 الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amirsalaka
عريف
عريف


عدد الرسائل : 14
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 09/01/2011

مُساهمةموضوع: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 2:30

السلام عليكم
تحية طيبة لكل من يساهم فى هذا المنتدى العظيم وبارك الله فيكم وجعل ذلك فى ميزان حسناتكم
عندى مشكلة عند عمل upload لوحدة plc s7/300-cpu 315-2dp
وتظهر رسالة
(upload station to (13:77
(200) error while uploading the confugration to the programing device PG
do you want to continue
وقمت بعمل hw upload كما نصحت انت فى مشاركة اخرى لبعض الزملاء وبعد عمل الابلود ماذالت المشكلة
موجودة .
الرجاء سرعة الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
amirsalaka
عريف
عريف


عدد الرسائل : 14
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 09/01/2011

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 5:34

ملحوظة :
يوجد مع وحدة plc s7-300
شاشة سيمنس mp 270 ,tp 177a
ومغيرات سرعه سيمنس micromaster vc
وكل هذا لا يظهر على profi-bus
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 10:13

amirsalaka كتب:
السلام عليكم
تحية طيبة لكل من يساهم فى هذا المنتدى العظيم وبارك الله فيكم وجعل ذلك فى ميزان حسناتكم
عندى مشكلة عند عمل upload لوحدة plc s7/300-cpu 315-2dp
وتظهر رسالة
(upload station to (13:77
(200) error while uploading the confugration to the programing device PG
do you want to continue
وقمت بعمل hw upload كما نصحت انت فى مشاركة اخرى لبعض الزملاء وبعد عمل الابلود ماذالت المشكلة
موجودة .
الرجاء سرعة الرد

الأخ العزيز

هذه المشكلة سببها الرئيسي هو وجود بعض الأجزاء الخاصة في المكونات مثل الكروت الوظيفية CP's والتي لا توجد داخل منظومة STEP7 لديك حيث تتطلب بعض الوحدات باقة إضافية لضبط Configuration الخاص بها وبالتالي فوجودها ضروري للتعرف على هذه المكونات وضبطها في البرنامج

لهذا يرجى مراجعة كروت الوظائف الخاصة الموجودة لديك ومراجعة وجود هذه الكروت ضمن إمكانيات Hardware configuration في نسخة STEP7 لديك حيث يمكن مراجعة كل المكونات كما في الصورة التالية



وفيما يلي ملف يشمل كود الأخطاء كاملا من شركة سيمنس وأسبابها

http://www.mediafire.com/?0ltooe6uv2d5ntf


وهذا أحدث إصدار لملف الأخطاء

http://www.mediafire.com/?1j32ee7w358zjy3

مع خالص التمنيات بالتوفيق



_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
amirsalaka
عريف
عريف


عدد الرسائل : 14
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 09/01/2011

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 11:00

السلام عليكم
شكرا اخى الكريم على الرد السريع
احيط علم حضرتك ان الوحدات الموجودةفى النظام هى
FM 350-2(COUNTER MODULE
ثلات وحدات DIGITAL INPUT
وعدد اثنين وحدة DIGITAL OUTPUT
وكل ماسبق ذكرة موجود ومعرف فى RACK
لكن الاشياء التى لم تظهر على PROFI-BUS هى الشاشات MP270B&TP170A
وايضا مغيرات السرعه MICEOMASTER VC .
واعتقد ان المشكلة هى فى عدم ظهور هذة الاشياء على ال PROFI-BUS
لكن ماهى الملفات التى تنقصنى وكيف احصل عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 11:20

amirsalaka كتب:
السلام عليكم
شكرا اخى الكريم على الرد السريع
احيط علم حضرتك ان الوحدات الموجودةفى النظام هى
FM 350-2(COUNTER MODULE
ثلات وحدات DIGITAL INPUT
وعدد اثنين وحدة DIGITAL OUTPUT
وكل ماسبق ذكرة موجود ومعرف فى RACK
لكن الاشياء التى لم تظهر على PROFI-BUS هى الشاشات MP270B&TP170A
وايضا مغيرات السرعه MICEOMASTER VC .
واعتقد ان المشكلة هى فى عدم ظهور هذة الاشياء على ال PROFI-BUS
لكن ماهى الملفات التى تنقصنى وكيف احصل عليها

الأخ العزيز

أفهم من هذا الكلام أنك قمت بالاستكمال وتم عمل Upload ولكن هناك أشياء لم تظهر معك

عموما ليس من المفترض ظهور وحدات TP170A & MP270B فهذه الوحدات لا تعتبر ضمن برنامج STEP7 على الرغم من إمكانية تكاملها مع المشروع Integration in step7 project

أما بخصوص وحدات MICROMASTER VC فربما هذه هي السبب في الرسالة وهي التي لا تظهر حيث ربما تكون الوحدات أحدث من التي لديك على برنامج SIMATIC MANAGER

لهذا يرجى التحقق من وجود الإصدارات الخاصة بالجزء Micromaster VC داخل Hardware configuration في النسخة لديك كما سبق في الصورة أعلاه أو كما في الصورة التالية


مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
معتز مراد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 15
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 12:15

amirsalaka كتب:
السلام عليكم
شكرا اخى الكريم على الرد السريع
احيط علم حضرتك ان الوحدات الموجودةفى النظام هى
FM 350-2(COUNTER MODULE
ثلات وحدات DIGITAL INPUT
وعدد اثنين وحدة DIGITAL OUTPUT
وكل ماسبق ذكرة موجود ومعرف فى RACK
لكن الاشياء التى لم تظهر على PROFI-BUS هى الشاشات MP270B&TP170A
وايضا مغيرات السرعه MICEOMASTER VC .
واعتقد ان المشكلة هى فى عدم ظهور هذة الاشياء على ال PROFI-BUS
لكن ماهى الملفات التى تنقصنى وكيف احصل عليها

السلام عليكم ورحمة الله اعتذر على هذه المداخلة ولكن هذه المشكلة قد ظهرت معي بالنسبة للانفيرترات micromaster وعندما قمت بتنصيب برنامج starter اصبحت مغيرات السرعة تظهر في ال hardwear configuration ,[.h;l hggi odvh
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 12:43


معتز مراد كتب:
اقتباس :

السلام عليكم ورحمة الله اعتذر على هذه المداخلة ولكن هذه المشكلة قد ظهرت معي بالنسبة للانفيرترات micromaster وعندما قمت بتنصيب برنامج starter اصبحت مغيرات السرعة تظهر في ال hardwear configuration

جزاكم الله خيرا أخي العزيز ويمكن أيضا تثبيت برنامج Drive monitor وكانت هذه هي الخطوة التالية بعد رد الزميل ولكنك تكرمت بهذا ونطمع أن يتجاوب الزملاء أصحاب الخبرة معنا فليس الأمر حكرا على إدارة المنتدى ويسعدنا دائما مشاركة أصحاب الخبرة أو من لهم تجربة سابقة في العمل

وأرجو أن تكون في هذه الخطوة حل للمشكلة

مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
electronicman
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 25/01/2011

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الأربعاء 9 فبراير 2011 - 1:51

السلام عليكم
تم الحمد لله عمل UPLOAD للبرنامج بعد تحميل ملف DRIVE ES BASIC V5.1SP1
وفعلا لم تظهر الشاشات فى ال HARDEWWRE CONFIG وان مغيرات السرعه هى التى ظهرت فقط كما ذكرت حضرتك .

شكرا لتعاونكم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعده فى حل مشكلة upload station to pg (13:77   الجمعة 17 يونيو 2011 - 10:08

cheers cheers

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
 