 إستبدال مغير سرعة مكان أخر فى برنامج PLC قائم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sharkfish77
فريق
فريق
avatar

عدد الرسائل : 2681
العمر : 39
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : رئيس قطاع هندسى
تاريخ التسجيل : 04/02/2009

مُساهمةموضوع: إستبدال مغير سرعة مكان أخر فى برنامج PLC قائم    الإثنين 23 مايو 2011 - 3:56

إخونا الكرام

كيف يمكننى إستبدال مغير سرعه من النوع Danfoss VLT5000

بأى نوع مغير سرعة أخر. حيث أن النوع Danfoss VLT5000 أصبح غير متوفر فى السوق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
sharkfish77
فريق
فريق
avatar

عدد الرسائل : 2681
العمر : 39
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : رئيس قطاع هندسى
تاريخ التسجيل : 04/02/2009

مُساهمةموضوع: رد: إستبدال مغير سرعة مكان أخر فى برنامج PLC قائم    الإثنين 23 مايو 2011 - 4:46

هل المطلوب هو البحث عن السوفت وير الخاص بمغير السرعة الجديد وتسطيبة على الجهاز وعمل Replace لمغير السرعة القديم بالجديد من صفحة الـ Hardware Config

إذا كان الأمر كذلك فقد أحضرت السوفت وير من موقع دانفوس الرسمى وسطبتة على الكمبيوتر
وعند فتح S7 لعمل إستبدال بالضغط يمين على مغير السرعة القديم من صفحة HW Config
ولكن مغير السرعة الجديد لم تظهر له أى بيانات داخل ال HW Config وعندما عملت find أى search على إسم السوفت وير الجديد لم يتعرف علية S7
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
SHERIEF MANDOR
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 116
تاريخ التسجيل : 14/09/2009

مُساهمةموضوع: رد: إستبدال مغير سرعة مكان أخر فى برنامج PLC قائم    الخميس 2 يونيو 2011 - 8:54

لو كان الانفرتر متصل بالPLC عن طريق PROFIBUS فلابد من تغييره من HARDWARE CONFGURATION أما لو كان غير ذلك فيمكن تغيره بأي نوع أخر مع مراعاة تغيير في paramater الخاصة بالانفرتير الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
engahmed_69
جندي
جندي


عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 18/11/2009

مُساهمةموضوع: رد: إستبدال مغير سرعة مكان أخر فى برنامج PLC قائم    الجمعة 3 يونيو 2011 - 7:07

الحل الأول (التوصيل profibus)
- يوجد كارت MCA114 Profibus عند تركيبة علي الDrive الجديد يراة علي أنة VLT5000 أو VLT6000
الحل الثاني (التوصيل profibus)
- تغير GSD File للنوع الجديد
- تغير في الParameter وعمل check عليها مثل القديم ,تتعامل مع البرنامج
الحل الثالث
أذا كان التوصيل عادي يتم تغيير الGSD File t في ال H/W Config.

والله الموفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
إستبدال مغير سرعة مكان أخر فى برنامج PLC قائم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى الإلكترونيات الصناعية ومغيرات سرعة المحركات Motor drives-
انتقل الى: