محتاج حد من الاخوه الكرام ترجمة البرنامج ده لـــladder diagram او يفهمهولى

L S5T#300MS
AN T 70
SD T 71
A T 71
SD T 70
A T 71
= M 18.7

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4214
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: مساعده فى statement list   الجمعة 18 يناير 2013 - 2:22

eng sameh كتب:
محتاج حد من الاخوه الكرام ترجمة البرنامج ده لـــladder diagram او يفهمهولى

L S5T#300MS
AN T 70
SD T 71
A T 71
SD T 70
A T 71
= M 18.7


هذه الاوامر خاصه بتفعيل تامير من النوع on delay حيث يتم تحميل قيمه الوقت وهى 300 ميللى ثانيه
ثم يتم تفعيل عدد 2تايمر بطريقه متتاليه لتشغيل الخرج او الماركر marker او الflag الخاص بالخرج M18.7

ولكن الكود يحتاج بعض الاوامر الاضافيه حتى يعمل بنجاح
مثلا استدعاء نوع التايمر حيث ان الامر SD خاص باستدعاء بتفعيل التايمر فقط


_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مساعده فى statement list
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: