 مشكلة في توصيل s7 200 باستخدام USB/MPI Adaptor

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد غنيمه
رقيب أول
رقيب أول


عدد الرسائل : 33
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندس صيانة في مجالي الطباعة والتعبئة والتغليف
تاريخ التسجيل : 12/02/2010

مُساهمةموضوع: مشكلة في توصيل s7 200 باستخدام USB/MPI Adaptor   الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 9:02

السلام عليكم
احاول الدخول الى
plc simatic s7 200 CPU 224
باستخدام
USB/MPI Adaptor
لكن تظهر لي رسالة
Port could not be opened or is being used by another application
كما في المرفقات

علما بانني جربت اختيار
MPI و PPI من ضبط الPG/PC INTERFACE
وبالبحث في منتديات سيمنس وجدت الاتي
Note:
You are using the access point "PC Adapter(MPI)" and receive one of the following error messages.
"The cable should be checked or that another device is using this port" or
"Port could not be opened or is being used by another application".

Check the following points:

Is the "Only master on the bus" check box checked when only the CPU and no other master (e.g. OP) is in the network with the transmission rate selected?
Has USB been selected under "PG/PC Setting > PC Adapter(MPI) > Settings > Local Connections"?


فما السبب وما الحل؟

وشكرا مقدما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أحمد غنيمه
رقيب أول
رقيب أول


عدد الرسائل : 33
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندس صيانة في مجالي الطباعة والتعبئة والتغليف
تاريخ التسجيل : 12/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشكلة في توصيل s7 200 باستخدام USB/MPI Adaptor   الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:50

الحمد لله
تم حل المشكلة عن طريق اختيار ضبط الPG/PC INTERFACE
ثم اختيار PPI
ثم ضبط ال rate على اعلى قيمة موجودة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل