مُساهمةموضوع: سؤال مهم جدا في حساس level   السبت 2 يوليو 2011 - 2:51

لدس حساس مستوي مصمم علي ان يقيس 25 متر هذا الحساس وضع في بياره عمقها 11 متر المهم خرج الحساس من 4 الي 20 ميللي امبير المهم خرج الحساس هايروح علي indicator لكي يعرض المستوي المشكله ظهرت هنا عند برمجه الindicator المفروض ان البيانات اللي هادخلها ليه هي اقل فيمه للميلي امبير هي 4 واقصي قيمه هي 20 مللي امبير وبالنسبة للمستوي هي صفر واعلي قيمه 11 متر المهم لما عملت كده لاقيت القيمه اللي عرضها ال indicator غلط فنصحني احد المهندسين اني اعطي اقل قيمه هي -14 متر واعلي قيمه 11 متر المهم هنا اشتغل الحساس صح بس لم افهم ليه لما وضعت القيمه بالسالب اشتغل علما بان الحساس ultrasonic level
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 32
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في حساس level   السبت 2 يوليو 2011 - 3:26

مهندس محمد رفعت كتب:
لدس حساس مستوي مصمم علي ان يقيس 25 متر هذا الحساس وضع في بياره عمقها 11 متر المهم خرج الحساس من 4 الي 20 ميللي امبير المهم خرج الحساس هايروح علي indicator لكي يعرض المستوي المشكله ظهرت هنا عند برمجه الindicator المفروض ان البيانات اللي هادخلها ليه هي اقل فيمه للميلي امبير هي 4 واقصي قيمه هي 20 مللي امبير وبالنسبة للمستوي هي صفر واعلي قيمه 11 متر المهم لما عملت كده لاقيت القيمه اللي عرضها ال indicator غلط فنصحني احد المهندسين اني اعطي اقل قيمه هي -14 متر واعلي قيمه 11 متر المهم هنا اشتغل الحساس صح بس لم افهم ليه لما وضعت القيمه بالسالب اشتغل علما بان الحساس ultrasonic level

السلام عليكم

عادة اخي الكريم حساس ال ultrasonic فيه اعدادات خاصة.
تاكد من الاعداد الخاص بتحديد المسافة.
هل المسافة بين الحساس و سطح السائل ام بين الحساس وقاع السائل.
شاهد الصورة التالية:






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس محمد رفعت
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 137
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندس كنترول
تاريخ التسجيل : 29/06/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في حساس level   السبت 2 يوليو 2011 - 3:44

اقصد المسافة من الحساس لقاع السائل 11 متر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 32
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في حساس level   السبت 2 يوليو 2011 - 3:47

مهندس محمد رفعت كتب:
اقصد المسافة من الحساس لقاع السائل 11 متر

نعم اخي الكريم ما قصدته انه من الممكن ان تكون اخترت الاعداد الخطا

و بالتالي الاشارة التي يعطيها الجهاز خطا فتكون معكوسة

و لذلك اعطاك قراءة بالسالب

و لذلك ابحث عن هذا الاعداد في مانيوال الحساس و ضع القيمة المناسبة فيه

او اعطيني نوع الحساس و سابحث لك عن المانيوال الخاص به
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس محمد رفعت
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 137
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندس كنترول
تاريخ التسجيل : 29/06/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في حساس level   السبت 2 يوليو 2011 - 3:55

وانا اقصد اني هاخد خرج ال TRANSMITTER اللي هو 4 الي 20 ميللي امبير وهادخلة علي عداد في مكان تاني من نوع DTB اعرض علية المستوي في مكان بعيد ولا افصد برمجه الحساس MULTIRANGER 100 وشكرااااااااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
rafat_arafah
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 15/03/2014

مُساهمةموضوع: بخصوص مشكلة في حساس االـ Level   الأربعاء 9 أبريل 2014 - 21:06

السلام عليكم يا بشمهندس بالنسبة للUltrasonic  بيتم معايرته على اساس نقطتين هما:
Empty Distance : is the distance between the the sensor and (0) Level يعني المسافة بين السنسور والارض يعني اقل نقطة
والحاجه الثانيه اسمها: Block distance
وهي المسافة بين السنسور واعلى نقطة للماء وانت بتكتب له القيمة المسافية بتاع كل واحدة ولازم تعملها لان انا غلط فيهم السنسور اداني قيمة غلط ولأن ال
Level = Empty Distance - Block Distance
ولازم طبعا تقوله ال 4ma امتى وال 20 هتطلع امتى ايضا ودا باختصار وارجو انك تكون وجدت ضالتك او انا فهمتك صح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
alaaproject
ملازم أول
ملازم أول


عدد الرسائل : 102
العمر : 26
تاريخ التسجيل : 26/09/2009

مُساهمةموضوع: رد: سؤال مهم جدا في حساس level   الجمعة 11 أبريل 2014 - 14:25

السلام عليكم
تحية طيبة للجميع
قبل تقريبا 6 اشهر قمت بربط حساسات مستوى بتقنية ultrasonic من شركة اندريس هاوزر
واعتقد جمعيها نفس المبدء حيث انها تقوم بقياس المسافة بين سطح الماء والحساس ومن ثم يتم طرحها من الارتفاع الكلي (من القعر الى الحساس) وبذلك يتم حساب الارتفاع الفعلي.
ويتم برمجتها بادخال قيم مثل اقصى الماسافة بين القعر والحساس وكذلك اقل واقصى خرج للاشارة الخارجة الخارجة والتي تكون عادةتكون بصيغة 4-20 ملي امبير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل