مُساهمةموضوع: مشكله في plc سيمنز   الأحد 29 مايو 2011 - 12:00

عندي س بي يو 314 تعطي sf & bf error
تقريبا عند رفع الكهرباء عليها او عمل ستارت للماكينه او سنتوب

وهذا هو التقرير التي تعطيه

iagnostic buffer of module CPU 314C-2 DP

Order No./ Description Component Version
6ES7 314-6CF02-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 2.0.11

Rack: 0
Slot: 2


Event 1 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 576
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.553 PM 05/29/2011


Event 2 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 574
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.552 PM 05/29/2011


Event 3 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 572
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.552 PM 05/29/2011


Event 4 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 570
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.551 PM 05/29/2011


Event 5 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 568
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.551 PM 05/29/2011


Event 6 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 566
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.550 PM 05/29/2011


Event 7 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 564
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.550 PM 05/29/2011


Event 8 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 586
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.549 PM 05/29/2011


Event 9 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 592
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.549 PM 05/29/2011


Event 10 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 590
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:23:47.548 PM 05/29/2011




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
hanysafe
جندي
جندي


عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 20/07/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشكله في plc سيمنز   الإثنين 30 مايو 2011 - 12:54

اخى الفاضل فى صفحة diagnostic انزل للاسفل هل هناك كلمة module fault لان كل الرسائل عندك تقول لك صراحة external fault وهذا يعنى سلامة هذة الوحدات توجه الى hardware وادخل onlinee وستجد سبب العطل اما module بها مشكلة او البروفى
تابع وانا معك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكله في plc سيمنز   الإثنين 30 مايو 2011 - 13:14

hanysafe كتب:
اخى الفاضل فى صفحة diagnostic انزل للاسفل هل هناك كلمة module fault لان كل الرسائل عندك تقول لك صراحة external fault وهذا يعنى سلامة هذة الوحدات توجه الى hardware وادخل onlinee وستجد سبب العطل اما module بها مشكلة او البروفى
تابع وانا معك
اين توجد صفحة diagonistic
هل هناك اخري غير التي تظهر بالصورة مع العلم ان هذة الصوره من hardware وثم دخلتonline
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
hanysafe
جندي
جندي


عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 20/07/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشكله في plc سيمنز   الجمعة 3 يونيو 2011 - 12:28

الصفحة التى انت فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكله في plc سيمنز   الثلاثاء 7 يونيو 2011 - 2:16

hanysafe كتب:
الصفحة التى انت فيها
لا يوجد module fault
ماهي سبب المشكله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكله في plc سيمنز   السبت 23 يوليو 2011 - 10:59

علي فكرة ياجماعة المشكلة لم تحل ولا اعرف السبب
افيدوني افادكم الله

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: مشكله في plc سيمنز   السبت 23 يوليو 2011 - 13:06


الأخ العزيز

لو نظرت في الصورة ستجد الوحدة التي عنوانها (20) وهي غالبا ET-200 والاتصال بينها وبين CPU عن طريق كابل Profibus هذه الوحدة بها مشكلة ولا تتم القراءة أو الكتابة منها بالشكل الصحيح لعدم قدرة وحدة المعالجة CPU على الاتصال بها ويمكنك مراجعة كابل الاتصال عليها أو الوحدة نفسها وأظن المشكلة ستكون في الاتصال حيث يبدو أنه لا شئ بعدها في الصورة وقد تجد قطع في الكابل عندها أو تلف في سوكت التوصيل


مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكله في plc سيمنز   السبت 23 يوليو 2011 - 13:17

جزاكم الله خيرا سوف اراجع
واخبركم بالنتائج ان شاء الله

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
 
مشكله في plc سيمنز
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: