منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*مكتبة الصوراليوميةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 سؤال عن Latch و Unlatch

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5690
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: سؤال عن Latch و Unlatch   الأحد 11 مارس 2012 - 4:57

السلام عليكم

اريد معرفة ما هى وظيفة الــــlatch ووظيفة الــــunlatch

وما هى الحالات التى تمكنى من معرفة وضع الخرجين سليم ام لا

بمعنى فى حالات بيكون الL علية اشارة والــUN L ليس علية اشارة

اتمنى ان يكون السؤال واضح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
PLCMan
Admin


عدد الرسائل : 12306
العمر : 47
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مُساهمةموضوع: رد: سؤال عن Latch و Unlatch   الأحد 11 مارس 2012 - 12:39


الأخ العزيز mr/slc500

أتمنى أن أكون قد فهمت سؤالك فعملية Latch أو Set يقصد بها الانتقال من الحالة "0" إلى الحالة "1" أو من حالة الفصل إلى حالة التشغيل مع الاحتفاظ بحالة التشغيل.

وعملية Unlatch أو Reset يقصد بها الانتقال من الحالة "1" أو التشغيل إلى الحالة "0" أو الإيقاف والاحتفاظ بحالة الإيقاف.

وفي كلتا الحالتين تكون عملية Latch ,Unlatch في شكل نبضة Pulse وليس وضع تشغيل مستديم.

والمشكلة الرئيسية تحدث عندما تكون العمليتان مفعلتان بمنعى وجود شرط Latch وشرط Unlatch في نفس الوقت مثلا لو أردت تشغيل محرك بدائرة تشغيل وإيقاف من مفتاحي بوش بوتن مع نقطة مساعدة من كونتاكتور كنقطة تعويضية فماذا يحدث عن الضغط على المفتاحين معا؟

في حالة دائرة تشغيل الموتور فإن النتيجة ستكون التوقف لكن في البرمج فالوضع يختلف فلا يمكن أن يكون الشرطان معا حتى لو تحققا معا في الحقيقة وسوف أبين ذلك.

في البرامج يتم التنفيذ بالتسلسل وبالتالي فهناك تعليمة واحدة يتم تنفيذها في الوقت الواحد وبالتالي فسوف يتم تنفيذ إما Latch أو Unlatch وهنا يدخل ترتيب كتابة البرنامج كجزء أساسي في معرفة النتيجة ولهذا سوف تجد في البرمجة دائما في كل الأنواع تعبيرا مثل :

Set قبل Reset أو Reset قبل Set

ففي الحالة الأولى وهي Set قبل Reset يكون الأخير Reset أو Unlatch وفي حالة وجود الشرطين يكون آخر ما يتم تنفيذه هو Reset أو Unlatch

أما في الحالة الثانية وهي Reset قبل Set يكون الأخير Set أو Latch وبالتالي في حالة وجود الشرطين يتم تنفيذ الأخير وهو Set أو Latch

مع خالص التمنيات بالتوفيق


_________________


أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://hassanheha.forumn.org
michael
مساعد أول
مساعد أول


عدد الرسائل : 68
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 03/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال عن Latch و Unlatch   الأحد 11 مارس 2012 - 12:49

السلام عليكم
ويتم الاستفاده من عمليه set\reset
فمثلا لوعندنا overload خاص بموتور فصل يتم عمل reset لكل
Outputs الموجوده ويتم وضع هذه فى اخر network موجوده

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mr/slc500
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 5690
العمر : 37
الموقع : EgyPt OlDeSt schOol in the wOrlD
العمل/الترفيه : عندما تنتفض الامة ستكون البيعة على تراب فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال عن Latch و Unlatch   الأحد 11 مارس 2012 - 15:41

جزاك الله كل خير

وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WwW.islamway.Com
 
سؤال عن Latch و Unlatch
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: