مُساهمةموضوع: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الأحد 19 فبراير 2012 - 3:50

السلام عليكم ورحمة الله
ارجو من اخوانى مما لديهم الخبره فى مجال برمجه plc step 7-300
مساعدتى فى معرفة كيفية ادخال هذا السينسور الى ال plc
http://www.sunrom.com/sensors/color/color-sensor
ولكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الأحد 19 فبراير 2012 - 10:38

mahmouddwedar كتب:
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو من اخوانى مما لديهم الخبره فى مجال برمجه plc step 7-300
مساعدتى فى معرفة كيفية ادخال هذا السينسور الى ال plc
http://www.sunrom.com/sensors/color/color-sensor
ولكم جزيل الشكر

الحساس خرجه serial communication rs232 وبالتالى يلزم تحديد برتوكول اتصال معين حتى يتم اتصاله بال PLC

ونظرا لان الشركه المنتجه للحساس ليس لها اى GSD files مع سيمنز لذا لن تستطيع ربطه بs7-300 الا اذا كان هناك كارته تترجم هذه الداتا وتتعامل مع الs7-300 مباشره

كما ان خرج الحساس يكون عباره عن integer data يتم التعرف عليها على جهاز الPC العادى من خلال كارته communication interface مصممه بواسطه الميكرو ويتم قراءه هذه البيانات على جهاز الكمبيوتر من خلال البرنامج المصنع بواسطه الشركه sunmor

يمكنك اخى الفاضل ان تستخدم احد حساسات الvision sensors المشهوره مثل SICK او TURCK والتى سوف تعطيك مرونه عاليه للربط بينها وبين منظومه s7-300 وذلك بوجود ملفات الGSD files

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ميدو
عميد
عميد


عدد الرسائل : 796
العمر : 44
العمل/الترفيه : مهندس
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الأحد 19 فبراير 2012 - 10:41

جزاك الله خيرا اخى متولى ولاكن برجاء توضيح ما هى ملفات gsd file

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الأحد 19 فبراير 2012 - 10:59

الGSD files هى اختصار ل general station describtion وهى عباره عن كود

برمجى يتم صياغته من قبل كبرى شركات الاتوميشين للتعارف فيما بينهم من اجل ربط منتجات

الاتوميشين مع بعضها وهذا الكود يتم من خلال بروتوكول الاتصال profibus بوجه عام

ومن خلاله تستطيع ربط الوحدات التى بها منفذ اتصال بروفى باس مع بعضها على الرغم من اختلاف الشركه المنتجه

مثلا يمكن ربط جهاز قياس السريان flow meter من نوع ABB مع وحدات s7-300

من اجل تبادل البيانات فيما بينهما وهذا يتم من خلال ملفات الGSD files

وهى واضحه عند التعامل مع منظومه simatic manager عند ضبط الhardware configuration
حيث يمكن اضافه اى GSD files من خلال الhardware configuration كما بالصوره



_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الفقير لله
لواء
لواء


عدد الرسائل : 1844
العمر : 37
الموقع : ارض السواد
تاريخ التسجيل : 08/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الأحد 19 فبراير 2012 - 11:07

عاشت ايدك توضيح جميل

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mahmouddwedar
جندي
جندي


عدد الرسائل : 6
العمر : 27
الموقع : Caire
تاريخ التسجيل : 01/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الثلاثاء 21 فبراير 2012 - 9:59

جزاك الله خيرا بس فى كارت مع الplc بيستقبل rs232 بس فعلا مافيش gsd files
هل عندك فكره عن opc ua
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
sky hok
عميد
عميد


عدد الرسائل : 742
العمر : 56
الموقع : In a world far from the evils
العمل/الترفيه : Seeker of knowledge
تاريخ التسجيل : 05/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الثلاثاء 21 فبراير 2012 - 11:10

mahmouddwedar كتب:
جزاك الله خيرا بس فى كارت مع الplc بيستقبل rs232 بس فعلا مافيش gsd files
هل عندك فكره عن opc ua


على الرابط التالى ملف يحتوى على طريقة ضبط إعدادات opc ua

من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
metwally.mustafa
فريق أول
فريق أول


عدد الرسائل : 4211
العمر : 30
الموقع : Egypt
العمل/الترفيه : automation engineer
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الثلاثاء 21 فبراير 2012 - 11:21

الاخ الفاضل اقترح حل وهو الحصول على وحده CP340 من سيمنز حيث انها تعطى قابليه

الاتصال من خلال منفذ PtP اى point to point interfaceحيث ان الحساس الذى لديكم

يعمل بطريقه UART وهى تعنىuniversal asynchronous reciver/transmitter

المستخدم بواسطه شركه ميكروشيب وهو نظام الRs232 ولكنك ستحتاج الى

MAX232 converter والذى بدوره يعمل كinterface مع وحده الCP340

هذا الكلام من واقع منتدى سيمنز على الموضوع الذى تم نقاشه على الرابط


https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=343713&Language=en&onlyInternet=False#top



اتمنى لك التوفيق

_________________
I am so far behind, I think i am first
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ahmed50alasal
جندي
جندي


عدد الرسائل : 3
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 21/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: سؤال هام إلى خبراء ال plc   الأربعاء 22 فبراير 2012 - 5:45

تمام .. شكرا

حاليا السنسور مش جاى معاه اكتر من داتا شيت وبرنامجه بالفيجوال بيزك
المشكله ان مفيش معاه جى اس دى فايل

يعنى هل ممكن انا اعمل الملف دا ولا اجيبه من الشركه نفسها ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
سؤال هام إلى خبراء ال plc
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات :: منتديات الحاكمات المنطقية PLC :: منتديات سيمنس Siemens-
انتقل الى: