 الرجاء المساعدة في plc s300

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
aebak
رقيب
رقيب


عدد الرسائل : 20
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 24/11/2011

مُساهمةموضوع: الرجاء المساعدة في plc s300   الأحد 25 مايو 2014 - 10:18

السلام عليكم. بالبداية الشكر الكبير. للقائمين على هذا الموقع الرائع سؤالي
كيفية صنع فلشر مؤقت في برنامج لادر ل plc s300. بحيث نستطيع اظهار رسالة الخطأ على خرج موصول مع جرس ليعمل هذا الجرس بشكل متقطع ويتم ازالت الخطأ بكبسة رست او اصلاح العطل ولكم جزيل الش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
aebak
رقيب
رقيب


عدد الرسائل : 20
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 24/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعدة في plc s300   الأربعاء 28 مايو 2014 - 7:31

له معقول مافي شخص يعرف كيف يصنع مؤقت فلشر ضمن برنامج s7 300
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعدة في plc s300   الأربعاء 28 مايو 2014 - 7:40

السلام عليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعدة في plc s300   الأربعاء 28 مايو 2014 - 7:41

طول بالك ياخي الكريم طلبك ليس بالطلب الصعب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعدة في plc s300   الأربعاء 28 مايو 2014 - 7:49

افتح
configuration hardwar of project and go to
cycle/clock memory
after write address memory in "memory byte
exemple M20

in your project you can use
100 ms فلشر M20.0
200 msفلشر M20.1
.
.
.
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
aebak
رقيب
رقيب


عدد الرسائل : 20
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 24/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: الرجاء المساعدة في plc s300   الأربعاء 28 مايو 2014 - 22:53

شكرا الك اخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الرجاء المساعدة في plc s300
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: