msaa60
عريف
عريف


عدد الرسائل : 12
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 31/03/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأحد 4 أبريل 2010 - 4:50

[img] By msaa600 at 2010-04-04[/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأحد 4 أبريل 2010 - 6:01

لاحظ اخى الكريم من تسميه موديول الدخل والخرج حيث انك سميتهIB2

وهو المفروض ان يكون IB0

كذلك موديول الخرق فقد سميتهQB1

وهو المفروض ان يكونQB4 حسب تسميته فى البرنامج

لاحظ انه لابد من ان يكون هناك توافق بين الرموز المستخدمه فى برنامج المحاكاه

والرموز المستخدمه فى كتابه البرنامج نفسه

اتمنى لك التوفيق

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
msaa60
عريف
عريف


عدد الرسائل : 12
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 31/03/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأحد 4 أبريل 2010 - 8:15

مشكورررررررررررررر والله خدمة عظيمة عملتها لي انا كنت مابعرف استخدم البرنامج الا على جهاز ال s7-300 لكن الان عرفت كيف استخدم الPLCSIM

Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ابراهيم بهجت على
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 59
تاريخ التسجيل : 11/04/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأحد 4 أبريل 2010 - 11:48

البرنامج المطلوب فى التحكم فى درجه الحراره مع عمل scalling وكذلك اعطاء خرج تماثلى يعبر عن التغير فى درجه الحراره كالاتى
الاخ العزيز متولى
هل من الممكن اخى العزير كتابتها لى ببرمجة STL
واشكرك على سعة صدرك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الإثنين 5 أبريل 2010 - 3:10


اليك اخى الكريم هذا المثال الاكثر من رائع والذى شرح فيه المهندس حسن كيفيه التحكم

فى درجه الحراره باستخدام احد دوال الPID وهى FB58



http://hassanheha.forumn.org/montada-f161/topic-t1672-120.htm


وسوف اشرح لك مثالا بدون استخدام PIDكالاتى

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الإثنين 5 أبريل 2010 - 4:36

اليك اخى الكريم البرنامج المطلوب بلغه STL

اولا استقبال اشاره حساس الحراره وتحويلها الى قيمه عشريه ثم القسمه على عشره من اجل الحصول على القراءه الصحيحه


ثانيا عمل معايره لقيم الضبط المحصوره بين -40.0و150.0عن طريق داله scalling
ويتم الضبط عن طريق مقاومه متغيره


ثالثا اخراج قيم الضبط على خرج تماثلى من0الى 10 فولت او من 4الى20 ميللى امبير
حسب ضبط موديل الخرج التماثلى


رابعا اخراج القيمه الفعليه لحساس الحراره على خرج تماثلى

خامسا عمل المقارنات المطلوبه لتشغيل الactuator

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الإثنين 5 أبريل 2010 - 4:47

لاحظ اخى الكريم ان القيمه الصحيحه للاشاره بعد تخزينها على MD10 هى

MW12 وليس كل الرقم المتغير حيث ان MD10=MW10+MW12

واليك هذا الشرح الذى قدمه المهندس حسن فى احد التطبيقات المهمه

"أما بخصوص موضوع التحويل من Double integer إلى Integer أو التحويل من رقم صحيح ذو دقة مضاعفة 32 خانة إلى رقم صحيح 16 خانة فإن الأمر يقوم أساسا على طريقة التخزين

بمعنى : نفترض مثلا أنه لدينا الرقم 1500 وهو رقم صحيح بالنظام العشري

وعند تمثيله بالنظام الثنائي فإن هذا الرقم يصبح 00000000000000000000010111011100

وهذا الرقم أخي العزيز يتم تخزينه إذا كان Double integer في عدد 2 word أو 32 خانة كما ذكرنا ويتم التخزين في ثلاث مناطق :

الخانة السوداء وهي تمثل الإشارة فإن كان بها 1 يكون الرقم سالب وإن كان صفرا مثل حالتنا يكون الرقم موجب والجزء الأحمر والأخضر هما قيمة الرقم ولكن عند عمل العنونة Addressing فإن التخزين كما قلنا يتم في عدد 2 word ويتم تخزين الجزء الأحمر في Higher word وتخزين الجزء الأخضر والاسود في Lower word وبالتالي لو مثلا تم التخزين على MD100 فإنها تشمل MW100, MW102 وعليه يكون الجزء الأحمر في MW102 والجزء الأخضر والأسود في MW100

فإذا أردنا الحصول على قيمة الرقم نأخذ MW102 وهذا ما أشرنا إليه سابقا

ولكن المشكلة الرئيسية هي عندما يكون الرقم سالب فإنه عند الحصول فقط على قيمة الرقم سوف يصبح الرقم موجب وهذا مخالف للواقع لهذا فيجب بعد أخذ القيمة التحويل بالضرب في -1 للحصول على القيمة السالبة"

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ابراهيم بهجت على
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 59
تاريخ التسجيل : 11/04/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الإثنين 5 أبريل 2010 - 17:58

ادام الله لك فى بصيرتك العلمية لقد استوعبت هذا الدرس منك جيدا
واشكر على معلوماتك التى لاتبخل بها على احد وارجوا الاتنسى الطلب الثانى وهو
كيف يتم التعامل بنظام F.I F.O واريد امثلة على استخدامها
FIRST OUT POUT
FIRST IN POUT
وان كان يوجد ملف لشرحة فارجوا المساعدة
وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abo gamel
رائد
رائد


عدد الرسائل : 288
العمر : 37
الموقع : سورية حلب
العمل/الترفيه : مهندس الكترون
تاريخ التسجيل : 03/08/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الجمعة 9 أبريل 2010 - 5:04

اشكرك استاذ حسن قمت بازالة الmmc من المتحكم وقمت بفورمات لها وتخلصت من ال passwordعليها وتم المطلوب
بفضل الله وبمساعدتك ..................
عزرا لكترة الاسئلة
ايضا لدينا s7 414 -3dp وs7 300و------تعمل بدون mmc -------وايضا محمية ب password
وايضا لدينا برنامج التطبيقي الاساسي والمطلوب فورمات للمتحكم لازالة ال password ومع الملاحظ ان الخيار
DIIAGNOSTIC /SETTING CLEAR /RESET غير مقعل الا بعد ONLINE مع المتحكم اي لا استطيع
مسح محتويات المعالج الا بعد الاتصال معه(ONLINE MODE) وهناك PASSWORD يجب ازالته
شكرا لك على كل شئ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
بلال درويش
عريف
عريف


عدد الرسائل : 11
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 03/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الثلاثاء 20 أبريل 2010 - 13:33

احتاج لشراء شاشه op7 DP و لا اعرف من اين يمكنني شراءها داخل مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الخميس 22 أبريل 2010 - 14:44


السؤال :

Hi how to delete eeprom memory in 313dp cpu specialy saftey progam blocks


وكانت الإجابة :

How do you reset a SIMATIC S7-300 CPU and MMC (default reset or overall reset)?

Description
With S7-300 CPUs, the communication data of the local interface (protocol, baud rate and station address) is retained if no MMC or an MMC with invalid data* is slotted at startup. The CPU can still be reached via the previous communication data.
The communication data is changed only in the case of a default reset or when starting up with an MMC with valid data*.

S7 300 CPU
With S7-300 CPUs (except CPU 318), the function "Reset in the as-delivered status" is implemented as of firmware version V2.5.
In section 9.5 of the operating instructions "S7-300 CPU 31xC and CPU 31x: Setting up" (Entry ID: 13008499) you will find all the information on the effect of and procedure for "Resetting in the as-delivered status".

MMC
It is only possible to reset the MMC if it contains data* that is invalid for the CPU. Otherwise the MMC is only initialized by the procedure described.

All the user data is deleted when you reset the SIMATIC Micro Memory Card (MMC). Proceed as follows.
The MMC is slotted in the bay of the CPU. The CPU requests an overall reset (slow blinking of the STOP LED).
Set the switch to "MRES" and hold it there until the STOP LED lights continuously (approx. 9 seconds).
Within the next 3 seconds, you must let the switch go and set it again to "MRES". The STOP LED now blinks during the delete procedure.

If the CPU continues to request an overall reset after the procedure described above, then the MMC is defective.



_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الخميس 22 أبريل 2010 - 14:47



السؤال :

Which devices can you use to read from, write to or delete from an S7-300 MMC (Micro Memory Card) outside the CPU?


وكانت الإجابة :

Device note
The SIMATIC Micro Memory Cards (MMCs) of the S7-300 may be read or written only by the following devices outside the CPU:
SIMATIC Field PG
SIMATIC Power PG
USB prommer (order number 6ES7792-0AA00-0XA0).

Using these devices, you can open an MMC in the SIMATIC Manager for reading or writing or for deleting the content.



Fig. 01
Note
Do not use the MMC for non-SIMATIC purposes and do not format it with a third-party device. This would possibly overwrite the internal structure of the MMC that cannot be restored. In this case, the MMC is no longer recognized/accepted in a SIMATIC S7-300 CPU and can no longer be used with SIMATIC devices.


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الخميس 22 أبريل 2010 - 14:56



السؤال :

What are the requirements for an online connection between WinCC and an S7 with MPI (CP5611)?


وكانت الإجابة :

S7DOS must be installed. S7DOS is installed automatically in WinCC version V5.0 + SP2 and higher.

If necessary, you can install it from the WinCC CD.
Start WinCC Setup and in the "Select Components" dialog you choose "Communication > S7DOS"



The access point defined in the PG/PC interface must match the logical device name of the MPI channel. For example, to use the "S7ONLINE" access point, you must set the PG/PC interface on your MPI communications processor.
In the Control Panel you open the "Set PG/PC Interface" program.
Select "S7ONLINE" as Access Point and then select your MPI communications processor.
If it is not shown in the window, you can install it using the "Select..." button.



A communication channel must exist.
Open your WinCC project and add your channel to the Tag Management.
To do this, right-click to open the "Add new driver" dialog box and install the "SIMATIC S7 Protocol Suite.CHN" WinCC communications driver.



The access point must be correct. Set the logical device name of the MPI channel to the "S7ONLINE" access point that you selected under (2).
In Tag Management you double-click on the communications driver "SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE".
Right-click on the "MPI" channel and click on the menu command "System Parameter".
Click on the "Unit" tab and select the item "S7ONLINE" item in the drop-down list for "Logical device name".



You must create a connection.
Then right-click to add a new connection to your S7 or S7 program and give it a name. Example: "S7Programm_AS1".


The connection properties must be correct.
In the dialog that opens (in point 5) you click on the "Properties" button and set the connection parameters there. In this case, the CPU has the MPI address "30" and the MPI segment has the ID "0". The CPU is slotted in rack number 0, slot 3.



مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الجمعة 23 أبريل 2010 - 11:15

جزاكم الله خيرا اخى الكريم

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
neoala
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 50
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 26/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الإثنين 26 أبريل 2010 - 11:23

السلام عليكم
ارجوا ان تساعدوني
ان اعمل في مصنع واريد عمل نسخة أحتياطية لبرنامج الموجود في plc s300 عن طريق simatic manager مع العلم انا برنامج محمي بكلمة سر وانا أملك كلمة السر
ارجوا منكم ان تدلوني على الطريقة. بالصور إذا استطعتم وهل فيها خطورة على البرنامج بحيث اذا ضاع البرنامج يتكبد المصنع خسائر كبيرة
مع خالص التمنيات بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الثلاثاء 27 أبريل 2010 - 12:03

اولا قم بتحديد نوع الاتصال

ثانيا اختيار نوع الاتصال

ثالثا فتح مشروع جديد

رابعا قم بتسميه الموضوع

خامسا قم باختيار upload station وذلك بعد تحديد نوع الstep7-300 or 400

سادسا قم باختيار الCPU المراد اخذ البرنامج من عليها اذا كانت هناك شبكه وهناك اكثر من متحكم

لاحظ اننى قمت بعمل هذه الخطوات offlineلذلك لم تظهر اى تفاصيل فى المرحله الاخيره عن الCPU
ولا الشبكه

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
neoala
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 50
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 26/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الثلاثاء 27 أبريل 2010 - 15:07

جزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
neoala
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 50
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 26/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الثلاثاء 27 أبريل 2010 - 15:08

جزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ahmad yousef
ملازم أول
ملازم أول


عدد الرسائل : 104
العمر : 35
الموقع : سوريا-دمشق
العمل/الترفيه : مدير صيانة - شركة خاصة
تاريخ التسجيل : 07/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأحد 2 مايو 2010 - 1:11

السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على هذه الخدمات وجعلها الله في ميزان حسناتكم
ادريد ان استفسر انا عندي cpu من شركة سيمنس موديل (simatic 505-555) وانا لا اعلم اي معلومات عنه ولا املك السوفت وير الخاص بة ولا مخطط الكيبل لللاتصال به فهل من الممكن تزويدي بهذا السوفت وير اذا كان ممكنا وإذا وجد pdf شرح عنه .
ولكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأحد 2 مايو 2010 - 5:32

ahmad yousef كتب:
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على هذه الخدمات وجعلها الله في ميزان حسناتكم
ادريد ان استفسر انا عندي cpu من شركة سيمنس موديل (simatic 505-555) وانا لا اعلم اي معلومات عنه ولا املك السوفت وير الخاص بة ولا مخطط الكيبل لللاتصال به فهل من الممكن تزويدي بهذا السوفت وير اذا كان ممكنا وإذا وجد pdf شرح عنه .
ولكم جزيل الشكر

الأخ العزيز

أولا هذا ملف لشرح البرمجة لهذا النوع من الحاكمات على الرابط التالي

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10966404

وهذا الإصدار يشمل الوصف الفني لمكونات النظام System manual

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10966403

وهذا الإصدار خاص ببرنامج البرمجة الخاص بهذا النوع واسمه SIMATIC 505 SoftShop for Windows Rel. 3.0

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10953134

وهذا الإصدار خاص للبرمجة باستخدام SIMATIC 505 TISOFT2 Release 6.3

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10953133

وجاري البحث للحصول على برامج التشغيل لهذا النوع من سيمنس

مع خالص التمنيات بالتوفيق

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
Alewan
جندي
جندي


عدد الرسائل : 9
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 14/03/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأربعاء 26 مايو 2010 - 8:46

الاخ / الفاضل المهندس حسن
انا أستخدم S7 5.3 SP1 على نظام WINDOWS 2000 PROF و CPU موديل 318
مطلوب كيفية أجرا اتصال مابين PC و PLC نرجو توضيح الخطوات
وكدلك كيف يتم أخد نسخة من PROJECT الموجود في CPU
نشكر لكم الجهود المبدولة في سبيل ايصال المعلومة لكل الناس وتمنياتي بالتوفيق للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأربعاء 26 مايو 2010 - 10:15

Alewan كتب:
الاخ / الفاضل المهندس حسن
انا أستخدم S7 5.3 SP1 على نظام WINDOWS 2000 PROF و CPU موديل 318
مطلوب كيفية أجرا اتصال مابين PC و PLC نرجو توضيح الخطوات
وكدلك كيف يتم أخد نسخة من PROJECT الموجود في CPU
نشكر لكم الجهود المبدولة في سبيل ايصال المعلومة لكل الناس وتمنياتي بالتوفيق للجميع

الأخ العزيز

لديك الآن ثلاثة من متطلبات الاتصال مع PLC S7-300 وهي كما ذكرت :
1- جهاز حاسب PC
2- برنامج Simatic manager S7 V5.3 SP1 مثبت على جهازك
3- وحدة CPU S7-318

ومازال مطلوب أشياء أخرى حتى يتم الاتصال أولها وسيلة الاتصال والتي يمكن أن تكون واحد من الأربعة التالية

1- كارت CP5611 مثلا والذي يتم تثبيته على PCI-Slot in PC مثل الصورة التالية



2- كابل توصيل PC-Adaptor-USB or RS232 حسب منفذ الاتصال لديك وأفضل USB مثل الصورة التالية



3- كابل اتصال من منفذ PCMCIA وهو CP5512 مثل الشكل التالي :



4- كابل إيثرنت مع وحدات CPU التي تدعم منفذ إيثرنت مثل الشكل التالي :




والخطوة التالية هو ضبط الاتصال بين PC , PLC حيث يمكن أن يتم ذلك من Control panel مباشرة ودون فتح برنامج Simatic manager حيث ستجد أيقونة خاصة بذلك في Control panel الخاصة بنظام التشغيل Windows تحت اسم Set PG/PC Interface



حيث يتم الضغط على الأيقونة لفتح نافذة ضبط الاتصال واختيار وسيلة الاتصال المتوفرة فعليا لديك وبيانات الضبط الفعلية



والآن فقد قطعت شوطا كبيرا في الاتصال قم بتوصيل وسيلة الاتصال حسب الضبط بين منفذ CPU ومنفذ جهازك والآن يمكنك عمل عملية من ثلاثة

- يمكنك تحميل البرنامج الموجود على CPU عن طريق عمل Uploading
- يمكنك نقل برنامج لديك إلى وحدة CPU عن طريق عمل Downloading
- يمكنك عمل Monitoring لبيانات البرنامج داخل CPU بأكثر من طريقة



_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الأربعاء 26 مايو 2010 - 10:30



والآن أخي العزيز لعمل Upload أي نقل البرنامج من وحدة CPU إلى جهازك لابد أولا من فتح مشروع خالي جديد New empty project





بعد ذلك ومن قائمة PLC قم باختيار Upload station to PG كما بالشكل التالي





سوف تفتح لك نافذة جديدة كما في الصورة الجديدة لعرض وحدات CPU المتصلة معك على نفس وسيلة الاتصال ويوجد بالأسفل أيقونة View قم بالضغط عليها لعرض الوحدات المتصلة

فإن كانت طريقة الاتصال سليمة والكابل موصل ونسخة برنامج Simatic manager لديك محدثة بآخر إصدارات Hardware update فسوف تظهر لديك قائمة بوحدات PLC المتصلة بالجهاز وأمام كل وحدة رقمها مثلا CPU 318 وأمامها عنوان الاتصال ونوع الاتصال





قم باختيار الوحدة التي تريد تحميل البرنامج منها ثم اضغط OK ثم قم بالتجاوب بعد ذلك مع الرسائل وسوف يقوم البرنامج بقرءاة المحتويات وتخزينها على المشروع المفتوح لديك

وعذرا لأني ليس لدي اتصال حاليا بوحدة CPU لعرض صورة كيف يتم الاتصال والتحميل online


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
Alewan
جندي
جندي


عدد الرسائل : 9
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 14/03/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الخميس 27 مايو 2010 - 8:01

الاخ العزيز نشكرلكم حسن اهتمامكم وسرعة الرد وهذا يدل على الاخلاق والكرم الكبير للمساعدة في توصيل المعلومات.
مهندس حسن انا أستعمل كبيل الانترنيت للتوصيل مابين CPU , PC وكرت نوع ؤح5613
وكان الاتصال موجود مسبق ويعمل بصورة جيدة وعند فصلPCوالكوابل المتصلة معه للكشف على جهاز اخر وسلاك أخري بجانب PCوبعد اعادة التوصيل كمافي السابق لم نحصل على اتصل مابين CPU,PC وتضهر رسالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
Alewan
جندي
جندي


عدد الرسائل : 9
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 14/03/2010

مُساهمةموضوع: رد: من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))   الخميس 27 مايو 2010 - 8:43

img168
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
من منتديات شركة سيمنس (( سؤال وجواب ))