السلام عليكم عندى pressure transmitter أريد أن اوصله ب cpu224 xp وله أربع أطراف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: السلام عليكم ورحمة الله   السبت 21 أبريل 2012 - 11:00

أبو أنس كتب:
السلام عليكم عندى pressure transmitter أريد أن اوصله ب cpu224 xp وله أربع أطراف

ممكن ذكر نوعه او ارفاق الكتالوج الخاص بالtransmitter

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أبو أنس
عريف
عريف


عدد الرسائل : 11
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 23/03/2012

مُساهمةموضوع: رد: السلام عليكم ورحمة الله   الأحد 22 أبريل 2012 - 16:46

السلام عليكم جزاك الله كل خير م/متولى والرابط الموجود به الtransmitter
[url=http://www.Aplisens.pl] موديل PCE-28
الخرج من 4-20مللى أمبير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: السلام عليكم ورحمة الله   الإثنين 23 أبريل 2012 - 8:13

أبو أنس كتب:
السلام عليكم جزاك الله كل خير م/متولى والرابط الموجود به الtransmitter
[url=http://www.Aplisens.pl] موديل PCE-28
الخرج من 4-20مللى أمبير

بالنسبه للCPU المستخدمه لديكم لا يوجد بها منفذ دخل تماثلى لاقراءه اشاره الحساس وبالتالى تحتاج الى وضع مقاومه 500 اوم توازى مع خرج الحساس حتى يحوله الى اشاره جهد من 0 الى 10 فولت وبالتالى قراءه الاشاره المطلوبه

او ممكن تستخدم ANALOG SIGNAL CONDITIONER او SIGNAL CONVERTER يحول لك الاشاره من 4 الى 20 ميلى امبير الى من 0 الى 10 فولت

بالنسبه لS7-300 فهذا شرح لكيفيه التوصيل ويوجد منافذ دخل تقرا ال4 الى 20 ميلى امبير مباشره فى المتحكم S7-300


على هذا الرابط ستجد الMODULE DATA CONNECTION من سيمنز

https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=8859629&caller=view

هذه ىالصوره توضح كيفيه توصيل الTWO WIRE AND 4 WIRE TRANSMITTER من الكتاالوج المرفق



بالتوفيق ان شاء الله

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 44
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: السلام عليكم ورحمة الله   الإثنين 23 أبريل 2012 - 10:34

جزاك الله خيرا اخى متولى

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أبو أنس
عريف
عريف


عدد الرسائل : 11
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 23/03/2012

مُساهمةموضوع: رد: السلام عليكم ورحمة الله   الخميس 26 أبريل 2012 - 15:55

السلام عليكم م /متولى جزاكم الله خير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
السلام عليكم ورحمة الله
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: