 مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
F.Abdelaziz
عقيد
عقيد


عدد الرسائل : 639
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مُساهمةموضوع: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الإثنين 28 مايو 2012 - 9:57

مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية

دائرة الإمداد بالقدرة :









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
michael
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 68
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 03/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الإثنين 28 مايو 2012 - 10:43

دائره جميله جدااا والف شكر على هذا المجهود الرائع
لو سمحت ممكن تشرح ما هو عمل lm137t فى الدائره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
F.Abdelaziz
عقيد
عقيد


عدد الرسائل : 639
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الإثنين 28 مايو 2012 - 11:13

دائرة بيان وجود جهد الشبكة والتحويل بين الشبكة والبطارية الاحتياطية









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
F.Abdelaziz
عقيد
عقيد


عدد الرسائل : 639
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الإثنين 28 مايو 2012 - 12:12

دائرة الشاحن الأوتوماتيكى للبطارية الاحتياطية وبيان حالة الشحن :



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
F.Abdelaziz
عقيد
عقيد


عدد الرسائل : 639
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الإثنين 28 مايو 2012 - 12:24

دائرة التغذية من الشبكة الرئيسية



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الإثنين 28 مايو 2012 - 12:28

جزاكم الله خيرا موضوع ممتاز

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
F.Abdelaziz
عقيد
عقيد


عدد الرسائل : 639
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الإثنين 28 مايو 2012 - 13:42

دائرة تغذية الحساسات والإلكترونيات



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
F.Abdelaziz
عقيد
عقيد


عدد الرسائل : 639
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الإثنين 28 مايو 2012 - 17:25

مرحلة تصميم النظام :

مثال لحساس إكتشاف الحريق ذات المواصفات القياسية العالمية








ملخص للأنواع والخواص :








سوف نختار أحد الأنواع وهو 601P وهو حساس ضوئى Optical لكشف الدخان .



أهم الخصائص :

جهد التغذية : 10.5 – 33 V .

تيار الحالة العادية عند التغذية بجهد 24 V : 65 ميكروأمبير 65µA .

التيار فى حالة الإنذار بحريق عند التغذية بجهد 24 V : 45 ملى أمبير 45 mA .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
F.Abdelaziz
عقيد
عقيد


عدد الرسائل : 639
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الثلاثاء 29 مايو 2012 - 6:14

مبدأ العمل :

تقنيات مراقبة (رصد) إنذار الحريق Fire alarm monitoring techniques:

تعمل لوحات التحكم فى إنذار الحريق عامة بجهد 27.6 V DC , وهذا هو جهد منظم الشحن المتأرجح للبطاريات القلوية . تستخدم لوحات التحكم "التقليدية" ‘conventional’ تقنيات بسيطة لمراقبة كاشف الحريق ودوائر أجهزة التنبيه حيث أن هذه الأجهزة لا تحتوى على دوائر لمراقبتها .



نموذج لدائرة كشف الحريق :

يتم توصيل عدة أجهزة لكشف الحريق , مثل أجهزة الكشف عن الدخان والحرارة ونقط الاستدعاء اليدوية , على التوازى بين طرفى (عبر) دائرة التوصيل .

يتم توصيل الأسلاك بحيث من خلال الدخل والخرج لكل جهاز وفى نهاية الخط يتم توصيل مقاومة (أو جهاز) بين طرفى (عبر) آخر جهاز .












تشكل المقاومات 1 kΩ و 6.8 kΩ "مقسم جهد" وفى الحالة العادية يكون الجهد عند النقطة V? (دخل دائرة المقارن) حوالى 24 V . عند تفعيل نقطة الاستدعاء اليدوية يتم إمساك المفتاح ميكانيكيا وتوصيل المقاومة 470 Ω على التوازى مع مقاومة نهاية الخط 6.8 kΩ وتكون المقاومة الكليةΩ 440 ويكون الجهد عند النقطة V? حوالى 8.4 V وتسبب إطلاق الإنذار الصوتى .

عند إشعال كاشف الدخان فإن مقاومته الداخلية تماثل مقاومة الاستدعاء اليدوى وبالتالى نحصل على نفس النتيجة . بمجرد إنطلاق الإنذار الصوتى يجب عمل "إعادة" reset يدويا وليس مهما كم من الأجهزة يعمل . فى حالة حدوث عطل نتيجة لفتح (قطع) بالدائرة فإنه لن يمر تيار ويكون الجهد عند النقطة V? بالقيمة 27.6 والذى يعطى تقرير بحدوث عطل "دائرة مفتوحة" open circuit fault .

فى حالة حدوث دائرة قصر فإن الجهد عند النقطة V? يكون بصفر والذى يعطى تقرير بعطل نتيجة "قصر بالدائرة" short-circuit fault .



نموذج لدائرة إنذار صوتى :













تستخدم دائرة الإنذار الصوتى نفس مبدأ دوائر الكشف ولكنها أكثر تعقيدا قليلا نظرا للحاجة لمراقبة الأجهزة التى سوف تطلق إنذار صوتى عند تطبيق الجهد عليها .

فى الحالة العادية يقوم المقارن المتصل بالنقطة V? بمراقبة دائرة الأجراس لعطل "الدائرة المفتوحة" و " الدائرة المقصورة" . دايودات "الحجز" بكل جرس أو سارينة يحقق عدم مرور التيار خلالها ومن ثم عدم إصدار صوت .

عندما يتم إطلاق إنذار يتم تحويل المجموعة المكونة من ثلاثة تلامسات . يقوم التلامس A بتوصيل جهد التغذية مباشرة إلى دائرة الأجراس وتقوم التلامسات B و C بعكس جهد تغذية دائرة الأجراس بحيث يمكن أن يمر التيار خلال دايودات الحجز ومن ثم تصدر الأجراس أو السراين صوت إنذار .

لا يتم مراقبة العطل عند تشغيل الأجراس .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
F.Abdelaziz
عقيد
عقيد


عدد الرسائل : 639
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الثلاثاء 29 مايو 2012 - 11:16

الحسابات :

القيم التالية هى قيم قياسية عالمية مأخوذة من أجهزة فعلية .

جهد تغذية الحساسات : +20 V DC

R1 : مقاومة توالى لتحديد التيار بالدائرة بالقيمة 180 Ω .

R2 و R3 مقسم جهد بالقيم 33 kΩ و 10 kΩ .

R4 : مقاومة نهاية الخط بالقيمة 4k7 ( يمكن أن تكون بقيمة مناسبة أخرى ).



الحالة العادية :












حالة الإنذار بحريق :














حالة عطل نتيجة دائرة مفتوحة :




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 44
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الثلاثاء 29 مايو 2012 - 11:36

جزاك الله خيرا

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
Ali Abdulraoof
ملازم
ملازم


عدد الرسائل : 71
العمر : 31
الموقع : Yemen
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 02/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الخميس 11 يوليو 2013 - 17:03

جزاك الله الف خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
eng_shukri
جندي
جندي


عدد الرسائل : 4
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 31/08/2011

مُساهمةموضوع: رد: مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية    الجمعة 3 يناير 2014 - 7:43

رااااائع جدا ... فعلا فكرة ممتازة وأنا جديا هحاول تنفيذها

بارك الله لك فى علمك ومالك وصحتك واهلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مشروع تصميم وتنفيذ نظام إكتشاف حريق للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى الميكروكنترولر Micro Controller-
انتقل الى: