عندي مستوي مياه داخل فلتر تمام عايز اعرف متي اضع القيمة الانلوج ك INTGER ومتي اضعها كقيمه REAL Evil or Very Mad
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: REAL,INTGER   السبت 25 يونيو 2011 - 10:22

مهندس محمد عنتر كتب:
عندي مستوي مياه داخل فلتر تمام عايز اعرف متي اضع القيمة الانلوج ك INTGER ومتي اضعها كقيمه REAL Evil or Very Mad

الأخ العزيز

طالما أننا نتحدث عن سيمنس فلنعلم أن القيمة الأنلوج يتم قراءتها داخل PLC في شكل Integer بشكل دائم فمثلا في S7-300/400 تتراوح القيمة الصحيحة المقابلة للإشارة حسب نوعها بين 27648- ، 27648+

وتختلف الصورة بعد ذلك داخل البرنامج حسب استعمالك أنت لها

فإن كنت ستقوم بعمل حسابات عليها مثلا ضرب وقسمة وهكذا فيفضل أن تقوم بتحويل تلك القيمة إلى قيمة Real وتجري عليها العمليات التي تريدها حيث دقة العمليات الحسابية أعلى في الحسابات Real

كذلك يفضل أيضا تحويلها لشكل قياسي فمثلا لو كان الحساس الأنلوج لديك يعطي إشارة (0-10 فولت) تقابل (0-100 بار ضغط جوي) ففي هذه الحالية يمكنك التحويل وعمل مقياس أيضا بحيث تصبح القيمة 27648 مقابلة للقيمة 100.0 بار وهذا عن طريق الدالة FC105 مثلا

أتمنى أن أكون قد أوضحت ولو كان هناك شئ يمكنك متابعة الدورة المتقدمة وسوف تجد فيها توضيح تام لهذا الموضوع.

مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
 
REAL,INTGER
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: