منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 انفرتر دلتا -سؤال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mostafasadek79
لواء
لواء
avatar

عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: انفرتر دلتا -سؤال   الثلاثاء 22 مارس 2011 - 10:33

عندي انفرتر دلتا يعرض RPM بدلا مت التردد
اويتم تغير السرعه من المقاومه الداخليه علي الشاشه الخاصه به
عند 400 لفه في القيقه اريد ان اقللها الي 380 مثلا لان عند القياس بالتاكوميتر وجدتها تختلف بهذة النسبه
ماهو البارمتر المسئول عن عمل ضبط لهذه القيمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
mostafasadek79
لواء
لواء
avatar

عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفرتر دلتا -سؤال   الثلاثاء 22 مارس 2011 - 12:37

البارمتر المسئول هو P65
وهو عامل الضرب لتحويل التردد الي RPM
وشكرا

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: انفرتر دلتا -سؤال   الثلاثاء 22 مارس 2011 - 13:02

اليك اى بعض المعلومات عن نوع من انواع انفرترات دلتا لعلها تفيدك


وهى عباره عن تفسير لبعض البارمترات المستخدمه فى النوع VFD-L
وهى الخاصه بال user parameter
1-بارمتر رقم 002-0

وهو عباره عن parameter resetوهى اعاده الجهاز الى حاله ضبط المصنع

2-بارمتر003-0

وهو عباره عنstart up display of the drive
وهى امكانيه عرض خرج الدرايف كسرعه او تردد او امبير او فولت او قيمه معرفه من قبل المستخدم كالاتى:
القيمه 0 فى هذا البارمتر تعنى وسيله العرض قادمه من frequency commandويرمز لها بالرمز F
القيمه 1 تعنى ان وسيله العرض قادمه من ال output frequencyويرمز لها بالرمز H
القيمه 2 تعنى ان وسيله العرض قادمه من الuser defined unit ويرمز لها بالرمز U
القيمه 3 تعنى ان وسيله العرض قادمه من الoutput currentويرمز لها بالرمز A

3-بارمتر 004-0
وهو الخاص بuser defined unitوهو عباره عن عده قيم يتم التحكم فيها من قبل المستخدم

4-بارمترuser defined coefficient kحيث انه معامل يتم اضافته عن طريق الضرب فى معامليقوم بعمل compensationلقيمه العرض المعرفه من قبل المستخدم

والان الى بارمترات مجموعه parameter group 1
الخاصه بالbasic parameterوهى كالاتى
1- بارمتر00-1
وهو الخاص بmaximuim operating frequency

وهكذا اخى بالنسبه لباقى البارمتر الموجوده فى هذه المجموعه والمسئوله عن ضبط التردد قيمه عظمى وصغرى وكذلك ضبط العجله التزايديه والعجله التناقصيه والحركه بسرعه ثابته
وهى JOG frequenciesوهكذا ......


البارمترات الخاصه بمجموعه 3
وهى من اهم البارمترات فى عمليه البرمجه كما يلى

1-بارمتر 00-2
وهوsource of frequency commandوهى يعبر عن القيمه المرجعيه للسرعه
القيمه 0 تعنى ان القيمه المرجعيه قادمه من لوحه التشغيل الخاصه بالدرايف digital key pad
القيمه 1 تعنى ان القيمه المرجعيه للسرعه قادمه من دخل تماثلى من 0 الى 10 فولت مقاومه متغيره مثلا
القيمه2 تعنى ان القيمه المرجعيه للسرعه قادمه من دخل تماثلى من 4 الى 20 ميللى امبير
من وحده PLC مثلا
القيمه3 تعنى ان اشاره السرعه قادمه من المقاومه المتغيره الموجوده built in فى الدرايف
القيمه 4 تعنى ان اساره القيمه المرجعيه للسرعه قادمه من وسيله اتصالrs485
وهكذا................

وبالتالى فعند التعامل مع اى AC driveلابد من قراءه الكتالوج قراءه جيده جدا

لا الكتالوج هو الذى يعطيك جميع الحلول الممكنه للتحكم الكامل فى ادرايف


وهذا الموقع الرسمى للشركه

http://www.delta.com.tw/index.asp

وهذا احد الكتالوجات المعربه لعله يفيدك

mediafire.com 77a11ke1689csd0

ولاحظ اخى ان القيمه التى تقوم بقرائتها بواسطه التاكو لابد وان تختلف عن القيمه المعروضه
حيث ان نظام التحكم open loopوهناك عده مفاقيد ناتجه من عمليه التحميل ولن يعطيك الدرايف القيمه التى تريدها وانما هى قيم تقريبيه






_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء
avatar

عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفرتر دلتا -سؤال   الجمعة 1 أبريل 2011 - 10:40

شكرا على المعلومات أخ متولى

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
mahmoudf1977
جندي
جندي


عدد الرسائل : 2
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 19/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: انفرتر دلتا -سؤال   السبت 19 نوفمبر 2011 - 3:10

شركة ايجكس الوكيل الحصرى ل delta فى مصر 0110108921
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
hamadaaskar
مقدم
مقدم
avatar

عدد الرسائل : 436
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 30/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفرتر دلتا -سؤال   الأربعاء 24 أكتوبر 2012 - 19:38

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
انفرتر دلتا -سؤال
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى الإلكترونيات الصناعية ومغيرات سرعة المحركات Motor drives-
انتقل الى: