 هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
faical.elaasiri
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 08/07/2012

مُساهمةموضوع: هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام    الثلاثاء 24 يوليو 2012 - 17:23

السلام عليكم عندي سؤال من فضلكم ، يتعلق بنظام pid controller
قمت باستعمال FB41 و fb43 للتحكم في الحرارة بواسطة RTD
اولا بالنسبة ل RTD عند درجة حرارة 0 قيمتها 4672
اريد عمل تحكم في الحرارة من 0 الى 250 درجة
يعني 250 درجة قيمتها 19941
المشكل لي عندي هو اني اريد عمل مبيان لتمثيل النسب المئوية بالنسبة ل set value and actual value and adjustement value على wincc
يعني 0 من المأة تمثل 4672
و 100 من الماة تمثل 19194
لكن المشل عندي هو انه في parameter PID يوجد النسبة المؤية
0 من الماة تمثل 0
100 من الماة تمثل 27648
هل ممكن تغير هده النسبة المئوية
مع العلم اني قمت بعمل بض الحسابات الرياضية للحصول على هذه النسبة المؤية على wincc
لكن المشل يكمل في القيمة adjusetement value الخارجة من LMN
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4214
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام    الأربعاء 25 يوليو 2012 - 7:32

faical.elaasiri كتب:
السلام عليكم عندي سؤال من فضلكم ، يتعلق بنظام pid controller
قمت باستعمال FB41 و fb43 للتحكم في الحرارة بواسطة RTD
اولا بالنسبة ل RTD عند درجة حرارة 0 قيمتها 4672
اريد عمل تحكم في الحرارة من 0 الى 250 درجة
يعني 250 درجة قيمتها 19941
المشكل لي عندي هو اني اريد عمل مبيان لتمثيل النسب المئوية بالنسبة ل set value and actual value and adjustement value على wincc
يعني 0 من المأة تمثل 4672
و 100 من الماة تمثل 19194
لكن المشل عندي هو انه في parameter PID يوجد النسبة المؤية
0 من الماة تمثل 0
100 من الماة تمثل 27648
هل ممكن تغير هده النسبة المئوية
مع العلم اني قمت بعمل بض الحسابات الرياضية للحصول على هذه النسبة المؤية على wincc
لكن المشل يكمل في القيمة adjusetement value الخارجة من LMN

يمكن تجربه هذا البرنامج هو احد الحلول







اعتبر ان الMD96 هو قيمه الLMN والخرج سيكون PQW300

جرب البرنامج وفى انتظار الرد

تم تعديل الصوره رقم 2 يتغير القيم العظمى والصغرى بين 0 الى 100 % شكرا للزميل العزيز

بالتوفيق ان شاء الله

_________________
I am so far behind, I think i am first


عدل سابقا من قبل metwally.mustafa في الأربعاء 25 يوليو 2012 - 10:01 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mohamed_moussaoui
رائد
رائد


عدد الرسائل : 287
العمر : 32
الموقع : ALGERIA
العمل/الترفيه : AUTOMATION
تاريخ التسجيل : 13/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام    الأربعاء 25 يوليو 2012 - 8:51

السلام عليكم،
أخي متولي أشكرك على هذا الشرح القيم.
سأحاول شرح ماقمت به في الصورتين وأنت صحح لي إن أخطأت الفهم.

NETWORK3:

إذا كان MD96 أكبر أو يساوي من القيمة 250
تقوم بإزاحة القيمة 250 إلى MD100

NETWORK4:

إذا كان MD96 أصغر أو يساوي من القيمة 250
تقوم بإزاحة القيمة MD96 إلى MD100

// قرائة القيمة التماثلية:

تقوم بقرائة MD100 وهي محصورة بين 0 و 100

ملاحظة: أظن أن هناك خطأ مطبعي في الحصر، حيث أنك قمت بوضع 0 في القيمة القسوة أي HI_LIM و 100 في القيمة الدنيا أي LO_LIM أقصد أن تعكس القيم HI_LIM = 100 وLO_LIM = 0 . وإن كنت أخطأت فأعتذر و أنتظر منك التوظيح.


وأخيرا قرائة القيمة من الخرج التماثلي PQW300

رمضان كريم و تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال.






_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
0-1
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 112
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 20/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام    الأربعاء 25 يوليو 2012 - 9:40

بسم الله الرحمن الرحيم سلامي الى استاذي متولي مصطفى رمضان كريم وكل عام وانت بخير الطالب0-1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
amro moh
رقيب
رقيب


عدد الرسائل : 25
تاريخ التسجيل : 11/07/2008

مُساهمةموضوع: unscaling   الأربعاء 25 يوليو 2012 - 9:57


ارجو من الاخ الفاضل المهندس متولى مصطفى ان يوضح لنا كيفيةعمل
unscalling between min =0 and max=100
للدخل و قيمتة اكبر من 100 وهو MD100 ,والذى تصل قيمتة الى 250 كما فى المثال الذى ذكرتة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
faical.elaasiri
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 08/07/2012

مُساهمةموضوع: رد: هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام    الأربعاء 25 يوليو 2012 - 13:01

السلام عليكم ، اود ان اشكركم جزيل الشكر على مساعدتكم
واعتدر منكم لاني غير متعود على الكتابة باللغة العربية ( معظم الدروس نتلقاها بالفرنسية )
بالنسبة للمشكل ل كان عندي فقد و جدت له الحل ،
قمت بالغاء المذخل PV_PER و استعمال pv-IN لانه كما تعلمون يمكن عمل بعض العمليات الحسابية وقد تم انشاء الله حل المشكل
المشكل كان عندي في PV_PER
في هدا المدخل مبرمج على ان القيمة 72648 تمثل %100 و تقريبا 12733من درجة الحرارة
و القيمة 0 تمتل %0
لكن انا اريد قراءة درجة حرارة RTD ما بين 0 و 250 درجة
يعني القيمة 9194 تمثل %100 ل هي 250 درجة
وعند درجة حرارة 0 تمثل القيمة 4672 يعني %0

قمت بتحويل PQW760 الى DI md0 تم الى DI-R md md4
و باستعمال السلم اعلاه
md4 -4672 قسمة على 4672-9194 مضروب في 250
و الخارج هو md8 التي قمت بوضعها في المذخل PV-IN

اردت هدا السلم لاستعماله على WINCC
حتى اتمكن من تمثيل النسب المئوية ل كل من set value و actual value و adjustement variable
كما يمكنني ادخال set value من wincc بدرجة الحرارة و كدلك قراءة actual value بدرجة الحرارة ،

وترقبوا مني انشاء الله وضع هدا الموضوع بعد الانتهاء منه و هو استعمال pid controller
FB41 و FB43 للتحكم في درجة حرارة فرن كهربائي


بالنسبة للاخ mohamed_moussaoui لم اخطئ في وضع القيمة الدنيا و القصوى
رمضان مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
faical.elaasiri
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 08/07/2012

مُساهمةموضوع: رد: هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام    الأربعاء 25 يوليو 2012 - 14:46

بالنسبة للاخ metwally.mustafa الصور لا تظهر و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mohamed_moussaoui
رائد
رائد


عدد الرسائل : 287
العمر : 32
الموقع : ALGERIA
العمل/الترفيه : AUTOMATION
تاريخ التسجيل : 13/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام    الخميس 26 يوليو 2012 - 2:58

أخي فيصل حتى تضهر لك الصور يجب أن تفتح إشتراك الذي يقوم المنتدى بإستخدام

http://imageshack.us/

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
هده اول مشاركة لي ،عندي سؤال للاخوة الكرام
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: