مُساهمةموضوع: الرد على الاستفسار الخاص ب wachdog timer   الأربعاء 3 أكتوبر 2012 - 11:39

االسلام عليكم
ال watchdog timer بكل بساطه هوه timer منفصل موجود فى اى معالج processor ووظيفته مراقبة عمل البرنامج اذا كان يعمل بصوره جيده ام لا .يتم تحميلة بقيمة اكبر من القيمة الكليه لتفيذ البرنامج بحيث اذا كان البرنامج يتم تفيذه بطريقة صحيحه لا يفعل هذا التايمر ويتم عمل ريست له فى اخر البرنامج وهكذا فى كل cycle.
اما فى حالة وجود خطأ فى البرنامج مثل infinit loop ولا يستطيع المعالج الخروج منها فهى تاخذ وقت طويل اطول من الوقت الطبيعى لتنفيذ البرنامج حينئذ يفعل التايمر ويقوم بعمل ريست للبرنامج او التنبيه بوجود خطأ فى تنفيذ البرنامج

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abo_yousef
جندي
جندي


عدد الرسائل : 6
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 02/06/2012

مُساهمةموضوع: رد على استفسار watchdog timer   الأربعاء 3 أكتوبر 2012 - 12:05

االسلام عليكم
ال watchdog timer بكل بساطه هوه timer منفصل موجود فى اى معالج processor ووظيفته مراقبة عمل البرنامج اذا كان يعمل بصوره جيده ام لا .يتم تحميلة بقيمة اكبر من القيمة الكليه لتفيذ البرنامج بحيث اذا كان البرنامج يتم تفيذه بطريقة صحيحه لا يفعل هذا التايمر ويتم عمل ريست له فى اخر البرنامج وهكذا فى كل cycle.
اما فى حالة وجود خطأ فى البرنامج مثل infinit loop ولا يستطيع المعالج الخروج منها فهى تاخذ وقت طويل اطول من الوقت الطبيعى لتنفيذ البرنامج حينئذ يفعل التايمر ويقوم بعمل ريست للبرنامج او التنبيه بوجود خطأ فى تنفيذ البرنامج

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
eng_mo7amed_3ly
عقيد
عقيد
avatar

عدد الرسائل : 601
العمر : 35
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : Instrumentation & Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الأربعاء 3 أكتوبر 2012 - 19:04

eng_mo7amed_3ly كتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل المهندس حسن وجزى الله خيرا زملائنا الاعزاء

وعندى سؤال كنت قد سألته من قبل ولكن لم يتم الاجابه عليه وهو:

1- كيفية عمل Simulation for Analog Input and Analog Output
2- وماهى نوعيات الـ CPUs التى تقبل عمل Force or Simulation for their I/Os Signals
نتمنى الاجابه
ولكم جزيل الشكر

انا اامل ان اجد الاجابه على سؤالى هذا عندكم

ولكم جزيل الشكر والثواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abo_yousef
جندي
جندي


عدد الرسائل : 6
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 02/06/2012

مُساهمةموضوع: رد الى المهندس على Analoge simulation in plcsim   الخميس 4 أكتوبر 2012 - 0:32

السلام عليكم اخ على

regarding to analoge input/outputs simualtion .i already use plcsim v5.4 sp1 and i can simulate analoge input PIW from the simulator by insert variable and type piw then enter

اما بخصوص PQW لا توجد ولكن يمكن معرفة القيم الخاصة بها من اى MW داخل البرناماج

EXAMPLE
L 20
T MW 50
L MW 50
T PQW 272
اذا اردنا انا نرى PQW فهى نفسها MW 50 وهى متاحه فى PLCSIM

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
chevo
رقيب
رقيب
avatar

عدد الرسائل : 27
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 03/10/2012

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الخميس 4 أكتوبر 2012 - 9:39

ياباشمهندس

انا عايز سورسات تدريب على s5 95u

وعايز برامج البرمجة والسيميلاشن عليها وتدريب واكسمبل عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
eng_mo7amed_3ly
عقيد
عقيد
avatar

عدد الرسائل : 601
العمر : 35
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : Instrumentation & Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الخميس 4 أكتوبر 2012 - 22:51

abo_yousef كتب:
السلام عليكم اخ على

regarding to analoge input/outputs simualtion .i already use plcsim v5.4 sp1 and i can simulate analoge input PIW from the simulator by insert variable and type piw then enter

اما بخصوص PQW لا توجد ولكن يمكن معرفة القيم الخاصة بها من اى MW داخل البرناماج

EXAMPLE
L 20
T MW 50
L MW 50
T PQW 272
اذا اردنا انا نرى PQW فهى نفسها MW 50 وهى متاحه فى PLCSIM



جزاك الله خيرا زميلنا العزيز

ولكن الذى اقصده هو كيفية عمل هذا على Real CPU ومن خلال البرنامج نفسه وليس من خلال الــ PLCSIM

وكذلك انا اريد هذا الامر كى استطيع ان اطبقه فى عملى حيث من الممكن ان يتطلب منى عمل هذا على الPLC فى ال Run Mode ؟؟؟؟؟؟

ارجو ان اكون قد وضحت تماما مااقصده

ولكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abo_yousef
جندي
جندي


عدد الرسائل : 6
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 02/06/2012

مُساهمةموضوع: الى الاخ على   الجمعة 5 أكتوبر 2012 - 16:29

االسلام عليكم
ا يمكنك عمل هذا عن طريق انشاء variable table وعمل modifiying لل variables وكذلك لل pqw

lالرجاء التجربه والرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
plctxp1
نقيب
نقيب
avatar

عدد الرسائل : 112
العمر : 40
العمل/الترفيه : مهندس كونترول
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الإثنين 8 أكتوبر 2012 - 10:08

بارك الله فيك وجزاك كل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
eng_mo7amed_3ly
عقيد
عقيد
avatar

عدد الرسائل : 601
العمر : 35
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : Instrumentation & Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الأربعاء 10 أكتوبر 2012 - 11:00

abo_yousef كتب:
االسلام عليكم
ا يمكنك عمل هذا عن طريق انشاء variable table وعمل modifiying لل variables وكذلك لل pqw

lالرجاء التجربه والرد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا زميلنا العزيز

لقد جربت هذا من قبل والاسف لم تنجح التجربه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مصطفى الشاذلي
جندي
جندي


عدد الرسائل : 2
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 17/10/2012

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الأربعاء 17 أكتوبر 2012 - 6:02

بارك الله فيكم وجعله في موازين حسناتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
PLCMan
Admin
avatar

عدد الرسائل : 12336
العمر : 49
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الأربعاء 17 أكتوبر 2012 - 6:53

اقتباس :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا زميلنا العزيز

لقد جربت هذا من قبل والاسف لم تنجح التجربه

الأخ العزيز

يرجى تفصيل المطلوب تماما حتى يمكن أن أجيب عليك بشكل تفصيلي حيث أن ما يتم على برنامج PLCSIM هو نفسه ما يتم في الواقع ، فقط عليك توسيع دائرة التخيل قليلا لتربط بين الأرقام وبين القيم الفعلية للمتغيرات المطلوبة في صورة كهربية

مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
eng_mo7amed_3ly
عقيد
عقيد
avatar

عدد الرسائل : 601
العمر : 35
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : Instrumentation & Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   السبت 20 أكتوبر 2012 - 22:41

PLCMan كتب:
اقتباس :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا زميلنا العزيز

لقد جربت هذا من قبل والاسف لم تنجح التجربه

الأخ العزيز

يرجى تفصيل المطلوب تماما حتى يمكن أن أجيب عليك بشكل تفصيلي حيث أن ما يتم على برنامج PLCSIM هو نفسه ما يتم في الواقع ، فقط عليك توسيع دائرة التخيل قليلا لتربط بين الأرقام وبين القيم الفعلية للمتغيرات المطلوبة في صورة كهربية

مع خالص التمنيات بالتوفيق


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا كل عام وانتم بخير استاذنا الكريم المهندس حسن بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله عليك وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمنى والبركات......

نحن نستخدم الـ PLC فى التحكم فى المتغيرات الفزيائيه فى مجال البتروكيماويات ( حرارة ، ضغط ، تدفق ، مستوى،.....الخ. )

ففى احيانا ان يكون هناك جهاز transmitter به مشكله ويراد ان يعاير او ان تجرى عليه صيانه ويكون عليه Limit Values for Trips ولذا يكون المطلوب المحافظة على قيمة قراءة الـ transmitter الحقيقية حتى لا تأدى لحدوث Trip فى الـ Process وذلك بعمل Simulation على الدخل التناظرى للـ PLC

وهنا ياتى سؤالى كيف يتم عمل ذلك ؟؟
وماهو الاسلوب الامثل او الخطوات الصحيحة المرتبة حتى يتم عمل ذلك بنجاح وبدون تاثير على الـ Process ؟؟

واريد ان تكون الاجابه لـ AI & AO

وكيف اعرف ان الـ CPU تقبل عمل Simulation لها ولا لا

وجزاك الله خيرا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس خالد_بنداري
مساعد أول
مساعد أول
avatar

عدد الرسائل : 50
العمر : 36
العمل/الترفيه : Automation Manager
تاريخ التسجيل : 12/06/2010

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الجمعة 26 أكتوبر 2012 - 6:57

Dear Sir
I have CPU Siemens CPU 315 it contain password and i don't have it how to remove it.
Best Regards
Khaled Bendary
Automation Engineer
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://khaled_bendary2002@yahoo.com
eng_mo7amed_3ly
عقيد
عقيد
avatar

عدد الرسائل : 601
العمر : 35
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : Instrumentation & Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الخميس 13 ديسمبر 2012 - 7:02

eng_mo7amed_3ly كتب:
PLCMan كتب:
اقتباس :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا زميلنا العزيز

لقد جربت هذا من قبل والاسف لم تنجح التجربه

الأخ العزيز

يرجى تفصيل المطلوب تماما حتى يمكن أن أجيب عليك بشكل تفصيلي حيث أن ما يتم على برنامج PLCSIM هو نفسه ما يتم في الواقع ، فقط عليك توسيع دائرة التخيل قليلا لتربط بين الأرقام وبين القيم الفعلية للمتغيرات المطلوبة في صورة كهربية

مع خالص التمنيات بالتوفيق


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا كل عام وانتم بخير استاذنا الكريم المهندس حسن بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله عليك وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمنى والبركات......

نحن نستخدم الـ PLC فى التحكم فى المتغيرات الفزيائيه فى مجال البتروكيماويات ( حرارة ، ضغط ، تدفق ، مستوى،.....الخ. )

ففى احيانا ان يكون هناك جهاز transmitter به مشكله ويراد ان يعاير او ان تجرى عليه صيانه ويكون عليه Limit Values for Trips ولذا يكون المطلوب المحافظة على قيمة قراءة الـ transmitter الحقيقية حتى لا تأدى لحدوث Trip فى الـ Process وذلك بعمل Simulation على الدخل التناظرى للـ PLC

وهنا ياتى سؤالى كيف يتم عمل ذلك ؟؟
وماهو الاسلوب الامثل او الخطوات الصحيحة المرتبة حتى يتم عمل ذلك بنجاح وبدون تاثير على الـ Process ؟؟

واريد ان تكون الاجابه لـ AI & AO

وكيف اعرف ان الـ CPU تقبل عمل Simulation لها ولا لا

وجزاك الله خيرا



السلام عليكمورحمة الله وبركاته

ارجو من استاذنا الفاضل المهندس حسن ان يوضح لى اجابة سؤالى السابق ذكره

واامل ان يكون قد قراء مساهمتى هذة

ولك منا جزيل الش
كر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
bouridir
عريف
عريف


عدد الرسائل : 17
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 23/06/2012

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الخميس 20 ديسمبر 2012 - 11:06

avec toutes mes salutations
mr hassan je veut un luen valable pour le mikroc pro and proteus
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
alisayed
جندي
جندي


عدد الرسائل : 1
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 08/06/2012

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الأربعاء 26 ديسمبر 2012 - 15:01

السلام عليكم
بشمهندس حسن انا عندى مشكلة الانفرتر بيدى bus alarm
ويا ريت تشرح خطوات عمل ريست للplc ازاى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
eng_mo7amed_3ly
عقيد
عقيد
avatar

عدد الرسائل : 601
العمر : 35
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : Instrumentation & Automation Engineer
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   السبت 29 ديسمبر 2012 - 19:23

eng_mo7amed_3ly كتب:
eng_mo7amed_3ly كتب:
PLCMan كتب:
اقتباس :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا زميلنا العزيز

لقد جربت هذا من قبل والاسف لم تنجح التجربه

الأخ العزيز

يرجى تفصيل المطلوب تماما حتى يمكن أن أجيب عليك بشكل تفصيلي حيث أن ما يتم على برنامج PLCSIM هو نفسه ما يتم في الواقع ، فقط عليك توسيع دائرة التخيل قليلا لتربط بين الأرقام وبين القيم الفعلية للمتغيرات المطلوبة في صورة كهربية

مع خالص التمنيات بالتوفيق


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا كل عام وانتم بخير استاذنا الكريم المهندس حسن بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله عليك وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمنى والبركات......

نحن نستخدم الـ PLC فى التحكم فى المتغيرات الفزيائيه فى مجال البتروكيماويات ( حرارة ، ضغط ، تدفق ، مستوى،.....الخ. )

ففى احيانا ان يكون هناك جهاز transmitter به مشكله ويراد ان يعاير او ان تجرى عليه صيانه ويكون عليه Limit Values for Trips ولذا يكون المطلوب المحافظة على قيمة قراءة الـ transmitter الحقيقية حتى لا تأدى لحدوث Trip فى الـ Process وذلك بعمل Simulation على الدخل التناظرى للـ PLC

وهنا ياتى سؤالى كيف يتم عمل ذلك ؟؟
وماهو الاسلوب الامثل او الخطوات الصحيحة المرتبة حتى يتم عمل ذلك بنجاح وبدون تاثير على الـ Process ؟؟

واريد ان تكون الاجابه لـ AI & AO

وكيف اعرف ان الـ CPU تقبل عمل Simulation لها ولا لا

وجزاك الله خيرا



السلام عليكمورحمة الله وبركاته

ارجو من استاذنا الفاضل المهندس حسن ان يوضح لى اجابة سؤالى السابق ذكره

واامل ان يكون قد قراء مساهمتى هذة

ولك منا جزيل الش
كر


انا فى انتظار اجابتكم

ولكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
wahidauto
جندي
جندي


عدد الرسائل : 2
العمر : 29
العمل/الترفيه : TS automatisme et régulation
تاريخ التسجيل : 17/01/2013

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الأحد 27 يناير 2013 - 11:04

أنا أريد استفسار عن موضوع" اعطاء اوامر عن طريق الموبايل(الجوال)" كيفية ربطه بال plc
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 46
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الأحد 27 يناير 2013 - 12:41

eng_mo7amed_3ly كتب:
eng_mo7amed_3ly كتب:
eng_mo7amed_3ly كتب:
PLCMan كتب:
اقتباس :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا زميلنا العزيز

لقد جربت هذا من قبل والاسف لم تنجح التجربه

الأخ العزيز

يرجى تفصيل المطلوب تماما حتى يمكن أن أجيب عليك بشكل تفصيلي حيث أن ما يتم على برنامج PLCSIM هو نفسه ما يتم في الواقع ، فقط عليك توسيع دائرة التخيل قليلا لتربط بين الأرقام وبين القيم الفعلية للمتغيرات المطلوبة في صورة كهربية

مع خالص التمنيات بالتوفيق


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا كل عام وانتم بخير استاذنا الكريم المهندس حسن بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله عليك وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمنى والبركات......

نحن نستخدم الـ PLC فى التحكم فى المتغيرات الفزيائيه فى مجال البتروكيماويات ( حرارة ، ضغط ، تدفق ، مستوى،.....الخ. )

ففى احيانا ان يكون هناك جهاز transmitter به مشكله ويراد ان يعاير او ان تجرى عليه صيانه ويكون عليه Limit Values for Trips ولذا يكون المطلوب المحافظة على قيمة قراءة الـ transmitter الحقيقية حتى لا تأدى لحدوث Trip فى الـ Process وذلك بعمل Simulation على الدخل التناظرى للـ PLC

وهنا ياتى سؤالى كيف يتم عمل ذلك ؟؟
وماهو الاسلوب الامثل او الخطوات الصحيحة المرتبة حتى يتم عمل ذلك بنجاح وبدون تاثير على الـ Process ؟؟

واريد ان تكون الاجابه لـ AI & AO

وكيف اعرف ان الـ CPU تقبل عمل Simulation لها ولا لا

وجزاك الله خيرا



السلام عليكمورحمة الله وبركاته

ارجو من استاذنا الفاضل المهندس حسن ان يوضح لى اجابة سؤالى السابق ذكره

واامل ان يكون قد قراء مساهمتى هذة

ولك منا جزيل الش
كر


انا فى انتظار اجابتكم

ولكم جزيل الشكر
اخى العزيز يمكنك الذهاب للرابط التالى لدورة الاستاذ حسن بالصوت والصورة
http://hassanheha.forumn.org/t6151-topic

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
amr.almaghawry
جندي
جندي


عدد الرسائل : 2
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 05/01/2012

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الخميس 31 يناير 2013 - 12:54

ميدو كتب:
اريد عمل متحكم سيمنس يعمل معاه متحكم اخر من نفس النوع فى حاله حدوث مشكله ينقل الى الاخر وما هو watchdog timer ولك منا وافر الاحترام

بالنسبة لwatch dog timer يعتبر حماية للبرنامج من الدخول في closed loopو لا يخرج منها
عن طريق تحديد الزمن الذي يأخذه البرنامج في التطبيق ثم نحدد زمن اكبر منه في watch dog timer بحيث لو وصل تنفيذ البرنامج للزمن المحدد علي watch dog timer يقوم بعمل reset للبرنامج

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
messoud
جندي
جندي


عدد الرسائل : 1
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 14/02/2013

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   السبت 16 فبراير 2013 - 15:15

أريد بعض المعلومات عن compresseur d'air k401
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khadija_maroc
جندي
جندي


عدد الرسائل : 5
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 31/03/2013

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الإثنين 1 أبريل 2013 - 5:58

svp si quelqu'un peut m'aider
mon problème est comme suit :
j'ai un écran tactile de type TP 277 6 de siemens et j'ai mon projet sur wincc flexible 2008 sp2 .
je veux transferer mon projet du PC vers le TP 277 6 via un réseau Ethernet que je croie que je l'ai bien configuré.
je n'arrive pas à faire ce transfert et j'ai toujours un message d'erreur "impossible d'établir la liaison vérifier vos paramétres d'interffaces,cable,ect.."
merci de me répondre chers amis
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khadija_maroc
جندي
جندي


عدد الرسائل : 5
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 31/03/2013

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الإثنين 1 أبريل 2013 - 5:59

confused svp si quelqu'un peut m'aider
mon problème est comme suit :
j'ai un écran tactile de type TP 277 6 de siemens et j'ai mon projet sur wincc flexible 2008 sp2 .
je veux transferer mon projet du PC vers le TP 277 6 via un réseau Ethernet que je croie que je l'ai bien configuré.
je n'arrive pas à faire ce transfert et j'ai toujours un message d'erreur "impossible d'établir la liaison vérifier vos paramétres d'interffaces,cable,ect.."
merci de me répondre chers amis
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
aminewer
جندي
جندي


عدد الرسائل : 2
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 01/04/2013

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الأربعاء 3 أبريل 2013 - 1:15


أنا طالب بكلية الهندسة ،وأنا الأن أقوم بإنشاء مشروع نهاية الدروس ، احتاج منكم المساعدة للتعرف على PID في STEP7/300 المشروع يكمن في التحكم في water injection system وذلك عن طريق فتحها أو غلقها لمدة زمنية معينة ويكون ذلك بالنسبة لسرعة دوران الفرن أي أنا لدي Input سرعة الدوارن تشتغل (4-20mA ) و-Output التحكم بغلق أو فتح water injection system لمدة زمنية معينة مع العلم أن Output تشتغل TOR وذلك من خلال هذه المعادلة :
t=6/V
t:time of open or closed
v: rotation speed)t/min)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهندس مصطفى فهمى
جندي
جندي


عدد الرسائل : 1
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 03/02/2013

مُساهمةموضوع: رد: موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!   الثلاثاء 9 أبريل 2013 - 2:14

المهندس حسن لك جزيل الشكر
لدى استفسار عاوز لينك برنامج
CADY++
بس نسخة انجليزى لانى عندى اللغة مش عارف اعملها واغيرها
ولك جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
موضوعات وأسئلة منسية ... ذكرونا بها !!!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتدى الدعم الفني لمنتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: شكاوى و اقتراحات-
انتقل الى: