QUESTION: -



Resetting the S7-200 to the factory default settings (WIPEOUT)



ANSWER: 

"wipeout.exe" is a DOS application with which you can reset the target system (S7-200) to the factory default settings. This program is very useful if you have a target system with an unknown address or baud rate and cannot communicate with the target system using the STEP 7 Micro/Win. WIPEOUT deletes



The user program (OB1)

The data block (DB1) and

All configuration information (SDB).

The target system is set with address 2 to 9600 baud. WIPEOUT is not installed in conjunction with STEP 7-Micro/WIN 32. A copy of this application is on the Installation CD of STEP 7 Micro/WIN 32. 

The program can be copied onto the hard disk and then called from there. To call the program, open the DOS window and enter the "WIPEOUT" command with the corresponding path. Then follow the prompts on the screen.

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: Resetting the S7-200 to the factory default settings   الأربعاء 8 يناير 2014 - 12:02

http://www.4shared.com/zip/VQyLi_1Xba/wipeout.html

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4214
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: Resetting the S7-200 to the factory default settings   الأربعاء 8 يناير 2014 - 12:36

جزاكم الله خيرا

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
Resetting the S7-200 to the factory default settings
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: