منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4220
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الإثنين 6 أبريل 2009 - 12:11

سبدا باول الاسئله

لدينا انفرتر وكان يدخل له ثلاث فازات

ماذا يحدث لو سقطت فازه من تلك الفازات؟


ايهما افضل للتحكم فى درجه حراره سخان الsolid state relay ام electromagnetic relay؟

هل يمكن توصيل انفرتر 2.2 كيلو وات الى موتور 4.4 كيلو وات ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ahmad yousef
ملازم أول
ملازم أول


عدد الرسائل : 104
العمر : 35
الموقع : سوريا-دمشق
العمل/الترفيه : مدير صيانة - شركة خاصة
تاريخ التسجيل : 07/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الثلاثاء 6 يوليو 2010 - 9:01

السلام عليكم هل من الممكن التحكم بسرعة بأربع انفيرترات مع بعض وبنفس الوقت كل واحد على حدا وما رأيكم إذا استخدمنا في هذا التطبيق مدخل 0-10 فولت ومدخل الميلي امبير سويا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12307
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الثلاثاء 6 يوليو 2010 - 16:06

ahmad yousef كتب:
السلام عليكم هل من الممكن التحكم بسرعة بأربع انفيرترات مع بعض وبنفس الوقت كل واحد على حدا وما رأيكم إذا استخدمنا في هذا التطبيق مدخل 0-10 فولت ومدخل الميلي امبير سويا .

الأخ العزيز

في عمليات التحكم لا يمكن استخدام الوصف المبسط هكذا وإنما يجب التفصيل أكثر فما المقصود بالتحكم بالسرعة مع بعض وبنفس الوقت

وأيضا ما المقصود باستخدام مدخل 0-10 فولت ومدخل الميلي أمبير سويا


لا أريد أن أفترض افتراضات من عندي ولكن يجب التوضيح بالمقصود تماما وهذا أول مبادئ حل المشاكل التي تعلمناها وهي تحديد المشكلة أي وضع حدود واضحة لها حتى لا يختلط فهما على اثنان

برجاء التوضيح أكثر حتى نتمكن من الاستفادة ثم الإفادة


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12307
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الثلاثاء 6 يوليو 2010 - 16:15

metwally.mustafa كتب:
سبدا باول الاسئله

لدينا انفرتر وكان يدخل له ثلاث فازات

ماذا يحدث لو سقطت فازه من تلك الفازات؟


ايهما افضل للتحكم فى درجه حراره سخان الsolid state relay ام electromagnetic relay؟

هل يمكن توصيل انفرتر 2.2 كيلو وات الى موتور 4.4 كيلو وات ؟

الأخ العزيز متولي

من الطبيعي في التصميمات الحالية للانفرتر أنه توجد حماية لذلك وبافتراض عدم وجود حماية لفصل الدرايف فالأحداث التالية هي ما يحدث داخل الانفرتر

أولا - من المعلوم أنه يتم أولا تحويل جهد الدخل المتردد إلى مستمر بالتوحيد وهنا فإن مستوى الجهد سوف ينخفض والمعتاد في معظم أنواع الانفرترالثلاثي الوجه أن تجد الجهد بعد مرحلة التوحيد الأولى 500 فولت أو أكثر قليلا وهذا لا يحدث عندما تسقط أحد الفازات وتحصل على جهد كهربي في حدود 300 فولت أو أكثر قليلا

وبالتالي فإنه عند مرحلة التحويل من التيار المستمر مرة أخرى إلى تيار متردد فإن الموجة الحاملة والتي يتم خلطها مع التردد لن تعطي الباور الكافي أو العزم الكافي فينخفض عزم الموتور ومهما حدث فلن يتم التعويض لأن الحد الأقصى للجهد تم تحديده ولا يمكن زيادته

ومن هذا الباب فإن كل مصممي الانفرتر يعطون طرفين لوحدة DC-Bus حيث يمكن ربط أكثر من انفرتر معا على شبكة DC بحيث لو حدث هبوط لأحدها يتم تعويضه من الآخر ويمكنك الرجوع إلى هذه النقطة في أي كتالوج لأي نوع من أنواع الانفرتر


أما عن السؤال الثاني بخصوص استخدام الsolid state relay ام electromagnetic relay مع السخان فمن خلال خبراتنا العملية فهذا يعتمد على نوع السخان المستخدم ودورة التسخين وسرعة التوصيل والفصل وعدد المرات المحتملة للتوصيل والفصل وكل هذا يصب لمصلحة SSR حيث سرعة التوصيل والفصل والعدد اللانهائي لمرات التوصيل والفصل وعدم تلف (شربنة) نقاط التوصيل وهكذا وبعد التمكن من تصميم SSR عالية الحمل وثلاثية الوجه أصبحت ميسرة الاستعمال وأفضل


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
pizomx
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 82
تاريخ التسجيل : 26/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأحد 24 يوليو 2011 - 7:05

موضوع جميل جدا وما لدي من معلومات في هدا المستوى ان شاء الله سوافيكم بها ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 45
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأحد 24 يوليو 2011 - 15:46

موضوع يحتاجه كل عضو بالمنتدى فكرة جميله تشبه فكرة منقشات حرة فى plc جزاكم الله خير والسؤال هل يمكن الاستعاضه بـالسولد ستيت ريلاى كمخارج بدلا من الريلهات الداخلية لـ plc
فوجى لكثرة تلف الريلهات الداخلية علما بان مقاومة ملف الريلاى 650 اوم وجهدة 24 فولت dc [b]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أحمد رأفت
مقدم
مقدم


عدد الرسائل : 497
العمر : 28
الموقع : Eygypt
العمل/الترفيه : Electrical Engineering
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الثلاثاء 26 يوليو 2011 - 4:41

بجد اسئلة جميلة اوى واجابات روعة


كل اللى انا اقدر اعملة انى اقول

بارك الله فيكم وكتر من امثالكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد جمال محمد محمد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 13
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الثلاثاء 2 أغسطس 2011 - 14:31

ما هي فكرة عمل ال impulse rely زما هي التطبيقات الصناعية التي يستخدم فيها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 32
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأربعاء 3 أغسطس 2011 - 0:18

محمد جمال محمد محمد كتب:
ما هي فكرة عمل ال impulse rely زما هي التطبيقات الصناعية التي يستخدم فيها؟

السلام عليكم

الملف التالي يتحدث عن الموضوع:

http://www.4shared.com/document/2ojJPsOF/14135_32439_105A_711.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد جمال محمد محمد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 13
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأربعاء 3 أغسطس 2011 - 9:42

شكرا لك اخي الكريم علي الرد
ولكن عندي سوال اخر وهو ما هي وظيفة ال choke coil الذي يوضع بعد ال drive?
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4220
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأربعاء 3 أغسطس 2011 - 10:05

محمد جمال محمد محمد كتب:
شكرا لك اخي الكريم علي الرد
ولكن عندي سوال اخر وهو ما هي وظيفة ال choke coil الذي يوضع بعد ال drive?


الوظيفه الاساسيه هى تنقيه اشاره الخرج من ال nosieفهو يعمل كفلتر لتنقيه الاشاره

ومن جه اخرى الوصول لحاله EMC قياسيه اى electromagnetic compitability

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdmusleh
عميد
عميد


عدد الرسائل : 991
العمر : 32
الموقع : الاردن
تاريخ التسجيل : 19/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الخميس 4 أغسطس 2011 - 0:01

محمد جمال محمد محمد كتب:
شكرا لك اخي الكريم علي الرد
ولكن عندي سوال اخر وهو ما هي وظيفة ال choke coil الذي يوضع بعد ال drive?

كما تعلم يستخدم مع الانفرتر فلاتر تتكون غالبا من مكثفات, تستخدم لتقويم الموجة الجيبيبة حيث ان الموجة الخارجة من الانفرتر لا تكون جيبية 100%, اضافة الى تجنب النبضات المفاجئة, عند استخدام عدد كبير من المكثفات و خصوصا عند استخدام اكثر من انفرتر, يستخدم ال choke coil لمنع التيارات التفريغية الناشئة عن المكثفات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد جمال محمد محمد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 13
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الخميس 4 أغسطس 2011 - 15:25

شكرا لكم اخواني الاعزاء علي هذا الرد القيم وجزاكم الله خيرا
ولكن عندي سوال اخربصراحة محيرني من فترة وهو انا اعمل في مصنع درفلة صلب وعندي ونش مغناطيسي يقوم بجذب الشيت ورايت ان الوناش في الكابينة عنده push buttion اسمه decrease magnetziation وهو تقليل المغنطو لو شايل اكثر من شيت وعاوز يفصل بعضهم يضغط علي هذا الزرار لفترة فيقوم بتقليل لمغنطة وكلما زاد زمن الضغط قلت المغنطة اريد ان افهم ازاي بيحول الاشارة ال digital من الزرار الي اشارة analoge 0-10 v تدخل علي ال converter هو الذي يقوم بتغدية المغناطيس بجهد التيار المستمر؟ ملاحظة يوجد plc omron هو بيقوم بتحويل الاشارة ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4220
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الخميس 4 أغسطس 2011 - 16:22

محمد جمال محمد محمد كتب:
شكرا لكم اخواني الاعزاء علي هذا الرد القيم وجزاكم الله خيرا
ولكن عندي سوال اخربصراحة محيرني من فترة وهو انا اعمل في مصنع درفلة صلب وعندي ونش مغناطيسي يقوم بجذب الشيت ورايت ان الوناش في الكابينة عنده push buttion اسمه decrease magnetziation وهو تقليل المغنطو لو شايل اكثر من شيت وعاوز يفصل بعضهم يضغط علي هذا الزرار لفترة فيقوم بتقليل لمغنطة وكلما زاد زمن الضغط قلت المغنطة اريد ان افهم ازاي بيحول الاشارة ال digital من الزرار الي اشارة analoge 0-10 v تدخل علي ال converter هو الذي يقوم بتغدية المغناطيس بجهد التيار المستمر؟ ملاحظة يوجد plc omron هو بيقوم بتحويل الاشارة ؟


ما تقصده فى هذا التطبيق هو عباره عن motorized potentiometer

حيث ان مفتاح التشغيل يقوم باداره محرك صغير مربوط معه ذراع المقاومه

ويوجد مفتاحان للتشغيل احدهما لتغشيل المحرك فى اتجاه والاخر لتشغيل فى الاتجاه الاخر

ومن ثم تغير اتجاه دوران المحرك من اجل الحصول على من 0 الى 10 فولت متغير بالزياده والنقصان



_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد جمال محمد محمد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 13
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الجمعة 5 أغسطس 2011 - 3:17

شكرا لك اخي الكريم ولكن هذا غير اللي موجود عندي حيث ان الاشارة ال didital الزار وهي عبارة عن نقطة مفتوحة تدخل علي كارت digital في plc و ال plc بيطلع اشارة analoge الي ال converter من 0-10فولت اريد ان اعرف ازاي ال plc حول اشارة digital من الزار الي اشارة analogue ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد جمال محمد محمد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 13
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الثلاثاء 9 أغسطس 2011 - 13:27

لدي جهاز plc omron SYSMAC CPM2A وكنت عاوز اخذ BACK UP من البرنامج يتاعه عاوز اعرف اه برنامج Software اللي يناسبه والوصلة بتاعته اللي هدخل بيها علي plc?
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4220
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأربعاء 10 أغسطس 2011 - 10:44

محمد جمال محمد محمد كتب:
لدي جهاز plc omron SYSMAC CPM2A وكنت عاوز اخذ BACK UP من البرنامج يتاعه عاوز اعرف اه برنامج Software اللي يناسبه والوصلة بتاعته اللي هدخل بيها علي plc?

فى هذا الرابط ستجد pin-out للكابلات الخاصه للتعامل مع النوع SYSMAC من OMRON

http://www.4shared.com/document/XLJgqvxj/omron_cables.html

اما بخصوص البرنامج المستخدم لسحب البرنامج من على الCPU هو CX-programmer

وهو موجود على المنتدى فى منتديات OMRON على الرابط

http://hassanheha.forumn.org/t4192-topic

كذلك البرنامج الذى يتعامل مع كل منتجات omron هو CX-one
على الرابط

http://hassanheha.forumn.org/t7290-topic

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد جمال محمد محمد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 13
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الخميس 11 أغسطس 2011 - 13:48

الف شكر اخي الكريم زادك الله من علمه وبارك فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد جمال محمد محمد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 13
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الخميس 11 أغسطس 2011 - 14:21

ياريت يا جماعة توضيح كيفية ربط الانكودر ب ال plc وهل يحتاج هذا لموديل خاص لكل نوع من ال plc ارجو التوضيح جزاكم الله خيراااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12307
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الخميس 11 أغسطس 2011 - 15:51

محمد جمال محمد محمد كتب:
ياريت يا جماعة توضيح كيفية ربط الانكودر ب ال plc وهل يحتاج هذا لموديل خاص لكل نوع من ال plc ارجو التوضيح جزاكم الله خيراااااااااااا

الأخ العزيز

أرجو أن تراجع الفيديو التالي



والفيديو على الرابط التالي على الميديا فاير

http://www.mediafire.com/?yg16dyyw6t689nd

مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الجمعة 12 أغسطس 2011 - 2:35

السلام عليكم

لقد واجهتنا امس مشكلة فى كرتة خاصة ببرنامج SLC500
وهى كالاتى

فى عندة راك 13 سلوت وفى كارتة من كارتات الانلوج ان بوت لمبة (ليد) البور الموجودة علية لا تعمل وكل الكرتات على الراك عليهوم اشارات

ودى صورة للكرتة



وتم عمل الاتى بالترتيب

تم تجربة الكارتة على راك اخر وجدت سليمة

كانت الكارتة على سلوت 4 وكان فى سلوت 5 فاضى تم تركبيها على سلوت 5 وتم عمل Configuration لها ولم تضيء لمبة البور الموجودة عليها

ثم شكبنا ان الشاسية فية مشكلة لان بور هذة الكارتة بأتى من الشاسية عن طريق البور سبلاى الرئيسى

وتم تغيرة وتم التشغيل ولكن بيقى الحال على ما هو علية ليد الكارتة لا يعمل

ثم قانا ممكن يكون فى تعارض ما بين السوفت وسر والهارد وير وتم مسح البروجكت من على البروسيسور وتم عمل دون لود من جديد والحمد للة وصل اشارة بور للكارتة بعد عناء من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة صباحا ( 15 ساعة بحث )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
محمد جمال محمد محمد
عريف
عريف


عدد الرسائل : 13
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأربعاء 17 أغسطس 2011 - 6:57

هل يجب عند استخدام servo drive ان نستخدم معه servo motor ولا ممكن نستخدم اي نوع من المحركات؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 45
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأربعاء 17 أغسطس 2011 - 17:27

ما هو النظام الامثل لقياس السوائل فى عدة تنكات ارتفاعاتها 15 متر وعلى بعد 100 متر من pc والمنوط بالمراقبة والقياس فقط والتى تعتبر كمخزون للسائل

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأربعاء 17 أغسطس 2011 - 18:55

ميدو كتب:
ما هو النظام الامثل لقياس السوائل فى عدة تنكات ارتفاعاتها 15 متر وعلى بعد 100 متر من pc والمنوط بالمراقبة والقياس فقط والتى تعتبر كمخزون للسائل


السلام عليكم

دا ريلية دا انتا ممكن عن طريقة تحدد للتانك (L/H)

هو عامل زى العوامة ولكن بحساسية اعلى

حمل من هنا

http://www.4shared.com/document/Qx5jtGl6/entes_liquid_level_controllers.html



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل   الأربعاء 17 أغسطس 2011 - 19:08

mr/slc500 كتب:
ميدو كتب:
ما هو النظام الامثل لقياس السوائل فى عدة تنكات ارتفاعاتها 15 متر وعلى بعد 100 متر من pc والمنوط بالمراقبة والقياس فقط والتى تعتبر كمخزون للسائل


السلام عليكم

دا ريلية دا انتا ممكن عن طريقة تحدد للتانك (L/H)

هو عامل زى العوامة ولكن بحساسية اعلى

حمل من هنا

http://www.4shared.com/document/Qx5jtGl6/entes_liquid_level_controllers.html








وهو شرحة كالاتى

A+B تغذية

1/2/4 كونتكات

1 COM
2 OPEN
4CLOSE

B/U/L مستوى

الــB بتتوصل على اخر التانك وممكن توصلها بجصم التانك فقط

الــL دا مستوى الوسط للتانك

الــU دا المستوى العلوى للتانك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
 
هذا الموضوع مخصص لتطرح الاسئله والمشاكل التى توجهنا فى العمل
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 7انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى الإلكترونيات الصناعية ومغيرات سرعة المحركات Motor drives-
انتقل الى: