منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 مشكلة في s7 300

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ronasimo
عريف
عريف


عدد الرسائل : 19
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 21/12/2014

مُساهمةموضوع: مشكلة في s7 300   الأحد 21 ديسمبر 2014 - 16:31

ارجوا المساعدة اخواني . الحاسوب لا يجد المعالج مع العلم انا استعمل كارت cp5611 و معالج s7 300-2dp (impossible de trouver un partenaire accessible)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الإثنين 22 ديسمبر 2014 - 2:06

السلام عليك ياخي المشكلة بسيطة انشاء الله ولكن يجب عليك الشرح اكثر
مثلا هذا الحاسوب هو جهز scada وكيفية الاتصال بين cpu و الحاسوب derect
or use OPC server
مثل هذه المعلومات تساعد لحل المشكلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ronasimo
عريف
عريف


عدد الرسائل : 19
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 21/12/2014

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الإثنين 22 ديسمبر 2014 - 2:51

انا عملت projet جديد في step7 وعند محاولة تمريره ل cpu 313c-2dp عن طريق كارت cp5611 و كابل profibus يطلع لي (impossible de trouver un partenaire accessible) مع العلم انه تعرف على cpu أخر 313c
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
رزاق
عريف
عريف


عدد الرسائل : 10
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 26/06/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الإثنين 22 ديسمبر 2014 - 12:00

الاخو الاعزاء المختصين ببرمجة بي ال سي نوع سيمينس السلام عليكم جميعا
يرجى ابداء المعونة في المشكلة التي ظهرت لي وهي كما يلي:-
يوجد لدي نوعين من وحدات المعالجة احدهما من طراز 315
والاخر من طراز 313
كما يوجد عندي رام واحد فقط
ففي البداية استخدمت الرام مع 315 وحملت فيها برامج وهي تعمل بصورة طبيعية وبدون اي مشكلة
عندما نقلت نفس الرام الى النوع الثاني 313 ظهرت لي المشكلة حيث يظهر اشتعال المصباح الاحمر والذي يدل على انه يوجد خلل في البرنامج ولا استطيع ان احمل برنامجي الجديد على نفس الرام
وشكرا لكم جميعا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
Mr.Mohamed
رائد
رائد


عدد الرسائل : 226
الموقع : Internet
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الإثنين 22 ديسمبر 2014 - 12:30

https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=24167163&load=treecontent&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 - 5:24

السلام عليكم
بالنسبة للاخ ronasimo
يجب عليك مراقبة
1- driver of cart cp5611
2-تغير set pG/PC interface(open simatic __> Option __> go to set PG/PC intergace
واختر CP5611 aut or MPI
وهاكذا تكون مشكلتك قد حلة ان شاء الله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 - 5:38

بالنسبة لسؤل الا خ رزاق
عندما تقوم بادخال رام داخل وحدة المعالجة يقوم بقارنتين
1-هل نفس الهارد وار الموجود داخل الرام هو نفسه الموجود (المركب حقيقيا)
2-الاتصال
وفي حالتك عندما يقوم بالمقارنة يجد ان داخل الرام يوجد

programme for CPU 315 example CPU315_2DP and actual hardware is cpu313C
for this reason the plc give it fault and set in mod STOP
Best regards
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 - 5:38

بالنسبة لسؤل الا خ رزاق
عندما تقوم بادخال  رام داخل وحدة   المعالجة يقوم بقارنتين
1-هل نفس الهارد وار الموجود داخل الرام هو نفسه الموجود (المركب حقيقيا)  
2-الاتصال
وفي حالتك عندما يقوم بالمقارنة يجد ان داخل الرام يوجد

programme for CPU 315  example CPU315_2DP and   actual hardware is cpu313C
for this reason the plc give it fault and set in mod STOP
Best regards
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ronasimo
عريف
عريف


عدد الرسائل : 19
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 21/12/2014

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 - 9:29

شكرا للاخ azouz . المشكل ليس من cp5611 لانه تم التعرف على معالج اخر 313c عبر مدخل mpi لكنه لا يتعرف على المعالج 313c-2 db رغم جربت المدخلين mpi و dp على هدا الخير وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ronasimo
عريف
عريف


عدد الرسائل : 19
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 21/12/2014

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الخميس 25 ديسمبر 2014 - 7:45

أﻻ يوجد من يتكرم بمساعدتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الأحد 28 ديسمبر 2014 - 1:57

good morning Mr ronasimo

i think i answer to you but only you didn't undarstand me
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ronasimo
عريف
عريف


عدد الرسائل : 19
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 21/12/2014

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في s7 300   الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 - 0:27

يا اخي لقد قمت بالمحاولات التي دكرت من قبل دون جدوى . لدي معالجان يتم التعرف على احدهما و الاخر لا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مشكلة في s7 300
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: