 استفسار عن switching للانفرتر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mostafa talat
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 78
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 20/04/2015

مُساهمةموضوع: استفسار عن switching للانفرتر    الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 - 2:29

ايه فائدة انى اعمل switching للانفرتر عالى مثلا 12khz بالرغم من انه بيؤثر على العزل للمحرك والكابل وليه مش بخليه قيمة منخفضة 4khz مثلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 - 10:25

mostafa talat كتب:
ايه فائدة انى اعمل switching للانفرتر عالى مثلا 12khz بالرغم من انه بيؤثر على العزل للمحرك والكابل وليه مش بخليه قيمة منخفضة 4khz مثلا

ال switching ده ناتج من عمليه الPWM او الpulse width modulation

التى تتم من قبل الCPU الخاصه بالجهاز من اجل التحكم فى ال gating signals لموديول الباور

للذلك فان لقيمه الswitching frequency مدى لايمكن تخطيه بايه حال من الاحوال

يمكن للمبرمج ان يحدده وفقا لطريقه التحكم المستخدمه control mode وذلك يعتمد على طبيعه الحمل

ويستحب الا تزيدهذه القيمه عن 10 Khz

اما بخصوص العازليه للمحرك فكل المحركات الحديثه مصممه على تحمل هذه الاجهادات dv/dt الناتجه من عمليه الtransient للفولت مع التردد

ولا يتاثر عازليه المحرك .

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafa talat
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 78
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 20/04/2015

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 - 14:52

تمام شكرا جدا لحضرتك طيب ايه هى طبيعه الحمل اللى ممكن تخلينى ارفع switching وايه هى الاحمال اللى اختار لها switching منخفض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الأربعاء 9 سبتمبر 2015 - 13:43

قيمه الswitching frequency دائما ما تكون factory default

اما بخصوص تغيرها

يمكن ان تتغير اتوماتيكا فى حاله وجود انكودر متصل مع الانفرتر وكذلك عند عمليه ادخال بارمترات المحرك motor data identification

حيث تقوم ال cpu بتغير هذه القيمه وفقا للسرعه المطلوبه او الmotion pattern

اما فى حال التحكم المفتوح open loop فان المبرمج يجعل هذه القيمه ثابته على حاله ضبط المصنع

لان التغير فى هذه القيمه دون الحدود المسموح بها تؤدى الى ارتفاع درجه حراره المحرك وكذلك نقص العزم لان كلما زادت كلما قل العزم فى مناطق وزاد فى مناطق اخرى وفقا للتحميل وففقا للوصل الى الrated power عند السرعه المقننه والجهد المقنن
كذلك زياده هذه القيمه تؤدى ايضا الى ارتفاع التردد

فى انتظار الاسئله

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafa talat
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 78
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 20/04/2015

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الخميس 10 سبتمبر 2015 - 10:07

وهل عندما تتغير اتوماتيك لن تؤثر على الحرارة او العزم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الخميس 10 سبتمبر 2015 - 10:25

mostafa talat كتب:
وهل عندما تتغير اتوماتيك لن تؤثر على الحرارة او العزم

نعم لا تؤثر وذلك لا ال cpu لديها جهاز feedback يمدها بالمعلومات اللازمه عن وضع العضو الدائر rotor position وكذلك لديها حساست تقيس التيار المسحوب current sensors وكذلك تقيس الفيض المتولد ....وهكذا

وبالتالى تقوم الcpu بعمل نم تحكم بناءا على نوع البرمجه للتحكم الكامل فى المحرك

دون المبرمج او الشخص الذى يغير القيمه بطريقه عشوائيه وليس لديه ايه معلومات عن طبيعه المحرك

يمكن للمحترف ان يغير هذه القيمه بدون مشكله

فى انتظار الاسئله

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafa talat
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 78
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 20/04/2015

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الخميس 10 سبتمبر 2015 - 11:33

ايه المعلومات اللى المفروض اعرفها عن الانفرتر لان المانيول معاه بيكون حجمه كبير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    السبت 12 سبتمبر 2015 - 16:14

انت تعرف ايه لحد دلوقتى ونتاقش فيه ونشوف مانيول ونفهمه مع بعض لاى نوع موجود باذن الله


_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafa talat
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 78
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 20/04/2015

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الأحد 13 سبتمبر 2015 - 12:36

انا حاليا بقرا فى مانيول altivar  ايه المهم اللى اعرفه بحيث يعنى حاجات تكون مشتركة بين انواع من الانفراترات لان فيه حاجات بتختلف من نوع لنوع زى faults والتوصيل الكنترول نوعا ما ودى حاجات لازم احفظها ولا ملهاش لازمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول
avatar

عدد الرسائل : 4221
العمر : 31
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الأحد 13 سبتمبر 2015 - 13:13

الALTIVAR عائله ممتازه من شنيدر ومتطوره جاد
للتعامل مع الانفرتر يلزم تطبيق
فهناك عشرات البارمترات التى تستخدم فى البرمجه مثلا على سبيل المثال

REFERENCE SELECTION
motor data
acceleration time
deceleration time
slip compensation
torque boost
voltage boost
min frequency
max frequency
i2t current limiter
rated voltage
rated speed
control mode (v/f ,vector control , sensorless control ,direct current control)
PID activation control loop
torque offset
set point configuration

وهكذا .................. فى انتظار الاسئله

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafa talat
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 78
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 20/04/2015

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الأحد 13 سبتمبر 2015 - 14:47

شكرا جدا لحضرتك وجزاك الله خير
ممكن شرح لموضوع control mode علشان بشوفه كتير وبيكون باختصار شديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
meziani
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 151
العمر : 51
العمل/الترفيه : تقني تبريد صناعية
تاريخ التسجيل : 24/10/2012

مُساهمةموضوع: رد: استفسار عن switching للانفرتر    الجمعة 18 سبتمبر 2015 - 2:57

mostafa talat كتب:
تمام شكرا جدا لحضرتك طيب ايه هى طبيعه الحمل اللى ممكن تخلينى ارفع switching وايه هى الاحمال اللى اختار لها switching منخفض

سلام عليكم

لا أعتقد أن هناك علاقة بين switching والاحمال

تبديل الترددات العالية يعطي موجة جيبية جيدة ولكن هناك الجانب السلبي

اقصد إشارة جيبية للتيار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
استفسار عن switching للانفرتر
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى الإلكترونيات الصناعية ومغيرات سرعة المحركات Motor drives-
انتقل الى: