لدى سؤال بخصوص دمج الأجهزة مثل Micromaster ,VLT,...........على شبكة Profibus
يظهر I address and Q address فى HW Configration
أين أستطيع أن أجد هذه العناوين حيث انه بالبحث عنها ب X-Ref لا أجدها
و ما نوعية هذه العناوين؟
http://www.4shared.com/download/8hu92kdNce/I_address_and_Q_address_for_VL.JPG?lgfp=1000
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: I address and Q address   السبت 12 أبريل 2014 - 22:19

هذه المدخلات/المخرجات ليست من النوع Digital العادي لكنها من النوع Peripheral أو الطرفي وسوف تجدها تحت العناوين PIW,PQW حسب العناوين لديك بدءا من PIW256,PQW256 وهكذا..


ويمكن تفغيل آخر سطرين في Filter الخاص ب X-Ref والخاصين بعرض هذا النوع من العناوين لرؤية المحتويات أو اختيار All لعرض الجميع





مع خالص التمنيات بالتوفيق

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
Mr.Mohamed
رائد
رائد


عدد الرسائل : 226
الموقع : Internet
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: I address and Q address   الأحد 13 أبريل 2014 - 10:42

جزاك الله خيرا 
لكن لدى سؤالين :
1-ما الفرق بين هذه العناوين و العناوين الطرفية للأنالوج موديول؟
2-ماالمقصود ب"Indirect address" و ما أهميتها ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: I address and Q address   الأحد 13 أبريل 2014 - 12:39

Mr.Mohamed كتب:
جزاك الله خيرا 
لكن لدى سؤالين :
1-ما الفرق بين هذه العناوين و العناوين الطرفية للأنالوج موديول؟
2-ماالمقصود ب"Indirect address" و ما أهميتها ؟

وجزاكم الله خيرا مثله والمؤمنين


بالنسبة للجزء الأول فإن هذه العناوين مثلها تماما مثل أي بيانات بحجم Word  ومنها الخاص بالوحدات التناظرية حيث يتم التعامل معها بنفس الطريقة ويمكن نقلها بشكل مباشر عن طريق التعليمات Load/Transfer/Move


أما بالنسبة للعنونة غير المباشرة Indirect addressing فيكون فيها تحديد عنوان موقع الذاكرة بأنواعها غير مباشر وإنما يكون متغير خلال تنفيذ البرنامج مثلا بدلا من استخدام MW10 تكون MW[n] حيث n هنا متغير يتم حسابه أثناء تنفيذ البرنامج 


وعلى هذا الرابط مناقشة لموضوع العنونة غير المباشرة


http://hassanheha.forumn.org/t4360-topic?highlight=indirect



مع خالص التمنيات بالتوفيق

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
Mr.Mohamed
رائد
رائد


عدد الرسائل : 226
الموقع : Internet
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: I address and Q address   الأحد 13 أبريل 2014 - 13:01

م.حسن
جزاك الله خيرا 
للأسف تم اجراء الخطوات السابقة أكثر من مرة 
و لكن هذه العناوين لا تظهر و الذى يظهرمن  العناوين الطرفية هو الخاص بالأنالوج موديول فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
Mr.Mohamed
رائد
رائد


عدد الرسائل : 226
الموقع : Internet
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: I address and Q address   الإثنين 14 أبريل 2014 - 12:16

م.حسن
هل تعتبر هذه العناوين  ضمن العناوين الغير مباشرة لذا يتم البحث عنها بأستخدام "Source file"؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
I address and Q address
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: