLC   الخميس 7 يوليو 2011 - 16:37

هو ال بي ال سي بيخرج CONTACT Q0.0 ولا بيخرج 24 فولت وليه انا باخد COMMON وليكن سالب للخرج وبعد كده باخد Q0.0 تخرج علي ريلاي A1 والطرف التاني من الكويل بياخد A2 بباخد موجب وليه ما باخدش Q0.0 تطلع علي طرفي الريلاي ال COMMON علي طرف وال Q0.0 علي الطرف الاخر انا جربت التجربة دة الريلاي لم يعمل ولم افهم ما السبب في ذلك وجزاكم الله خيراااااااااااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5690
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في خرج اي PLC   الخميس 7 يوليو 2011 - 20:28

مهندس محمد رفعت كتب:
هو ال بي ال سي بيخرج CONTACT Q0.0 ولا بيخرج 24 فولت وليه انا باخد COMMON وليكن سالب للخرج وبعد كده باخد Q0.0 تخرج علي ريلاي A1 والطرف التاني من الكويل بياخد A2 بباخد موجب

السلام عليكم اخى العزيز

بخصوص الجزة الاول من السؤال

خرج q0.0 بيخرج على الريلاى a1 وطرف الكويل الاخر من الريلاى بيأخذ طرف موجب

دا بيتوقف على نوع الكارتة عندك اما ان تكون sanc OR source

بمعنى ان لو كانت الكارتة سانك بتكون على النحو التالى NPN خرجها بيكون سالب

واما ان تكون الكارتة سورس بتكون على النحو التالى PNP وهذا النوع بيكون خرجة موجب

بمعنى اكبر لو الكارتة بتخرج سالب بيقى هيروح للكويل سالب يبقى لازم ادى للكويل كومن موجب حتى يعمل


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5690
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في خرج اي PLC   الخميس 7 يوليو 2011 - 20:42

انظر للرسمة القادمة لان الشرح سيكون كبير جدا الرسمة موضحة كيفية التوصيل

ودى من نوع PNP سورس


واعزرنى اذا كانت الخطوط غير متناسقة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في خرج اي PLC   الجمعة 8 يوليو 2011 - 1:30

مهندس محمد رفعت كتب:
هو ال بي ال سي بيخرج CONTACT Q0.0 ولا بيخرج 24 فولت وليه انا باخد COMMON وليكن سالب للخرج وبعد كده باخد Q0.0 تخرج علي ريلاي A1 والطرف التاني من الكويل بياخد A2 بباخد موجب وليه ما باخدش Q0.0 تطلع علي طرفي الريلاي ال COMMON علي طرف وال Q0.0 علي الطرف الاخر انا جربت التجربة دة الريلاي لم يعمل ولم افهم ما السبب في ذلك وجزاكم الله خيراااااااااااااااااااااا

الأخ العزيز

أولا نشكر الأخ تامر على توضيحه الطيب وأضيف طالما أننا في قسم سيمنس بعض التفاصيل من وجهة نظر سيمنس في التعامل

بالنسبة لوحدات الخرج Digital Output Modules فيوجد منها شكلان أساسيان :

- الأول هو أن تكون الوحدة نفسها مصدر للتغذية الكهربية لما يتم توصيله على الخرج وهذا غالبا ما يكون 24VDC مثل الصورة التالية :


وكما هو واضح فإن الوحدة يتم تغذيتها كهربيا من مصدر 24 فولت مستمر وذلك لتشغيل دائرة Opto-coupler وهنا يكون الخرج دائما موجب وبالتالي فمثلا عندما تقوم بتشغيل ريلاي كما ذكرت يتم توصيل الخرج بالطرف الموجب ويكون الطرف العام M هو الطرف السالب ولا ضرورة لعمل نقطتين للتوصيل في هذه الحالة فالطرف M ليس معزولا لكل واحد على حده بل الكل متفق فيه.

- الثاني هو الوحدات التي تعمل بنظام الريلاي وهنا تكون تغذية الوحدة منفصلة تماما عن نقطتي التوصيل فالتغذية تعمل على تغذية الوحدات لتعمل بينما نقطتا التوصيل مثلهما مثل الريلاي تماما ولكن داخل الوحدة ويمكنك أن توصيل بينهما 24 أو 120 أو 220 فولت مستمر/متردد مثل الشكل التالي


ولو ذكرت رقم الوحدة التي لديك فيمكن أن نصف لك بالتفصيل طريقة تشغيلها وطرق التوصيل المختلفة لها والرقم هنا أقصد به Order no والذي ستجده إن كنت تتعامل مع سيمنس مكونا 16 خانة مثلا : 6ES7 321-1BH01-0AB0

مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
 
سؤال مهم جدا في خرج اي PLC
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: