منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 كيفية ربط inverter altivar 312 modbus to plc s7 1200

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AYMAN ALY
عريف
عريف


عدد الرسائل : 14
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 25/04/2011

مُساهمةموضوع: كيفية ربط inverter altivar 312 modbus to plc s7 1200   السبت 20 ديسمبر 2014 - 7:09

lol! lol! lol! كيفية ربط inverter altivar 312 modbus to plc s7 1200
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: كيفية ربط inverter altivar 312 modbus to plc s7 1200   الأحد 21 ديسمبر 2014 - 13:02

الs7 1200 طريقه الربط به هى من خلال تركيب موديول يسمى بال 1214C with RS458 Communication Module (CM1241)

حيث يمكن من خلاله اعطاء امر حركه للدرايف وكذلك اعطاء control word لتشغيل الدرايف اوSetpoint

وهذا الرابط يشرح الموضوع كيفيه قراءه وارسال الداتا من والى الCPU فى شبكه الMODBUS RTU

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=47756141&caller=view



_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
AYMAN ALY
عريف
عريف


عدد الرسائل : 14
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 25/04/2011

مُساهمةموضوع: رد: كيفية ربط inverter altivar 312 modbus to plc s7 1200   الإثنين 22 ديسمبر 2014 - 0:28

شكرا م متولى ولكن الرابط ده خاص بوحدة plc to plc
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
كيفية ربط inverter altivar 312 modbus to plc s7 1200
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: