منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 عطل في plc

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
doaa mobasher
عريف
عريف


عدد الرسائل : 16
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندسةكهرباء
تاريخ التسجيل : 04/09/2011

مُساهمةموضوع: عطل في plc   الخميس 12 يوليو 2012 - 4:16


cpu 315 -2dp
المشكله لمبه sfمنوره علطول
ولمبه bfبتدى flasherبتنور وتطفى
مع العلم ان profibusdp متوصل بtester
,testerمش شغال وفصلت كابل البروفي بص عملتهoff
عايزه اعرف لمبه sfمنوره ليه
bufferاللي بتظهر لي دي
Diagnostic buffer of module CPU 315-2 DP

Order No./ Description Component Version
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 4
- - - Firmware V 2.0.11

Rack: 0
Slot: 2
Event 1 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 402
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.383 AM 07/11/2012


Event 2 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 400
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.383 AM 07/11/2012


Event 3 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 384
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.382 AM 07/11/2012


Event 4 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 416
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.375 AM 07/11/2012


Event 5 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 402
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.372 AM 07/11/2012


Event 6 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 402
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.367 AM 07/11/2012


Event 7 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 400
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.366 AM 07/11/2012


Event 8 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 384
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.366 AM 07/11/2012


Event 9 of 10: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 416
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.358 AM 07/11/2012


Event 10 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 402
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
09:28:32.354 AM 07/11/2012




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
harith
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 112
العمر : 35
الموقع : العراق بغداد
العمل/الترفيه : مهندس سيطرة
تاريخ التسجيل : 07/05/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الخميس 12 يوليو 2012 - 4:47

السلام عليكم بالنسبة لل sf اما عطل micro memory وتحتاج تبديل وعمل دونلود او نعمل دونلود فقط بدون تبديل ونرى النتائج
اما بالنسبة لل bf افحص الفولتية الداخلة 24 فولت واذا طبيعية اتركه فانه عطل داخلي بس لا يؤثر على عمل plc
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
doaa mobasher
عريف
عريف


عدد الرسائل : 16
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندسةكهرباء
تاريخ التسجيل : 04/09/2011

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الخميس 12 يوليو 2012 - 5:17

عملت يابشمهندس اللي حضرتك قلت عليه وبرده مفيش فايده لسه اللمبتين منورين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mohamed_moussaoui
رائد
رائد


عدد الرسائل : 287
العمر : 32
الموقع : ALGERIA
العمل/الترفيه : AUTOMATION
تاريخ التسجيل : 13/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الخميس 12 يوليو 2012 - 5:58

السلام عليكم أخي،

أخي أقترح أن تقوم بتحميل البرنامج على الكومبيوتر وعمل محاكات بالبلسي سيمولتر
وإذا مازال الخطأ قم بنسخ المسيج في شكل صورة و إرفعه حتى تكون الصورة واظحة

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
boy abdo
نقيب
نقيب


عدد الرسائل : 191
العمر : 29
العمل/الترفيه : eng
تاريخ التسجيل : 05/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الجمعة 13 يوليو 2012 - 6:09

مشكلة لمبة الbfحدثت معى بالفعل قبل ذلك واتضح وجود تهريب اوتسريب فى احد سوكتات ال بروفى باص وتم ازالة هذا الفالت بالفعل.....اما المشكلة الثانية فمن الممكن ان تكون ناتجة عن الاولى او لخطا فى تنزيل البرنامج
وسوف نتابع معك ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
doaa mobasher
عريف
عريف


عدد الرسائل : 16
العمر : 29
العمل/الترفيه : مهندسةكهرباء
تاريخ التسجيل : 04/09/2011

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   السبت 14 يوليو 2012 - 4:09

شكرا لكم جميعا ولكني تاكدت من البروفي بص وايضامن كابل الشاشه وفكيتهم كلهم وركبتهم كويس وعملت resetوحملت البرنامج من اول وجديد وبرده مفيش فايده انا مش عارفه اعمل ايه بس مش ماثر معايا في حاجه وخط الانتاج شغال عادي بس انا خايفه احسن يعملي مشكله بعد كده والخط يقف افيدوني من فضلكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
شادى محمد
ملازم أول
ملازم أول


عدد الرسائل : 103
تاريخ التسجيل : 24/03/2009

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   السبت 14 يوليو 2012 - 6:36

اعتقد المشكله فى البروفى بص واتمنى لو فى اى اشارات خارجيه اهتزات ممكن توثر على البروفى بص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: عطل في plc   الجمعة 20 يوليو 2012 - 10:46

جزاكم الله خيرا أخي العزيز

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
 
عطل في plc
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: