منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 سؤال فى الانفيرتر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحب للحسن
عريف
عريف


عدد الرسائل : 19
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 13/04/2011

مُساهمةموضوع: سؤال فى الانفيرتر   الأربعاء 27 أبريل 2011 - 5:29

سؤال عاجل ...

لدينا ..مصنع انتاج اعلاف او اغذية للاسماك ...فيه يتم التحكم فى المحركات باستخدام مغير التردد frequency converter


وكثيراً ما يزداد الحمل ..ويعلو التيار ..فيتم زياده السرعه من خلال زيادة التردد قليلا من خلال مغير التردد
هل هذا العمل صائب ؟

بمعنى آخر ..عند زيادة السرعه من خلال زيادة التردد ..هل يقل التيار ام يزيد؟

وعند زيادة الحمل على المحرك لسبب ما ..كيف يتم مواجهة ذلك باستخدام مغير التردد ..لابقاء التيار فى حدوده المسموحه ؟


جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء
avatar

عدد الرسائل : 1220
العمر : 38
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال فى الانفيرتر   الأربعاء 27 أبريل 2011 - 9:14

اخي
علي نفس الحمل الميكانيكي فان التيار يقل بزيادة السرعة
لان النفرتر يصل بالموتور الي القدرة الكاملة.
واذا كان الحمل متغير فان هناك انفرترات تعرف ب vector control
تتعامل مع تغير الحمل

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
المحب للحسن
عريف
عريف


عدد الرسائل : 19
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 13/04/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال فى الانفيرتر   الخميس 28 أبريل 2011 - 10:31

جزاكم الله خيرا ..


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: سؤال فى الانفيرتر   الجمعة 29 أبريل 2011 - 7:56

mostafasadek79 كتب:
اخي
علي نفس الحمل الميكانيكي فان التيار يقل بزيادة السرعة
لان النفرتر يصل بالموتور الي القدرة الكاملة.
واذا كان الحمل متغير فان هناك انفرترات تعرف ب vector control
تتعامل مع تغير الحمل

وهناك ايضا انفرترات متطوره تعمل بنظام direct torque control

حيث انها تتعامل مع المحرك على اساسmathimatical model

اى معرفه قدره المحرك والتغير فى قدره الحمل ومقاومه العضو الثابت وممانعته الحثيه وكذلك العضو الدوار

والثغره الهوائيه...حيث ان الانفرتر يضع كل هذه البارمترات فى الاعتبار وهذا النظام يسمى بsensorless control

وهو موجود فى انواع lenze 9300 servo inverter

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء
avatar

عدد الرسائل : 1220
العمر : 38
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال فى الانفيرتر   الجمعة 29 أبريل 2011 - 13:25

جزاك الله خيرا
م متولي

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
mr/slc500
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال فى الانفيرتر   الجمعة 29 أبريل 2011 - 13:29

جزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل