 مشكلة فى وحدة موضحة بفيديو

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد رأفت
مقدم
مقدم


عدد الرسائل : 497
العمر : 28
الموقع : Eygypt
العمل/الترفيه : Electrical Engineering
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

مُساهمةموضوع: مشكلة فى وحدة موضحة بفيديو   الإثنين 4 أبريل 2011 - 1:26

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
المشكلة اللى بتوجهنى ان لمبة BF بتقيض وتطفى ولمبة SF منورة على طول وده فيديو يوضح

http://www.mediafire.com/?j7u857twmh4nlt4

اتمنى الرد لو امكن بالصور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الفقير لله
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1844
العمر : 37
الموقع : ارض السواد
تاريخ التسجيل : 08/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة فى وحدة موضحة بفيديو   الإثنين 4 أبريل 2011 - 12:37

اخي العزيز

اولا هل قام احد الاشخاص برفع الباتري مما ادى الى فقدان الداتا وهذا يودي الى عمل داونلود

هل تتصل هذه المنظومه ب hmi حتى نستطيع قراءه رساله الخطاء

هذا النوع يحوي ذاكرع مرتبطه بال cpu قد تكون 64كيلو بايت
تحوي المعلومات الذاكره لل cpu
هل لديك البرنامج الs7

تاكد من هذه المعلومات اولا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة فى وحدة موضحة بفيديو   الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:26

أحمد رأفت كتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
المشكلة اللى بتوجهنى ان لمبة BF بتقيض وتطفى ولمبة SF منورة على طول وده فيديو يوضح

http://www.mediafire.com/?j7u857twmh4nlt4

اتمنى الرد لو امكن بالصور

الأخ العزيز

اللمبة BF وتعني Bus Failure المشكلة هذه مرتبطة بنظام شبكة موجود لديك وفي الغالب سوف تجد أحد كروت الشبكة مثلا CP342-5 بين الوحدة وغيرها يختلف رقمه التفصيلي عن الموجود في البرنامج في Hardware configuration أو هناك خطأ يحدث في نقل البيانات وهو ما يؤدي إلى إنارة اللمبة SF والتي تعني System Failure وطالما أن الوحدة تعمل فيبدو أنه تم التغلب على ذلك حيث تعمل الوحدة مع الخطأ وسوف تجد في البرنامج OB87 تم تحميله فارغا من أي شئ للتغلب على المشكلة حال وجودها

مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
أحمد رأفت
مقدم
مقدم


عدد الرسائل : 497
العمر : 28
الموقع : Eygypt
العمل/الترفيه : Electrical Engineering
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة فى وحدة موضحة بفيديو   الثلاثاء 5 أبريل 2011 - 7:01

جزاكم الله خير على رد حضرتكم وتم التعامل مع المشكلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مشكلة فى وحدة موضحة بفيديو
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: