مُساهمةموضوع: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الأحد 27 مارس 2011 - 4:28

لدى عدد 2 انفرتر ميكرو مستر واحب اتحكم فى الأثنين عن طريق ال plc s7 224xp انا اتحكمت فى واحد بس مش عارف اتحكم فى الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الإثنين 28 مارس 2011 - 2:09

Karim Elsayed كتب:
لدى عدد 2 انفرتر ميكرو مستر واحب اتحكم فى الأثنين عن طريق ال plc s7 224xp انا اتحكمت فى واحد بس مش عارف اتحكم فى الثانى

الاخ العزيز ..تحياتي

كيف تريد ان تتحكم بالانفيرتر... وكيف تحكمت بالاول ؟

الS7 224XP يحتوي اخراج تناظري واحد فقط وبالتالي لا تستطيع استخدامه مع الاثنين عن طريق الاخراج التناظري ..

ولكن قد يفيدك استخدام عدد من السرع الثابتة عن طريق الdigital input مثلا ..

ان كان احد من الزملاء يملك فكرة اخرى فليشاركنا بها

بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
Karim Elsayed
عريف
عريف


عدد الرسائل : 10
العمر : 31
العمل/الترفيه : PLC Programmer
تاريخ التسجيل : 24/07/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الإثنين 28 مارس 2011 - 4:04

انا اتحكمت فى الأول عن طريق سيريال بورت وليس خرج تناظرى واريد اتحكم فى الأخر بنفس الشبكة سيريال بورت ياريت رد من أصحاب الخبرة ووجته مشكلة شبيهة بمشكلتى وشكرا للأخ مهندس على
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الإثنين 28 مارس 2011 - 5:06

Karim Elsayed كتب:
انا اتحكمت فى الأول عن طريق سيريال بورت وليس خرج تناظرى واريد اتحكم فى الأخر بنفس الشبكة سيريال بورت ياريت رد من أصحاب الخبرة ووجته مشكلة شبيهة بمشكلتى وشكرا للأخ مهندس على

الاخ الكريم ..

اعتقد ان المشكلة تصبح سهلة الحل باستخدام ال RS-485 .. ولكن هل يمكن ان ترسل برنامجك او على الاقل الخطوات التي قمت بها للسيطرة على الانفيرتر الاول ..حتى نستطيع اكمال الخطوات معا..

مع خالص التمنيات بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4214
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الإثنين 28 مارس 2011 - 12:17

يوجد فى الMICRO/WINبروتوكول يسمى بUSS protocol library

وهذه المكتبه من الدوال هى التى تنظم الاتصال مع الدرايف او عده دريفات وايك هذا الاصدار الرائع من سيمنز والذى يشرح ال advanced control in s7-200

وستجد هذا الموضوع فى البند 11من الكتاب

بالتوفيق ان شاء الله


http://www.4shared.com/document/PFXGC3iV/02_manual.html



_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 44
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الإثنين 28 مارس 2011 - 13:49

جزاك الله حسن الثواب

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
Karim Elsayed
عريف
عريف


عدد الرسائل : 10
العمر : 31
العمل/الترفيه : PLC Programmer
تاريخ التسجيل : 24/07/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الأربعاء 30 مارس 2011 - 3:02

http://www.4shared.com/file/MaFtQbus/inv_1.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الأربعاء 30 مارس 2011 - 4:25

الاخ العزيز كريم ..

السلام عليكم ..
ال USS-INIT تحتوي على ادخال يسمى Active كما تعلم .. هنا نضع عناوين الانفيرترات المتصلة (من 0 الى 31) اي يمكن الاتصال ب 32 انفيرتر .

في حالتك قمت بادخال رقم 02 اي فقط البت الثاني واحد اي فقط الانفيرتر بالعنوان 2 يعمل ..
عليك ان تحدد عنوان الانفيرتر الثاني من الباراميترات وتضيف واحد لللبت المقابل .

مثلا :

اذا وضعت عنوان الانفيرتر بالرقم 3 فعليك ادخال الرقم (00000110)ثنائي او (6)سداسي عشر

وايضا اعتقد انه يجب اضافة برنامج فرعي (subroutine) لكل انفيرتر..

بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
Karim Elsayed
عريف
عريف


عدد الرسائل : 10
العمر : 31
العمل/الترفيه : PLC Programmer
تاريخ التسجيل : 24/07/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الخميس 31 مارس 2011 - 5:09

فى شئ مهم جدا فى حالة ان كتبت 02 يعمل الأنفرتر عنوان 1 وليس عنوان 2 ودى المشكلة اللى انا مقابلها فى تشغيل 2 انفرترز
وفعلا انا بنفذ كل انفرتير فى SBR لوحده وشكرا على مجهودك اخى العزيز مهندس على
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الخميس 31 مارس 2011 - 5:37

Karim Elsayed كتب:
فى شئ مهم جدا فى حالة ان كتبت 02 يعمل الأنفرتر عنوان 1 وليس عنوان 2 ودى المشكلة اللى انا مقابلها فى تشغيل 2 انفرترز
وفعلا انا بنفذ كل انفرتير فى SBR لوحده وشكرا على مجهودك اخى العزيز مهندس على

صحيح اخي الكريم ..

لو كتبت رقم 2 يعني البت الثاني فعال يعني البت الخاص بالانفيرتر رقم 1 حيث ان البت الاول للنفيرتر رقم0 وهكذا .. وانا اسف على الخطأ

انظر الصورة التالية



بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
Karim Elsayed
عريف
عريف


عدد الرسائل : 10
العمر : 31
العمل/الترفيه : PLC Programmer
تاريخ التسجيل : 24/07/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الخميس 31 مارس 2011 - 6:51

شكرا جدا اخى العزيز مهندس على
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مامون المذحجي
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 60
العمر : 31
الموقع : شركه كوكا كولا
العمل/الترفيه : فني تحكم الكتروني
تاريخ التسجيل : 14/03/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الأحد 9 سبتمبر 2012 - 11:30

مهندس علي كتب:
الاخ العزيز كريم ..

السلام عليكم ..
ال USS-INIT تحتوي على ادخال يسمى Active كما تعلم .. هنا نضع عناوين الانفيرترات المتصلة (من 0 الى 31) اي يمكن الاتصال ب 32 انفيرتر .

في حالتك قمت بادخال رقم 02 اي فقط البت الثاني واحد اي فقط الانفيرتر بالعنوان 2 يعمل ..
عليك ان تحدد عنوان الانفيرتر الثاني من الباراميترات وتضيف واحد لللبت المقابل .

مثلا :

اذا وضعت عنوان الانفيرتر بالرقم 3 فعليك ادخال الرقم (00000110)ثنائي او (6)سداسي عشر

وايضا اعتقد انه يجب اضافة برنامج فرعي (subroutine) لكل انفيرتر..

بالتوفيق
كيف يتم اضافة برنامج فرعي (subroutine) لكل انفيرتر..
مع العلم ان الرابط التابع للبرنامج غير فعال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
معتزمراد
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 76
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 13/07/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200   الأربعاء 3 أكتوبر 2012 - 14:35

نعم اخي الكريم يمكنك من الاستفادة من مخرج انالوك موجود في الدرايف بحيث يصبح مخرج الدرايف الاول هو معطي الامر الى مدخل الدرايف الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
سؤال ارجو الرد من فضلكم ..ربط اكثر من انفيرتر على الs7-200
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: