منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو عزام
عريف
عريف


عدد الرسائل : 12
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 05/01/2011

مُساهمةموضوع: يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون    الأحد 17 فبراير 2013 - 6:50

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني عندي مشكله وابي حلها في اسرع وقت ممكن

انا سويت برنامج في s7 300 بس ابي اسوي ريسيت لكل شي قبل يشتغل البرنامج

مثال ( اذا طفيت المكينه على سبيل المثال وشلتها يسوي رسيت لكل شي ) ( بمعنى اعادة تهيئه )

مدري استخدم ob 100 واذا استخدمتها احد يشرحها لي


ويعطيكم العافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
hossam alshehri
جندي
جندي


عدد الرسائل : 7
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون    الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 12:02

ان شاء الله الاخوان يفيدونك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ابو عزام
عريف
عريف


عدد الرسائل : 12
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 05/01/2011

مُساهمةموضوع: رد: يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون    الجمعة 22 فبراير 2013 - 13:35

UP
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ابو عزام
عريف
عريف


عدد الرسائل : 12
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 05/01/2011

مُساهمةموضوع: رد: يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون    الجمعة 22 فبراير 2013 - 13:36

UP
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
eng_osama
مساعد
مساعد


عدد الرسائل : 46
العمر : 36
الموقع : www.elsewedy.com
العمل/الترفيه : electrical section head
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

مُساهمةموضوع: رد: يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون    السبت 23 فبراير 2013 - 0:19

ob 100 يمكن من خلالها وضع قيم المراد وضع صفر لها يتم عمل في برنامج صغير داخل 0b100 مثال
مثلا لو اردت ان اصفر db2.dbd10
يتم عمل الاتي داخل ob 100
L 0
T db2.dbd 10
وهكذا يمكن وضع القيم المراد تصفيرها داخل ال plc
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.elsewedy.com
Eng. Sam. Rehan
جندي
جندي


عدد الرسائل : 4
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 19/02/2013

مُساهمةموضوع: رد: يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون    الأحد 24 فبراير 2013 - 6:45

السلام عليكم ورحمة الله

ابو عزام
يتم أستدعاء ال( OB 100 ) مره واحده عند بدايه التشغيل وهنا يمكنك إعطاء كل المتغيرات الثقيم المطلوبه أو وضع الماكينه فى حاله معينه قبل التشغيل للمره الاولى.

OB 100
Netwok 1 :Newstart
SET
R M 3.1 //Control On
R M 3.2 //Control2 On
R M 3.3 // Emerg. Stop
R M3.4 // Emerg. Stop aknl
R DB15.DBX 0.0
R DB15.DBX 0.1
L 1
T DBW 104
L 6
T DBW 106



مثال آخر يمكنك وضع متغير بـ OB100 وإعطائه القيمه 1 ثم بعد ذلك فى الـ FC53 إذا كانت القيمه 1 يعنى هذا بدايه التشغيل وهنا تهئ الماكينه بالطريقه المطلوبه ثم تعيد المتغير فى الـ OB1 الى ال 0

OB100
Netwok 1 :Newstart
SET
S M3.7 // Newstart
UC FC53 // CONFIG01



FC53 Configuration
Netwok 1 :Newstart
A M3.7 // only at newstart
JZ SK01
AUF DI 64
L 2013
T DIW 212 // Year of Production

Netwok 3 : External Maschine
SET
S DIX 98.0
BEA
SK01: NOP 0



OB1: Main Program Sweep Cycle
Netwok 1
L #OB1_PREV_CYCLE // Cycle time of previous OB1 scan milliseconds
T MD10

Netwok 2
UC FC1 // Main_Distributer
SET
R M3.7 // Newstart

أرجو أن اكون فهمت القصد المطلوب
[code]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
alid3
رقيب
رقيب


عدد الرسائل : 25
العمر : 28
العمل/الترفيه : automaticien
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

مُساهمةموضوع: رد: يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون    الثلاثاء 19 مارس 2013 - 15:51

السلام عيكم
مشكلتي مع صفحة التحميا و ذلك بعد ان احمل ملفا واحدا وبعدها لا استطيع ان احمل ملفا اخر,,,,,,,,,اقصد صفحة adf.ly ,,,,,تقول انتظر 10 ثواني ثم لما اضغط تطلب 10 ثواني كذلك,,,,,,ارجوا المساعدة و بارك الله في الجميع


عدل سابقا من قبل alid3 في الثلاثاء 19 مارس 2013 - 15:53 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
يا اهل الخبره ابي ردكم بسرعه تكفون
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: