مُساهمةموضوع: ارجو المساعده يا اخوان وخاصة للمهندس PLC MAN   الأحد 31 مارس 2013 - 2:11

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي حساس من النوعية PT1000 واريد ربطه مع ال S7-200 من خلال RTD EM231 لعرضه على الشاشه مع العلم درجات الحراره منخفضه جدا وهي -25 c
فارجو المساعده في كيفية البرمجه وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعده يا اخوان وخاصة للمهندس PLC MAN   الأحد 31 مارس 2013 - 12:25

m-elzain05@hotmail.com كتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي حساس من النوعية PT1000 واريد ربطه مع ال S7-200 من خلال RTD EM231 لعرضه على الشاشه مع العلم درجات الحراره منخفضه جدا وهي -25 c
فارجو المساعده في كيفية البرمجه وشكرا

الأخ العزيز

للتعامل مع حساس حرارة لمجرد القراءة فلا تحتاج غير ضبط الوحدة لتتعامل مع نفس نوع الحساس الذي تريد ومعرفة العنوان الذي تتعامل معه للوحدة EM 231 RTD أما بالنسبة للقراءة على الشاشة فسوف تحتاج فقط إلى تحديد مكان تخزين قيمة الحرارة مثلا VW2000 ثم تمثل هذا عن طريق Tag في الشاشة التي لديك لتأخذ قيمتها من هذا Tag

بالنسبة لتحديد عنوان التعامل مع EM 231 RTD فيكون عن طريق تحديد مكان الوحدة وهل قبلها وحدات تناظرية أخرى أو لا Analog modules أو مدخلات تناظرية على وحدة CPU وهذا يتم ببساطة بالرجوع لمواصفات CPU فبعض وحدات CPU تحتوي على مدخلات تناظرية ضمنية مثل CPU224XP وفي الشكل التالي مثال على العنونة


وبالتالي فلو كانت CPU لا تحتوي على مدخلات وكانت الوحدة EM 231 RTD هي الوحيدة التناظرية ، يكون العنوان بداية من AIW0 وحتى AIW8

أما عن كيفية ضبط الوحدة وتوصيلها فيتم التوصيل للحساس RTD حسب عدد الاسلاك كما في الشكل التالي سواء كان 2 أو 3 أو 4 أسلاك




ويتم اختيار نوع الحساس من خلال المفاتيح DIP SWITCH من رقم 1 وحتى رقم 5 كما في الجدول التالي


كذلك اختيار تصرف النظام في حالة قطع الأسلاك ونوع الدرجة (مئوية/فهرنهايت) وعدد أسلاك التوصيل من خلال المفاتيح 6،7،8


أما بخصوص التمثيل الرقمي داخل PLC فسوف تجد التمثيل طبقا للجدول الآتي وحسب نوع الحساسات المختلفة حيث ستجد الرقم يمثل درجة الحرارة × 10 أو طبقا للجدول التالي


ثم تقوم بتمرير قيمة AIW إلى أي مكان تخزين تريده كما ذكرنا مثلا VW2000 واستخدامها داخل البرنامج لديك

كل هذا الكلام وأكثر سوف تجده في الملحق Appendix A في كتالوج S7-200 في الجزء الخاص ب Technical Specifications

مع خالص التمنيات بالتوفيق

_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
m-elzain05@hotmail.com
رقيب
رقيب


عدد الرسائل : 26
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 19/05/2012

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعده يا اخوان وخاصة للمهندس PLC MAN   الأحد 14 أبريل 2013 - 8:37

شكرا يا باشمهندس Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
ارجو المساعده يا اخوان وخاصة للمهندس PLC MAN
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: