مُساهمةموضوع: سوال في الن برادلي لرجو اجابته رجاءا   الأربعاء 1 سبتمبر 2010 - 16:57

السلام عليكم

لدي منظومه الن برادلي نوع controllogix 1551
وبدات تظهر لي مجموعه من الرسائل
clp connection (3) open reject (3010101) on route controllogix in slot 0of the c

clx processor packet ox4b16bo failed .add.error 0x1000ce,0x11000ce on route c

clx processor packet ox4b16bo failed .add.error 0x4b0d30,0x11000ce on route c

clx processor packet ox4b16bo failed .add.error 0x3c93d0,0x11000ce on route c


السوال هل يوجد service manual يبين هذه الاخطاء لان هذه المانيول هو الاهم


اعتقد ان المعالج من نوع L 61 CONTROLLOGIX


شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: سوال في الن برادلي لرجو اجابته رجاءا   الأربعاء 1 سبتمبر 2010 - 17:18

الاخ الكريم اسماعيل

هنالك الكثير من الملفات المساعدة في موقع ab وتجد تفاصيل التصفح في موضوع تصميم منظومة كاملة على الرابط
http://hassanheha.forumn.org/montada-f143/topic-t5285-15.htm
حيث ان التصميم يعتمد على المعالج L61

اعتقد ان المشكلة في اتصال معين..
ولكن لا نريد ان نستبق الامور ..ومثلكم مؤهل للتعامل مع هكذا مشاكل..
اذكرك بالبرنامج التدريبي RSTrainer for clx
http://hassanheha.forumn.org/montada-f158/topic-t5744.htm

..كما ارجو توضيح المسألة اكثر..اين تظهر الرسائل ..متى بدأت تظهر..وهكذا ..

اذا شئت ارسل لك رقم هاتفي ..فانا قريب منك ..في الموصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
الفقير لله
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1844
العمر : 37
الموقع : ارض السواد
تاريخ التسجيل : 08/04/2010

مُساهمةموضوع: توضيح الى الى الاخ علي   الجمعة 3 سبتمبر 2010 - 17:56

السلام عليكم


قام احد الاشخاص بدون قصد بتوصيل volt ac الى كارت analogue input الذي يجهز 24volt dc الى المرسلات في الخارج مما ادى الى عطب احد الكارتات

وعند جلب كارت اخر ظهرت مشاكل في الشاشه

السوال عند تبديل كارت هل يحتاج الى برمجه ام لا اي يتعرف عليه plc مباشره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mone1
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 63
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: سوال في الن برادلي لرجو اجابته رجاءا   السبت 4 سبتمبر 2010 - 5:51

اسماعيل المهندس كتب:
السلام عليكم


قام احد الاشخاص بدون قصد بتوصيل volt ac الى كارت analogue input الذي يجهز 24volt dc الى المرسلات في الخارج مما ادى الى عطب احد الكارتات

وعند جلب كارت اخر ظهرت مشاكل في الشاشه

السوال عند تبديل كارت هل يحتاج الى برمجه ام لا اي يتعرف عليه plc مباشره


السلام عليكم
ما هو نوع ال plc
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس علي
عميد
عميد


عدد الرسائل : 947
العمر : 34
الموقع : الموصل
العمل/الترفيه : السيطرة الصناعية
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: سوال في الن برادلي لرجو اجابته رجاءا   السبت 4 سبتمبر 2010 - 8:52

اسماعيل المهندس كتب:
السلام عليكم

لدي منظومه الن برادلي نوع controllogix 1551
وبدات تظهر لي مجموعه من الرسائل

clp connection (3) open reject (3010101) on route controllogix in slot 0of the c
clx processor packet ox4b16bo failed .add.error 0x1000ce,0x11000ce on route c
clx processor packet ox4b16bo failed .add.error 0x4b0d30,0x11000ce on route c
clx processor packet ox4b16bo failed .add.error 0x3c93d0,0x11000ce on route c

السوال هل يوجد service manual يبين هذه الاخطاء لان هذه المانيول هو الاهم

اعتقد ان المعالج من نوع L 61 CONTROLLOGIX
شكرا


اسماعيل المهندس كتب:
السلام عليكم

قام احد الاشخاص بدون قصد بتوصيل volt ac الى كارت analogue input الذي يجهز 24volt dc الى المرسلات في الخارج مما ادى الى عطب احد الكارتات

وعند جلب كارت اخر ظهرت مشاكل في الشاشه

السوال عند تبديل كارت هل يحتاج الى برمجه ام لا اي يتعرف عليه plc مباشره


السلام عليكم

في حالة تبديل كارت في منظومة الكونتروللوجكس..لا يحتاج البرنامج الى اعداد جديد..(في حالة تبديل كارت)

واضافة كارت في البرنامج نقوم بها عند اضافة كارت الى المنظومة غير موجود سابقا...

في حالتك ...
البرنامج ثابت والمسألة فقط تبديل قطعة ..فلاعلاقة للبرنامج ...

ولكن يجب ان يكون الكارت مطابق تماما للكارت (الموديول) المستبدل..

على المعالج يوجد عدد من LED احداها تخص ال I/O هل لون المصباح اخضر ام احمر..هذا يدلك على ان وحدات الادخال والاخراج شغالة بشكل جيد ام لا ... تاكد منها..

وايضا لا تنسى ان عملية تبديل وحدة قد تكون تسببت في حركة احدى التوصيلات ..(ايثرنت..كونترولنت..وغيرها) ..فلا تنسى ان تعيد فحصها..

هذا من ناحية ..من ناحية اخرى ..ربما اثناء الفحص وتشخيص العطل قام احد الزملاء بتغيير شيء معين في المنظومة ولم يعده الى حالته الاولى قبل العطل.. ايضا تاكد من ذلك...

اعيد جواب سؤالك ..لا تحتاج الوحدة المستبدلة بمثيلتها الى ان تتعرف في البرنامج لمنظومة ال Controllogix..

بالتوفيق ..ولا تتردد في اي سؤال..

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://youtube.com/user/aa2000plc
engineer82
جندي
جندي


عدد الرسائل : 6
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 05/05/2010

مُساهمةموضوع: رد: سوال في الن برادلي لرجو اجابته رجاءا   السبت 18 سبتمبر 2010 - 4:49

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اولا عند تغير احد الكروت فى منظومة ال Controllogix او ال Logix 5000 عموما فهناك احتمال ان يتطلب ذالك اعادة لتعريف الكارت باستخدام السوفت وير
وللتاكد من ان جميع الكروت تعمل بصورة جيدة وان البرنامج يعمل
مطلوب التاكد من لمبتان بيان على واجهة ال Processor
الاولى خاصة بال RUN والثانية خاصة بال IO
الحاله الطبيعية ان يكون الاثنان لونهم اخضر ثابت
خلاف ذالك مطلوب معرفة حالة تلك اللمبات مع لمبة ال OK على ال Processor
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الفقير لله
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1844
العمر : 37
الموقع : ارض السواد
تاريخ التسجيل : 08/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: سوال في الن برادلي لرجو اجابته رجاءا   الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 - 12:10

السلام عليكم
بوركت اياديكم وجعله في ميزان حسناتكم

اخوكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الفقير لله
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1844
العمر : 37
الموقع : ارض السواد
تاريخ التسجيل : 08/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: سوال في الن برادلي لرجو اجابته رجاءا   الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 - 12:13

السلام عليكم

اريد مانيول يبين رسائل الاخطاء التي تظهر بهذا الشكل 0x0000004r مثلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
سوال في الن برادلي لرجو اجابته رجاءا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتدى ألن برادلي Allen Bradley-
انتقل الى: