منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 دورة في السكادا و انظمة الاتصالات

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
Esmat Kamal
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 17/06/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الجمعة 23 سبتمبر 2011 - 16:26

جزاكم الله خيرا على هذه الدوره الممتازه والتى تحتوى الكثير من المعلومات المفيده و بعد اذنك فين الرابط الذي نحمل منه المحاضرة رقم 9




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
السيد واكد
جندي
جندي


عدد الرسائل : 1
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 30/09/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 6:49

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
salah123456
جندي
جندي


عدد الرسائل : 1
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 24/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 - 5:57

موضوع مميز بركه الله فيك ممكن اتزويد كيف يشتغل rs-485
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
gamalgold
جندي
جندي


عدد الرسائل : 9
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 16/06/2009

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   السبت 29 أكتوبر 2011 - 5:43

[الاخ الفاضل لك كل الشكر على المجهود الرائع جعله الله فى ميزان حسناتك هل ممكن ارسال هذه الملفات على الايميل الخاص بى gamalgold@hotmail.com


بسم الله الرحمن الرحيم, ان شاء الله هذه الدورة سستحدث عن المفهوم الخاص بانظمة السكادا SCADA, تعريفها و مفهومها و مكوناتها, و سيتم شرح بعض المفاهيم المتعلقة بالشبكات الحاسوبية و المستخدمة بشكل واسع في انظمة السكادا, كما سيتم التعرض بشكل مختصر الى تعريف بعض انظمة السكادا المشهورة بهدف تعميق المفهوم, و كما سنلاحظ اختلاف بسيط في المسميات و المصطلحات, الا ان المفاهيم واحدة, اي ان التعمق في احد الانظمة سيسهل بشكل كبير العمل على انظمة اخرى, كما سيتم التركيز على اشهر انظمة الاتصالات الخاصة بالمصانع مثل PROFIBUS و MODBUS بحيث يتم توضيح كيفية عمل هذه الانظمة و اهميتها, و ما هي الفروقات بينها.
في هذه الدورة حاولت وضع المعلومات المهمة و التي تساعدنا في حياتنا العملية بعيدا عن طرح كم كبير من المعلومات التي قد لا تكون ذات فائدة مباشرة, و انما التركيز على المفاهيم التي من الضروري التعامل معها, و نتمنى ان تكون هذه الدورة جزء من الجهد المبذول في هذا المنتدى الرائع لتوفير دورات مجانية في جميع مجالات التحكم الالي.

برنامج هذه الدورة سيشمل:
الفصل الاول: انطمة ال SCADA.
الفصل الثاني: مقدمة عن شبكات الحاسوب.
الفصل الثالث: الهاردوير الخاص بانظمة السكادا.
الفصل الرابع: السوفت وير الخاص بانظمة السكادا.
الفصل الخامس: Siemens TIA.
الفصل السادس: ABB SCADA.
الفصل السابع: Citect
الفصل الثامن: الاتصالات التسلسلية Serial Communication.
الفصل التاسع: PROFIBUS.
الفصل العاشر: MODBUS.
الفصل الحادي عشر: CANBUS.
الفصل الثاني عشر: Devicenet
الفصل الثالث عشر: HART Protocol.
الفصل الرابع عشر: مقارنة بين انظمة الاتصالات المختلفة.

[/quote]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأحد 30 أكتوبر 2011 - 1:19

gamalgold كتب:
[الاخ الفاضل لك كل الشكر على المجهود الرائع جعله الله فى ميزان حسناتك هل ممكن ارسال هذه الملفات على الايميل الخاص بى gamalgold@hotmail.com


بسم الله الرحمن الرحيم, ان شاء الله هذه الدورة سستحدث عن المفهوم الخاص بانظمة السكادا SCADA, تعريفها و مفهومها و مكوناتها, و سيتم شرح بعض المفاهيم المتعلقة بالشبكات الحاسوبية و المستخدمة بشكل واسع في انظمة السكادا, كما سيتم التعرض بشكل مختصر الى تعريف بعض انظمة السكادا المشهورة بهدف تعميق المفهوم, و كما سنلاحظ اختلاف بسيط في المسميات و المصطلحات, الا ان المفاهيم واحدة, اي ان التعمق في احد الانظمة سيسهل بشكل كبير العمل على انظمة اخرى, كما سيتم التركيز على اشهر انظمة الاتصالات الخاصة بالمصانع مثل PROFIBUS و MODBUS بحيث يتم توضيح كيفية عمل هذه الانظمة و اهميتها, و ما هي الفروقات بينها.
في هذه الدورة حاولت وضع المعلومات المهمة و التي تساعدنا في حياتنا العملية بعيدا عن طرح كم كبير من المعلومات التي قد لا تكون ذات فائدة مباشرة, و انما التركيز على المفاهيم التي من الضروري التعامل معها, و نتمنى ان تكون هذه الدورة جزء من الجهد المبذول في هذا المنتدى الرائع لتوفير دورات مجانية في جميع مجالات التحكم الالي.

برنامج هذه الدورة سيشمل:
الفصل الاول: انطمة ال SCADA.
الفصل الثاني: مقدمة عن شبكات الحاسوب.
الفصل الثالث: الهاردوير الخاص بانظمة السكادا.
الفصل الرابع: السوفت وير الخاص بانظمة السكادا.
الفصل الخامس: Siemens TIA.
الفصل السادس: ABB SCADA.
الفصل السابع: Citect
الفصل الثامن: الاتصالات التسلسلية Serial Communication.
الفصل التاسع: PROFIBUS.
الفصل العاشر: MODBUS.
الفصل الحادي عشر: CANBUS.
الفصل الثاني عشر: Devicenet
الفصل الثالث عشر: HART Protocol.
الفصل الرابع عشر: مقارنة بين انظمة الاتصالات المختلفة.

[/quote]

السلام عليكم

من الممكن تحميل جميع هذه الملفات من موقع الفورشيرد.
في نهاية كل فصل موجود رابط التحميل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
plctxp1
نقيب
نقيب
avatar

عدد الرسائل : 112
العمر : 40
العمل/الترفيه : مهندس كونترول
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأحد 30 أكتوبر 2011 - 2:31

اخي الكريم اين الرابط الذي نحمل منه المحاضرة التاسعة

تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأحد 30 أكتوبر 2011 - 4:13

plctxp1 كتب:
اخي الكريم اين الرابط الذي نحمل منه المحاضرة التاسعة

تحياتي

السلام عليكم

المحاضرة التاسعة لم تنتهي بعد, عند اتمامها ساقوم برفعها ان شاء الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 46
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأحد 30 أكتوبر 2011 - 15:14

دورة رائعه اخى الكريم

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ELTIYEB KROPI
نقيب
نقيب
avatar

عدد الرسائل : 149
العمر : 36
العمل/الترفيه : ENG-CONTROL
تاريخ التسجيل : 22/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 - 1:12

مشكور اخي ونستفسر عن المحاضره التاسعهpdf

_________________
مع خالص شكري وامتناني
afro
afro
study study study
study study study
معا لنصرة الحبيب المصطفي عليه افضل الصلاة والتسليم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.facebook.com/pages/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8
FADY MUSTAFA
جندي
جندي


عدد الرسائل : 8
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 20/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 - 3:38

نحن بانتظار استكمال الدورة
مع الشكر والتقدير والدعاء بالتوفيق.....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ING_BG
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 51
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 12/07/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   السبت 3 ديسمبر 2011 - 12:13

جزاك الله عنا ووفاك خير الجزاء ،وجعلكم من منارات هذه الأ مة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
plctxp1
نقيب
نقيب
avatar

عدد الرسائل : 112
العمر : 40
العمل/الترفيه : مهندس كونترول
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   السبت 3 ديسمبر 2011 - 23:14

بارك الله بيك اخي العزيز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 7:01

التطبيق الثالث: Master CP 342-5DP / Master CP 342-5DP

متطلبات مكونات المنظومة Hardware Configuration:

- جهاز حاسوب عليه برنامج Step 7.
- واجهة MPI Interface لجهاز الحاسوب.
- PLC SIMATIC S7-300 - مع ال CPU 342-5DP عدد اثنان.
PS 307 2A -
CPU: CPU 314IFM -
- Communication processor: CP 342-5DP
- كيبل PROFIBUS مع كرت PROFIBUS Slot





المداخل و المخارج:

Master- CPU1:
IB 124 SET Input byte
IB 40 Comm_IB1 Input communication Byte1
QB 124 DISPLAY Display byte
QB 40 Comm_QB1 Output communication Byte1


Master- CPU2:
IB 124 SET Input byte
IB 40 Comm_IB1 Input communication Byte1
QB 124 DISPLAY Display byte
QB 40 Comm_QB1 Output communication Byte1

خطوات العمل:

- ابدا بعمل مشروع جديد و سمه CP342_FDL





- ادخل شبكة PROFIBUS فرعية:





- ادخل SIMATIC 300-Station و سمها Master 1.





قم بتعريف ال Power Supply و ال CPU و CP باتباع الخطوات التالية:
SIMATIC 300 _PS-300 _ PS 307 2A
SIMATIC 300 _CPU-300 _ CPU 314IFM _6ES7 314-5AE03-0AB0 _V1.1
SIMATIC 300 _ PROFIBUS _CP 342-5DP _ 6GK7 342-5DA01-0XE0 _Product Version

عند ادخال ال CP ستظهر لك النافذة التالية, تاكد من ضبط الاعدادات كما هي بالصور:









- لاحظ ان عنوان ال CP في جدول العناوين هو PI 256...271 / PQ 256..271, اختر خصائص ال CP من خلال النقر المزدوج على ال CPU, ستظهر لك النافذة التالية, عين ال Operation Mode الى DP Master و اضغط Ok.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 7:15

اعمل Save و Compile للنظام, و من ثم ادخل SIMATIC 300-Station و سمه Master 2.





افتح اداة Hardware Manager و عرف القطع التالية:
SIMATIC 300 _PS-300 _ PS 307 2A
SIMATIC 300 _ CPU-300 _ CPU 314IFM _6ES7 314-5AE03-0AB0 _ V1.1
SIMATIC 300 _ CP-300 _ PROFIBUS _ CP 342-5DP _ 6GK7 342-5DA01-0XE0 _ Product Version 2

عند ادخال ال CP تاكد من ضبط الاعدادات التالية:





سيكون الامر مماثل للخطوات السابقة, نقر مزدوج على ال CPU, و اختر DP Master:





و من ثم اعمل Save و Compile, بامكانك الان استعراض الشبكة التي قمت بعملها من خلال النقر على Connections:





حيث ستظهر لك اداة NetPro, و التي تبين ملخص عن المنافذ المتوفرة من MPI و PROFIBUS, اختر واحدة من ال CPU و ادخل رابط جديد:



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 7:21

الان سيتم اختيار Mater 2 كشريك ل Master 1, و اما نوع الرابط اختر FDL Connection.
و هو Field bus Data Link و يرمز للبروتوكول المستخدم في طبقة ال Data Link Layer.





- الان قم بعمل Save و Compile:





- ستظهر لك نافذة فيها تحذير, لا مشكلة فقط اغلقها:





- سنتعرف الان كيفية تناقل البيانات, افتح OB1, عادة عند استخدام اكثر من CPU ك Master, يفضل ربط كافة ال I/O المتعلقة ببرنامج CPU بنفس ال CPU قدر الامكان, فمثلا يتم تقسيم المنشاة الصناعية الى اجزاء, و يتم تعيين CPU لكل جزء. في حال الحاجة الى تبادل البيانات بين اثنان من ال CPU يتم استخدام Function Blocks لتفعيل ال FDL Connection, هذا القالب موجود داخل المكتبة Library التالية: SIMATIC_NET_CP, و لاستخدامه لا بد من نسخ القالب الى المشروع.

القالب AG-SEND يعمل على نقل البيانات من خلال ال FDL Connection, عبر معالج الاتصالات CP, و القالب AG-RECV يعمل على استلام هذه البيانات, من الممكن تبادل I/O, بتات الذاكرة Memory Bit, او قوالب بيانات.

الجدول التالي يشرح الاعدادات الضرورية لضبط هذه الاوامر:

AG-SEND:





AG-RECV:





و الشكل التالي يبين مثالا لنقل البيانات الموجودة في العنوان P#Q 40.0 byte 1, من خلال استدعاء ال FC AG-SEND.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4224
العمر : 32
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 8:33

جزاكم الله خيرا اخى الفاضل

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ING_BG
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 51
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 12/07/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الخميس 8 ديسمبر 2011 - 6:22

مشكور والله يجازيك عنا خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
FADY MUSTAFA
جندي
جندي


عدد الرسائل : 8
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 20/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الإثنين 12 ديسمبر 2011 - 11:45

THANKs
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
sami be
رقيب
رقيب


عدد الرسائل : 25
العمر : 43
الموقع : libya
العمل/الترفيه : I&C.
تاريخ التسجيل : 03/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الأحد 18 ديسمبر 2011 - 15:47

الشكر والتقدير والدعاء بالتوفيق..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
tarekmge
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 13/12/2011

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الثلاثاء 20 ديسمبر 2011 - 4:45

سلام عليكم اخي الكريم بارك الله فيك و في ولديك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 46
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الثلاثاء 20 ديسمبر 2011 - 8:44

جزاك الله اخى عبد المصلح معلومات قيمه جدا نحن نتابعك بهتمام

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الخميس 22 ديسمبر 2011 - 10:14


التطبيق الرابع: PROFINET with 2 X CPU 315F-2 PN/DP


متطلبات مكونات المنظومة Hardware Configuration:

- جهاز حاسوب عليه برنامج Step 7.
- PLC SIMATIC S300 عدد اثنان, مع كل من المكونات التالية مع كل CPU:

- Power supply: PS 307 2A
- CPU: CPU 315F-2 PN/DP
- Digital inputs: DI 16 x DC 24V
- Digital outputs: DO 16 x DC 24V/0.5A
- وصلة ايثرنت بين كل من ال CPUs.

- المداخل و المخارج:

CPU1:
I1.0 REQ Activation of the send request (with positive edge)
I1.1 R Cancelling the send request (with positive edge)
IB 0 SET Input byte
MB 40 Comm_A1 Output communication send buffer Byte1

CPU2:
I1.0 EN_R Activation of Ready to receive (if EN_R == 1)
MB 50 Comm_E1 Input communication receive buffer Byte1
QB 4 DISPLAY Display byte

- الخطوات:

- من Simatic Manager قم بانشاء مشروع جديد.





- قم بادخال شبكة فرعية, Industrial Ethernet:





- ادخل SIMATICS S300 Station, ادخل Rail و عرف ال Power Supply و ال CPU
SIMATIC 300 _PS-300 _PS 307 5A
SIMATIC 300 _ CPU-300_ CPU 315F-2 PN/DP _ 6ES7 315-2FH10-0AB0 _ V2.3
SIMATIC 300 _ CPU-300 _ CPU 315F-2 PN/DP _ 6ES7 315-2FH10-0AB0 _ V2.3

- ستظهر لك الشاشة التالية, عرف الاعدادات كما هي في الشكل التالي:





ملاحظات:
- ال MAC Address: يتكون من مجموعة من الارقام, احداها يشير الى مصنع الكرت ( سيمنز مثلا) و البقية ارقام تسلسلية خاصة بالشركة, كل كرت في العالم له MAC Address, و هو مرتبط بالهاردوير.
- ال IP Address: هو عنوان يتم وضعه كما تشاء لتحديد موقع ال CPU على الشبكة عند التعامل مع الايثرنت بروتوكول.
- اكمل ادخال بقية المكونات كالتالي:
SIMATIC 300 _ DI-300 _ SM 321 DI16xDC24V
SIMATIC-300 _ DO-300 _ SM 322 DO16xDC24V/0.5A

و سيكون الشكل النهائي كالتالي:





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الخميس 22 ديسمبر 2011 - 10:25

ملاحظة:
- عند التعامل مع الايثرنت لا بد من التاكد من ان ال PG/PC معرف على TCP/IP.
- الان قم بعمل تنزيل Download, ستظهر لك الرسالة التالية و التي تشير الى ان البيانات سيتم نقلها الى ال CPU:






- اضغط OK, و من ثم يمكنك استعراض الاجهزة المربوطة على النظام بالضغط على View من النافذة التالية, ثم اضغط OK.





- اعد نفس الخطوات السابقة و ادخل ال CPU الثانية مع نفس الهاردوير.
- تاكد من تغيير ال IP Address الى 192.168.0.2 كما في الشكل التالي:





- يمكن استعراض الروابط الموجودة من خلال الضغط على Connections الموجودة تحت اي من ال Stations كما في الشكل التالي:









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الخميس 22 ديسمبر 2011 - 10:30

- يتم ارسال البيانات بين ال CPUs من خلال القالب Block SFB12 "BSEND",, و استقبال البيانات من خلال القالب Block, SFB13 "BRCV",, و الموجود داخل مكتبة ال Standard Library كما هو مبين في الشكل التالي:





- و الجدول التالي يبني شرح اعدادات القالب SFB12 "BSEND":





- اما الجدول التالي فيشرح اعدادات القالب SFB13 "BRCV",:





- و الشكل التالي يمثل استخدام القالب لنقل flag byte MB40:









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4224
العمر : 32
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: دورة في السكادا و انظمة الاتصالات   الخميس 22 ديسمبر 2011 - 11:19

جزاكم الله خيرا اخى الفاضل

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دورة في السكادا و انظمة الاتصالات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 8 من اصل 15انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى كابلات الاتصال مع منظومات التحكم وأجهزة الحاسب الآلي-
انتقل الى: