السلام عليكم دى اول مشاركة لى فى المنتدى
انا بتعامل مع وحده cpu 315-2DP (315-2AG10-2ABo
المشكلة ان جهاز الPLC بعد ما يشتغل بساعة بيفصل ويكتب الرسالة التالية
000040..... stop caused by I/Q management
مع العلم ان لمبة SF مش بتنور
وان لمبة stop بتنور
وان كنت بعمل التالى بفصل الPLC وبع خمس دقائق بشغلة لمبة stop منورة ولمبة Run تقيد وتطفى
ارجو حل المشكة فى اقرب وقت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أحمد رأفت
مقدم
مقدم


عدد الرسائل : 497
العمر : 28
الموقع : Eygypt
العمل/الترفيه : Electrical Engineering
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة فى وحده cpu 315 -2DP   الإثنين 24 يناير 2011 - 2:14

ارجو حد يرد على عشان المشكلة تطورت ودلوقتى الوحدة بتشتغل اقل من 3 دقائق وبيفصل ولمبة بتنورSF
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة فى وحده cpu 315 -2DP   الإثنين 24 يناير 2011 - 9:58

أحمد رأفت كتب:
ارجو حد يرد على عشان المشكلة تطورت ودلوقتى الوحدة بتشتغل اقل من 3 دقائق وبيفصل ولمبة بتنورSF

الأخ العزيز

قم بتحميل OB86,OB87 خاليين تماما إلى وحدة CPU ثم انظر بعد ذلك ما سيحدث ويمكنك الدخول على وحدة CPU مباشرة On-line عن طريق Hardware configuration ثم الضغط على CPU والنظر في Diagnostic ومعرفة السبب في التوقف بالتفصيل


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
أحمد رأفت
مقدم
مقدم


عدد الرسائل : 497
العمر : 28
الموقع : Eygypt
العمل/الترفيه : Electrical Engineering
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة فى وحده cpu 315 -2DP   الإثنين 24 يناير 2011 - 10:51

الف شكر على رضك وان شاء الله هقولك على النتيجة
الف شكر PLC Man
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مشكلة فى وحده cpu 315 -2DP
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: