مُساهمةموضوع: softstarter and autotransformer   الجمعة 9 أكتوبر 2009 - 14:39

WE have 3ph 600v 50hz induction motor 1450kw for centrifugal pump started by autotransformer
WE want to start the motor by softstarter
IS there a softstarter for this application
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin
avatar

عدد الرسائل : 12312
العمر : 48
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: softstarter and autotransformer   الجمعة 9 أكتوبر 2009 - 15:18

amro moh كتب:
WE have 3ph 600v 50hz induction motor 1450kw for centrifugal pump started by autotransformer
WE want to start the motor by softstarter
IS there a softstarter for this application


Dear friend , sure you can find your request in the local market
maybe the delivery time is the problem but sure you'll find it

If you don't know local supplier you can post your data here , I think many friends can help you wherever you are


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: softstarter and autotransformer   السبت 10 أكتوبر 2009 - 1:11

ما انسب طريقة لبدء محرك يعمل بجهد 11- KVوقدرة هذا المحرك هى0 874 - KW

ويتغذى من محول قدرته 16 - MVAوالمحول جهد 33/11 - KVوهل عند

بداية التشغيل للمحرك سوف يؤثر على جهد ال BUS BAR 33KV ؟



إذا كان عزم القصور الذاتى للحمل منخفض بالنسبة لعزم القصور الذاتى للمحرك يمكن

استخدام طريقة Star / Delta Switch و إذا كان عزم القصور الذاتى للحمل قريب من

عزم القصور الذاتى للمحرك يمكن استخدام

Stator Reactance or Auto Transformer وبالطبع هذا عندما يكون المحرك من

نوع Squirrel Cage أما إذا كان عزم القصور الذاتى للحمل كبير بالنسبة لعزم القصور

الذاتى للمحرك فيجب أن يكون المحرك من نوع Wound – Rotor I. M. وفى هذه

الحالة لا تستخدم إلا طريقة Rotor Resistance للبدء . أما بخصوص المحول فان قدرته

تقل عن ضعف قدرة المحرك وسوف تكون تيارات بدء المحرك عالية بالنسبة للمحول وسوف

يحدث هبوط كبير فى االجهد يؤثر على بقية الأحمال - ولهذا يفضل أن يكون المحرك من نوع

Wound – Rotor I. M. و تستخدم معه طريقة Rotor Resistance للبدء .
_________________

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
amro moh
رقيب
رقيب


عدد الرسائل : 25
تاريخ التسجيل : 11/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: softstarter and autotransformer   السبت 10 أكتوبر 2009 - 14:45

Dear friends
My question is the rating 1450kw 600v 3ph softstarter is avillable
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
softstarter and autotransformer
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى الإلكترونيات الصناعية ومغيرات سرعة المحركات Motor drives-
انتقل الى: