 ما الفرق بين +?DH-485 AND DH

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
imadml
مساعد
مساعد


عدد الرسائل : 46
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

مُساهمةموضوع: ما الفرق بين +?DH-485 AND DH   الأحد 29 مايو 2011 - 4:17

السلام عليكم........
ما الفرق بين +DH-485 AND DH??????
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين +?DH-485 AND DH   الأحد 29 مايو 2011 - 8:21

السلام عليكم

الــــDH-485/DH+ = communication


مع العلم ان الdh+ سرعتة فى الاتصال اعلى من الـــــdh485


صفات dh485
peer-to peer بمعنى ان فى 2 بروسيسور متعارفين على بعض

لم اقدر ان اعمل network لاكثر من cpu

وللعلم الــDH485=DF1
فى الوضضع دا بس لان البروسيسور 5/04 فى امكانيى DH+

صفات الDH+

ممكن اوصل علية 64 NODE دا لو انتا معاك بروسيسور 5/04

ومعنى كلمة 64node هى ان الاتصال ممكن يقرأ 46 قيمة متغيرة وطبعا القيم المتغيرة هى ثرمو كابل ترنسدسوسر !!!!!




تكملة

الـــDH+ موجودة فقط فى CPU 5/04





عدل سابقا من قبل Mr/slC500 في الأحد 29 مايو 2011 - 12:21 عدل 4 مرات (السبب : لتوضيح معنى كلمة node)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين +?DH-485 AND DH   الأحد 29 مايو 2011 - 10:55

اعتقد ان السطور التالي تكفي الاجابة وهي من احد المنتيات الاجنبية

DH+ and DH485 are Rockwell protocols. DH485 is used with low end SLC5's and relevant hardware, uses 6 core cable, uses a 19.2k baud rate with up to 32 nodes, maximum length of 4000ft and is token passing from memory. DH+ uses a 2 core shielded cable referred to a 'Blue Hose', baud rates of 57.6k, 115.2k (not common) and 230k, up to 64 nodes but that is not recommended, up to 10,000ft at 57.6k and is token passing. Requires end termination resistors . Both DH+ and DH485 require specialise connection modules for PC's
.

المصدر http://cr4.globalspec.com/thread/14299/Diffrence-between-RS232-DH-DH485-Ethernet
بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين +?DH-485 AND DH   الأحد 29 مايو 2011 - 12:09



تكملة
DH+ موجود فقط فى CPU 5/04


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
imadml
مساعد
مساعد


عدد الرسائل : 46
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: ما الفرق بين +?DH-485 AND DH   الأحد 29 مايو 2011 - 15:12

شكرا جزيلا لكم
بارك الله فيكم ........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
ما الفرق بين +?DH-485 AND DH
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتدى ألن برادلي Allen Bradley-
انتقل الى: