HOSSAMSYR
جندي
جندي


عدد الرسائل : 2
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 09/05/2015

مُساهمةموضوع: طلب مساعدة    السبت 9 مايو 2015 - 16:28

السلام عليكم

عندي متحكم الن برادلي SLC500/03 مع DEVICE NET SCANNER 1747-SDN مع شاسية بعيدة مربوطة معه فيها كرت دخل وكرت خرج وكرت تماثلي
الرجاء افيدونا عن طريقة العنونة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة    الثلاثاء 12 مايو 2015 - 1:40

السلام عليكم
الشرح الذى سأقوم بتوضيحة خاص بربط 2 شاشية من طراز واحد 1747 وليس ربط 2 شاسية مختلفين

اولان كارتة الاسكانر ستعطيك 512 bit يمكنك استخدامهوم ايان كان اشارات دخل او خرج
اذا كانت اول كارتة دخل والثانية خرج والثالثة

بخصوص الplc هو لا يعلم ترتيب الكتات فى حالة الاسكانر مثلان اذا كانت الكرتة الاولى دخل او خرج اذا نظرت للصورة ستلاقة فى الdata file فى اول اطار ظاهر الدخل من i:1/0 الى i:1/15 وفى الخرج ايضا من o:1/0 الى o:1/15 وفى هذة الحالة مثلان اذا كانتالكارتةل ستستخدم كما هو مبين سابقا من i:1/0 الى i:1/15 فى البرنامج ولا تستخدم مطلقا نفس الbit فى الout واذا كانت الكارتة الثانية out تستخدم من o:1/16 الى o:1/31 tn h  فى البرنامج ولا تستخدم مطلقا i:1/15 الى i:1/31 واذا كانت الكارتة السابعة مثلا دخل تستخدم i:1/80 الى i:1/95 ولا تستخدم مطلقا o:1/80 الى o:1/95 وهكذاااااااااا مع العلم ان كارتة الاسكانر هنا انا واضعحا على الراك الاصلى فى slot رقم 1 لذلك تجدنى اقول i:1 او o:1


ولو فى اى شيئ غيرواضح رجاء ا لتوية عنة وبلتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
HOSSAMSYR
جندي
جندي


عدد الرسائل : 2
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 09/05/2015

مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة    الأربعاء 24 يونيو 2015 - 2:34

جزاك الله خيرا يا اخي
المعلومة كانت مفيدة لكن عندي سؤال الان: كيف استطيع ربط كل كارت على الشاشة بالعنوان المناسب له على السكانر و مثال : عندي كرت 16 دخل موجود على الشاسيه البعيدة في ال slot 3 كيف سيتم الربط والتخصيص على السكانر؟
رجاءا لو في ايميل اقدر اتواصل معك اسرع وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة    الخميس 2 يوليو 2015 - 17:36

لقد قمت بشرح كيفية عمل تاج للبرنامج وربطة بشاشة vipa والخاضة ببرنامج movicon وايضا قمت بشرح بعمل تاج للبرنامج عن طريق شاشات allen bradley والخاصة ببرنامج factory tilk view هؤلاء روابط الشرح
http://hassanheha.forumn.org/t13261-topic

http://hassanheha.forumn.org/t13448-topic
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5693
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة    الخميس 14 يوليو 2016 - 14:29

emil tamer_halmy2001@yahoo.com لو محتاج اى استفسار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل