مُساهمةموضوع: ارجو المساعدة   الإثنين 14 مايو 2012 - 16:55

بعد تغيير cpu fx3u-48m mitsubishi لوجود عطل hardware
وجد انه عند فصل الكهرباء عن الماكينه ورفعها مرة اخرى فان القيم المدخلة عبر الشاشه يتم تصفيرها .فيعاد وضعها مره اخرى وتشتغل الماكينه طبيعيه.
هل من حل لعدم تصفير القيم عند فصل الكهرباء مع العلم ان الشاشه mt506mv
شكرا جزيلا لتعاونكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mostafasadek79
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1209
العمر : 37
الموقع : مصر
العمل/الترفيه : Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة   الثلاثاء 15 مايو 2012 - 9:23

اعتقد ان المشكله في ضبط الريجسترات في برنامج ميسوبيشي
فيجب ضبطها ك RETENTIVE REGISTER

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.innotech-eg.com
 
ارجو المساعدة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتدى ميتسوبيشي Mitsubishi-
انتقل الى: