منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 عطل في S7300 CPU

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: عطل في S7300 CPU   الخميس 13 مارس 2014 - 3:20

[b]عندي عطل في S7300 CPU - لمبة  PF  تنير وعند عمل ريست لها ترجع تاني    
وهذة صورة من  ]" DIAGONISTIC BUFFER/>





_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الخميس 13 مارس 2014 - 3:21


_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
mohamed_moussaoui
رائد
رائد


عدد الرسائل : 287
العمر : 32
الموقع : ALGERIA
العمل/الترفيه : AUTOMATION
تاريخ التسجيل : 13/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الخميس 13 مارس 2014 - 5:40

السلام عليكم أخي مصطفى.
من خلال الصور التي أرفقتها أعتقد أنه هناك خطأ في البرمجة و بالتحديد الجزء الخاص بالتحويل إلى  BCD CONVERSION ERROR) BCD)
السطر 2 في DIAGNOSTIC BUFFER
راجع التحويلات التي قمت بها إلى  BCD
في إنتظا ردك أخي

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الخميس 13 مارس 2014 - 9:42

مش اتا اللي عامل البرنامج بس ممكن ارسل له ليك تبص لي علية
اذا امكن
http://www.4shared.com/rar/jIulq6sFba/steam_ge.html

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
ibrahimabugabal
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 114
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 15/04/2011

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الجمعة 14 مارس 2014 - 6:08

الأخ العزيز /مصطفى
تحدث مثل هكذا مشاكل نتيجة عدم أحتفاظ الشركة المستلمة بنسخة على سي دي بعد أختبار تمام عمل البرنامج
الحل في أنك تجعل دائما البرنامج مطبوع على ورق
المشكلة أما أنك ربما تكون فتحت نسخة سابقة من البرنامج  قبل التعديل النهائي فحدث أن ال OB لم يتم استدعاء الدوال  جيدا
احتفظ  بالبرنامج  على سي دي ثم  أعد استدعاء الدوال  من جديد في OB
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
RAMA
رائد
رائد


عدد الرسائل : 276
العمر : 46
الموقع : almadinah almnora
العمل/الترفيه : PLC PROGRAMMER
تاريخ التسجيل : 25/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الجمعة 14 مارس 2014 - 6:20

pf = bus fualt
راجع توصيلات البروفي بص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mohamed_moussaoui
رائد
رائد


عدد الرسائل : 287
العمر : 32
الموقع : ALGERIA
العمل/الترفيه : AUTOMATION
تاريخ التسجيل : 13/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الجمعة 14 مارس 2014 - 10:31

السلام عليكم،
لقد قمت بفتح البرنامج لاكن STEP 7  لم يتم التعرف على CPU لا أدري ما السبب



أخي مصطفى هل يمكن رفع REFERANCE و الفيرم وار الخاص ب CPU

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الجمعة 14 مارس 2014 - 11:40

السلام عليكم لقد حملة التطبيق ولكن هنالك عطل وعلا ما اضن انه متمثل في ان PLC لم يتعرف علي نوع CPU ولذالك اطلب من الاخ توضيح اكثر وخاصتا من جانب REFERANCE CPU واذا امكن صورة حقيقية علي PLC ومع من متصل هذا PLC هل يوجد CONNECTION PROFIBUS
والمشكل كما وضح الاخ
mohamed_moussaoui
ونحن هنا في انتضار رد ك والسلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الجمعة 14 مارس 2014 - 13:49

mohamed_moussaoui كتب:
السلام عليكم،
لقد قمت بفتح البرنامج لاكن STEP 7  لم يتم التعرف على CPU لا أدري ما السبب



أخي مصطفى هل يمكن رفع REFERANCE و الفيرم وار الخاص ب CPU


كيف اقوم برفع برفع REFERANCE و الفيرم وار الخاص ب CPU

وشكرا لاهتمتمك

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الجمعة 14 مارس 2014 - 13:52

ارجو توضيح ان cpu غير متصله بشي اخر بروفي باص

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
mohamed_moussaoui
رائد
رائد


عدد الرسائل : 287
العمر : 32
الموقع : ALGERIA
العمل/الترفيه : AUTOMATION
تاريخ التسجيل : 13/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الجمعة 14 مارس 2014 - 15:13

السلام عليكم،
لقد قمت برفع فيديو أشير فيه إلى ريفرنس و فيرم وار
إليك رابط التحميل:

http://www.4shared.com/rar/ROYcmmj-ba/CPU.html

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
azzouz
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 133
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 26/09/2012

مُساهمةموضوع: رد: عطل في S7300 CPU   الجمعة 14 مارس 2014 - 16:48

السلام عليك بعد التمعن في التطبيق وجدة انه يوجد عدة اخطاء ومتمثل كالتالي
FC32 NETWORK 3,5,8 CALL AND BCD
امافيمايخص ال problem for CPU يمكنك التغير بمجرد النضر والتمعن في CPU الفزيائي في الميدان والسلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
عطل في S7300 CPU
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: